人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
我是一名施工人員,,本工程需要人工挖孔樁但是護壁及護壁鋼筋經常不對,為這幾個錢又不想下井檢查,,想請教大家如何檢查護壁及護壁鋼筋,?
這個公式對嗎?
例如:樁直徑800MM,螺旋筋8號鋼筋非加密間距250MM,,加密區為梁下1M10號鋼筋間距100MM,。樁深15000MM,,加勁鋼筋12號,受力鋼筋12號10根,。鋼筋量和混凝土量分別怎么計算,?其他條件不變把圓樁換為扁樁,直段長度552MM,,鋼筋量和混凝土量分別又怎么計算,?
主要問題是:t=K*P*r/2*Fc,這個公式是怎么來的,?k=1.65,安全系數p=106.667kN/m2=0.1067N/mm2fc=9.6N/mm2其中分母的2是什么含義?安全系數,?p*r=106.67*1.2,是計算彎矩,?還是計算合力?2*t*fc=2*11*9.6,,這個好像是計算合力,,這個2是不是只樁的兩側?合計為2,?
人工挖孔樁工程量的計算,,有很多造價工作者為之煩惱,業主方與施工方各站立場不一樣,,公說公有理,,婆說婆有理,到底誰有理,?其爭論焦點我總結了一下,,有這樣幾點:一是計算樁身砼時,樁長如何確定,,是從自然地面標高算至設計樁底,,還是從設計樁頂標高算至設計樁底?二是鑿樁頭工程量,,是從自然地面鑿至設計樁頂嗎,?還是有其它計算工程量?三是挖孔樁的土方工程量,,挖孔樁定額里本已含挖土方工程,,但余土外運僅考慮50米以內運距,是否還需另計余土外運部分費用,?愿造價同仁勇躍發言,。。,。,。,。。
適用于單柱單樁人工挖孔樁的計算,,包含孔樁負摩阻力計算。東西雖小,,樁的計算也簡單,。不過有了表格相對手工計算來說還是方便了很多,而且可以直接打出來作為審查用的計算書,。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 編輯 ]
人工挖孔樁護壁設計及其工程應用
本人覺得做得比較好的人工挖孔樁護壁鋼筋,,請大家虎正
如題 在進行人工挖孔樁專家會論證的時候, 專家提出的問題,,由于場地為回填土,,甲方要求采用人工挖孔樁,回填土最深的地方大概20m,,專家提出復核驗算人工挖孔樁的護壁厚度能不能滿足,,特別是最大的一個橢圓柱,樁徑1.1m,,直線段1.5m,。請教各位前輩,這個護壁厚度怎么算 有什么事公式嘛,?
人工挖孔樁的鋼筋應變器安裝和測試,?現在有一個基礎,,采用人工挖孔樁,設計方要求對樁的鋼筋進行應變監測,,現在哪個做過類似監測工作,,可以分享?
:lol 呵呵,。真是佩服了?。?!夠原始?。?/p>
在人工挖孔樁設計中,鋼筋籠長度一般與樁長相同,。 在施工中,,如果樁很長,,有時鋼筋籠長度會比樁長短一些。 請問鋼筋籠長度有必要同樁長相同嗎,? 比如12米深的樁長,,鋼筋籠也要做12米嗎?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講,! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么,?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm,?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
樁的護壁縱筋的長度怎樣計算,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,,怎樣計算樁的配筋,?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有
自制人工挖孔樁計算(端承樁,,忽略側阻),新規范,絕對經典,,包括扁樁