道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),,還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要,?
是采用方格網法計算的,,大家可以看一下界面一般不過比較實用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
接地極的安裝要求及技巧一,、接地裝置宜采用鋼材,,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,,但應不小于下表規格,。二,、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆,。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米,。四,、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五,、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套,。六,、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七,、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八,、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊,、建筑材料或垃圾等。九,、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查,;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修,;(三) 支持件間的
請高手解答一下,最近學習防雷設計,,看了幾個三類防雷設計圖,,防雷的做法不一樣。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,,下面焊接基礎鋼筋網做接地級,。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極,。這兩種有什么區別,?
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,,要用螺絲壓接的方法,。請問壓接的方法如何做?謝謝,!
基礎土方開挖碰到原房屋的樁基礎,,看樁的直徑約900mm,估計埋深不會少于10m,,想請教各位如何處理這個樁,,放坡開挖處理不現實,如果采用全套管回旋轉機CD機來處理價格太高,。采用旋挖機來處理好像價格也高,。聽說可以用沖擊鉆機來處理,不知是否可行,。
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面積=26.1*39.1,放坡系數 0.72 A ,B 代表長寬 H挖深,,K代表坡度系數現在求挖土方量 我分別用下面五個公式 算出了五種結果 相差 很大呢有五種公式第一種V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二種公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三種公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四種公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五種公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考慮在內,,,現在要手算工程量,,,,請大家該用那個算是對的呢?并指出 上面幾種計算式,,分在算什么圖形下產生的呢,?分別適用什么圖形?請大家詳盡,!
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不?是個新手,,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,
問:室外工程中,例:計算排水管600挖土方,是上寬下窄,下是要挖多寬?上是要挖多寬?下到上之間的那個斜坡坡度是多少呢? 哪個有這方面的資料呢?望能傳下,在下不剩感激.
本人是個造價新手,請各位指教我再看深圳2003定額時,,書上說“本章子母未包括地下水位以下施工的排水費用,,發生時另行計算,?!闭垎枺谧鲱A(yù)算時如何考慮這個問題,?結算時,,是否有現場簽證?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 編輯 ]
低規:5.2.14 TT系統中,配電線路內有同一間接接觸防護電器保護的外露可導電部分,,應用保護導體連接至共用或各自的接地極上,。當有多級保護時,各級應有各自的或共同的接地極,。從上面條文看,,同一回路共用接地極是毋庸置疑的。當有多級保護時,,這個多級是什么意思,,是不是一個主開關,多個分開關這樣為一級,?此條規范有沒有表明多個回路是否共用接地極,。
比較老舊的建筑了,,沒有任何的接地裝置,。為了用電安全,想在戶外的水溝旁打入一根接地棒,,引出一根接地線作為室內用電接地安全作用,。但現在周邊有沼氣池(甲烷氣體),,接地棒是否要與沼氣池有一的距離?若有,,請問是多少呢,?沼氣池是用混凝土砌筑的
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所,?如其適用于變電所的話,?為什么將本條列于架空線路部分中?提前謝謝您的回復,。
2013國標工程量清單計量規范(GB50500—2013)規定,,在挖土方清單項目特征描述中需要注明棄土運距,,為了避免爭議、充分展示各投標單位的競爭實力,,一般此處不注明明確的運距,,只注明“由投標單位現場踏勘后根據工程實際情況自行考慮
請教水平接地極敷設時只是沿著建筑物的外圍敷設成一個矩形的形狀,而沒有在矩形內增加一些網格嗎,? 提前謝謝您的回復
高壓直流接地極技術導則
在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.
一廠房(裝配車間)三層,,一層接地平面圖中,接地極表示的是G50*2500,,這個符號是什么意思,?本人是半路出家,很多問題不懂,,請大家多指教,。
獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成,?
按照防雷規范,接地裝置與人行道小于3米需加瀝青或埋深1米,,但是如果接地裝置全部都在人行道下怎么辦,?可以按照小于三米做法,全長加瀝青或埋深1米嗎,?如果人行道本身就是柏油馬路,,還需要考慮這個問題嗎?如果是方磚呢,?加瀝青是否會影響散流進而影響接地電阻,?因為這可是全部接地裝置都要加啊,!謝謝,![ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 編輯 ]