人工挖孔樁設計時,,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
我是一名施工人員,,本工程需要人工挖孔樁但是護壁及護壁鋼筋經常不對,為這幾個錢又不想下井檢查,,想請教大家如何檢查護壁及護壁鋼筋,?
人工挖孔樁護壁設計及其工程應用
:lol 呵呵。真是佩服了?。,。蛟迹,?!
這個公式對嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講! 謝謝,!
RT,,剛剛碰到圖審提出這個問題,,如何確定人工挖孔樁樁秋球缺半徑和高度?求各位大能指教,。以前從來沒有碰到過這種問題啊,。[ 本帖最后由 milanman 于 2012-11-2 12:02 編輯 ]
湖南省益陽市市場服務中心橋北批發市場綜合樓工程位于資江河傍,為一棟三層框架結構建筑,,總建筑面積2360m2,,綜合樓工程基礎原設計為D=350mm的錘擊灌注樁群樁,由于現場狹窄,,周圍均有蔬菜大棚、人行天橋,、防洪大堤擋土墻等已建建(構)筑物,,并且設計的樁邊與現有人行天橋邊幾乎重合,設計的樁邊與防洪大堤擋土墻也僅有1.3m的距離,,打樁機械無法進行施工,,同時由于該工程的部分樁基礎落在原建筑物的人工鉆孔灌注砼樁基礎位置,無法實施打樁工程,。為確保施工質量,,經施工單位建議,設計單位將本工程的基礎由錘擊灌注樁群樁變更為D=1200mm人工挖孔樁,,樁壁采用鋼筋砼護壁,,根據地質勘探資料,地面以下6m范圍內為粘土層,,往下1-2m為粉沙層,,再往下為礫石層,設計選定礫石層為基礎持力層,,設計樁長為8m 在進行人工挖孔樁成孔的過程中,,由于資江河水位較高,當開挖至-6m時(正是地質勘探資料中的粉沙層位置),,有大量的地下水,,并出現了流沙現象。根據地質勘探資料粉沙層只有1-2m厚,,因此成孔只要穿過流沙層即進入設計所要求的基礎持力層(礫石層),,為了使成孔順利的通過流沙層,該段鋼筋砼護壁改鋼模套筒加磚墻的護壁,,
攀枝花鋼鐵(集團)公司設計管理處 周旭 李江龍 [提要] 在狹窄場地,、特殊工況及特殊地質條件下,按普通方法難以實現人工挖孔樁的成孔護壁,,經多方案比較并在充分試驗的基礎上采用注漿固結松散地層后再按傳統方法進行樁基施工,,效果顯著,。 [關鍵詞] 注漿工藝 挖孔樁 成孔
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm,?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖,?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎,?
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成,、基礎梁也做好,,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理。
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,,本著資源共享的原則,,上傳給大家,,希望對有用的人有幫助
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,,而且孔深有14米,,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,,各問分析下~~~~
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,,但地下水位為3米左右,,上為粉質黏土,請問如何施工,?質量有保證嗎,?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎,?請有經驗的高手賜教,。
人工挖孔樁護壁高度
人工挖孔樁護壁高度專題,,為您提供人工挖孔樁護壁高度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人工挖孔樁護壁高度 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁護壁高度相關內容請訪問