亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于變電站繼電保護問題請教,!

    請教下變電站的那個公共測控裝置是都包括哪些內容?另外有沒有好心的高端人士發一套110KV以上的變電站全一點的二次設計圖給本人學習學習,。先謝謝了,。郵箱:[email protected]

  • 35KV變電站需要哪些繼電保護,?

    35KV變電站按照各進出口保護對象的不同,,分別設置哪些機電保護呢?35KV線路,,進線,,母線,10KV線路,,進線,,母線等。請前輩指教,。謝謝

  • 解析變電站繼電保護抗干擾措施

    高頻同軸電纜在開關場和控制室兩端分別接地 若高頻同軸電纜只在一端接地,在隔離開關操作空母線等情況下,,必然在另一端產生暫態高電壓,。即可能在收發信機端子上產生高電壓,可能中斷收發信機的正常工 作,,甚至損壞收發信機部件,。高頻同軸電纜兩端接地的具體接法是:在開關場,高頻電纜屏蔽層在結合濾波器二次端子上,,用大于10 mm2絕緣導線連通并引下,,焊接在分支銅導線上,實現接地;在控制室內,,高頻電纜屏蔽層用1.5~2.5 mm2的多股銅線直接接于保護屏接地銅排,,實現接地。要注意的是,,個別人誤以為收發信機機殼能可靠接地,,只把高頻電纜屏蔽層接到收發信機接地端子,,而沒有 直接接到保護屏接地銅排上,這可能只是一點接地,。為了進一步降低開關場和控制室兩接地點間的地電位差和電流流過高頻電纜屏蔽層引起的電壓降,,我們要求在緊 靠電纜處敷設截面不小于100 mm2兩端接地的接地銅排,該銅排在控制室電纜層處與地網相接,,并延伸至與保護屏等電位面相連;在開關場距結合濾波器接地點3~5 m處與地網連通,,并延伸至結合濾波器的高頻電纜引出端口。 如果微機保護裝置集中在主控制室,,為了實現可靠通信,,必須將連網的

  • 變電站二次繼電保護設計方法及問題研究

    1 二次繼電保護的依據原理 隨著科技的快速發展,一些微小型繼電保護裝置得到了廣泛使用,,特別是在電力方面更是發揮著重要作用,。但是在實際的使用中,不同廠家不同保護裝置的輸入和輸出,、端子,、報告以及定值等都不統一,也不規范,,在使用時出現很多問題,,同時給繼電保護的運行和使用、維修和管理方面帶來很大的困擾,。因此國家電網調度中心編制了兩個針對繼電保護的企業標準,,即國家電網線路保護方法規范和繼電保護以及二次繼電檢驗規范。 二次繼電保護裝置是在準許的標準和技術規范上進行操作的,,以編制的兩個標準為依據,。二次典型設計中對繼電保護的配置堅持的原則、技術需求和組屏設計方案等與這兩個標準是一致的,,同時二者各有不同和側重點,。二次典型設計比較適合設計院在大型工程建設和設備采購時對繼電保護的統一規定,但是兩個企業標準則是對廠家的保護裝置統一規定,。 2 設備選型問題 2.1 零序電流保護 對零序的保護只需要使用通用定時比較器T1,,這種比較器是事件管理器EVA中的一項,同時進行連續增加和計算數據模式就可以了,。PFC部分的系統流程是,,在主程序開機后或者復位后,對

  • 智能變電站繼電保護技術規范

    供大家設計智能變電站二次參考,,希望能幫到大家

  • 智能變電站繼電保護通用技術條件

    智能變電站繼電保護通用技術條件

  • 關于智能變電站軟件及繼電保護百度問答匯總

    今天拖著兩位同事幫我回答的幾個問題作為宣傳,,覺得花了經歷,在此也給大家發一下,,希望對各位有用~~

  • 智能變電站繼電保護特點 你知道多少,?

    1、采樣方式 (1)合并單元 在智能變電站中,,同一電氣間隔內,,將電流/電壓互感器輸出的電流、電壓,,共同接入一個稱為“合并單元”(MU)的設備,,以數字量的形式送給保護、測控等二次設備,。 MU的作用除了將互感器輸出的電流,、電壓信號合并,輸出同步采樣數據,。還為互感器提供統一的輸出接口,,使不同類型的電子式互感器與不同類型的二次設備之間能夠互相通信。MU的數字量輸出接口通常被稱為SV接口,,主要以光纖為主,。 (2)采樣方式 常規保護裝置采樣方式是通過電纜直接接入常規互感器的二次側電流、電壓,,保護裝置自身完成對模擬量的采樣和A/D轉換,。 智能站數字化保護裝置采樣方式變為接受合并單元送來的采樣值數字量,采樣和A/D轉換的過程實際上在合并單元中完

  • 變電站繼電保護狀態檢修方案設計

    0引言 繼電保護系統是電力系統中的重要組成部分,。對保證電力系統的 安全經濟運行,,防止事故發生和擴大起到關鍵性的作用。目前,,從電力系統實際運行情況來看,,因為電力繼電保護引起的事故還是較多的, 造成局部電網解列失壓,,帶來不少經濟損失,,對電網安全構成很大威 脅。 1繼電保護設備狀態檢修的目標 1.1提高供電可靠性 對繼電保護設備進行狀態檢修能有效提高設備的可靠性和可用 系數,,避免傳統檢修方式的弊端,有效地延長了設備的使用壽命,,從而 保證了用戶的可靠,、安全用電。 1.2提高設備的利用率 繼電保護設備采用狀態檢修后,,可以實時采集各種保護監控等 自動裝置的設備狀態徽,,能夠對設備的健

  • 數字化變電站中的繼電保護配置教程.pdf

    南方電網專家 趙曼勇的數字化變電站中的繼電保護配置教程給大家分享

  • 變電站中控室繼電保護試驗電源有什么用,?

    變電站中控室繼電保護試驗電源有什么用,?

    在很多變電站都見過有繼電保護試驗電源屏這個屏柜,一直不知道是干什么用,,請問有人知道嗎,?<

  • 110kV變電站微機型繼電保護的現場調試

    110kV變電站微機型繼電保護的現場調試

  • 智能變電站繼電保護測試技術研究應用獲突破

    變電站是電網中重要的組成部分,積極開展智能變電站研究和實踐,,對于保障能源安全,、提高能源效率、改善能源結構,、應對氣候變化,、提升服務水平都具有重要作用。由中國電力科學研究院周春霞,、周澤昕,、詹榮榮、李仲青,、艾淑云,、李巖軍、張曉莉,、杜丁香,、余越、董明會,、項燦芳,、詹智華、賈琰,、崔佳,、劉慧海等研究團隊完成的智能變電站繼電保護測試技術研究及應用項目,針對智能變電站繼電保護運行特性與智能設備及網絡數據流密切相關的特點,,從設備單元,、系統集成、總體性能測試三方面考慮,,進行了智能變電站繼電保護測試技術研究,。智能變電站繼電保護智能變電站繼電保護測試技術研究及應用項目研究,順應世界電網發展趨勢,。我國提出到2020年,,全面建成堅強智能電網,截至2012年底,,國網系統內已經投運的智能變電站達217座,,2013年建成新一代智能變電站六座,2014年—2015年計劃建設新一代智能變電站50座。堅強智能電網是功能強大的能源轉換,、高效配置和互動服務平臺,,是堅強電網與智能控制緊密融合的現代電網,是涵蓋發電,、輸電,、變電、配電,、用電和調度各環節的智能化電力系統,。發展堅強智能電網具有巨大的經濟價值、社會價值,、環

  • 變電站繼電保護系統中信息管理技術的應用

    隨著微機保護裝置的應用普及,,繼電保護二次系統的自動化水平得到不斷提高。許多當前由人工處理的模擬信息轉化為大量的數字信息,,而技術管理人員也有許多用計算機實現的資料和試驗記錄文檔,。信息的數字化使得我們可以將不同的數據源有機地結合起來,形成一個專業化的計算機應用系統,。通過綜合分析數據,,對設備實際運行狀況加強了解,消滅故障隱患,,進一步保障系統安全運行,。1 繼電保護信息管理系統的實現1.1 信息數據源的分布 二次系統所具備的信息來源可大致分為3部分: a)由變電站微機保護裝置經 RTU 發送至調度端的實時運行數據; b)繼電保護管理端(生技部門和繼電保護班組)所存放的設備管理資料,、各類試驗記錄和運行制度等,; c)其他系統中需要了解繼電保護數據或可以提供繼電保護有關數據和參考資料的數據源接口。1.2 系統結構 怎樣有效地將信息數據源聯系起來,,而對于各級用戶都能予以充分利用呢?我們可以考慮以調度監控計算機網絡系統的數據源為中心,,建立

  • 發電廠,、變電站二次系統及繼電保護測試技術

    書名:發電廠,、變電站二次系統及繼電保護測試技術格式:PDF

  • 變電站保護與遠動通信組網

    我們做的變電站保護和遠動的通信基本采用串口的方式,我相問一下如果采用以太組網的方式,,有什么問題沒有,。按照我的理解,以太組網信息的傳輸量應該來說更大些,,應該更好,,但有人說這樣網絡的速度會更滿,從而影響遠動的數據處理,。不知道大家是否有采用以太組網方式,實際運行怎樣,? 還有個問題想請教一下各位,,以太網線是否有必要采用屏蔽線,,如果是否影響很大。

  • 關于35kv變電站保護定值的問題

    哥們最近做了一個35kv的變電站設計,,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,,難道這保護定值也要我出嗎,?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合,?短路計算可是很煩人的一件事,,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,,算不好該跳的不跳,,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好,!如果真要計算,,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,,準確無誤的,!謝謝了!

點擊加載更多

變電站繼電保護

變電站繼電保護專題,,為您提供變電站繼電保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電站繼電保護 相關的專業交流討論,更多變電站繼電保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度