亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 上柴發電機的性能檢測方法

    知識點:發電機性能試驗

  • 200KW+200KW+160KW發電機的并車

    現在有工程,,用SC-9 800KVA供電,要求停電時用200KW+200KW+160KW供電給大部分負荷,,而甲方提供的負荷表非常大,,800KVA變壓器利用率已達94% 。甲方意見:出線分三個柜,,每個柜由一臺發電機獨立供電,。但這樣發電機的容量肯定不夠。我想請問一下這三臺發電機能不能并車,?發電機并車有哪些技術要求,?這個工程并列運行有什么問題么?急!!

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 200KW發電機用電方案計算書_secret

    論文簡介:200KW發電機用電方案計算書,計算步驟完整,,內容齊全 投稿網友:m213123 上傳時間: 2013-04-02

  • 上柴工廠用發電機啟動故障 匯總

    上柴工廠用發電機無法啟動,、啟動困難、啟動時間過長可能引起的原因及解決方法,華全動力介紹,!1),、發電機組啟動電瓶容量不足排除的方法:對電瓶進行維護【充電、補液】必要時更換此組電瓶,;2)、發電機組啟動前預熱不足排除的方法:檢查預熱元器件,;3),、上柴工廠用發電機部分電調機組啟動油門電位器過小排除的方法:參閱隨機電子調速說明書,適當調大該電位器,;4),、上柴工廠用發電機處于高原空氣稀薄條件排除的方法:不能一次全速啟動,必須在怠速下運行一定時間后才能升到全速運行,;5),、發電機組處于低溫狀態排除的方法:設法提高機體溫度,建議選用機組加熱器,;6),、發電機組使用了錯誤類型或牌號的燃油排除的方法:須更換;7),、上柴工廠用發電機燃油中有水排除的方法:更換燃油,,建議加裝油水分離器;8),、發電機組燃油系統中有空氣或無燃油排除的方法:將空氣排除,,通過手動燃油泵使燃油正常地從回油管中流出;9),、上柴工廠用發電機燃油濾清器堵塞嚴重排除的方法:定期更換燃油濾清器,;

  • 上柴養殖基地備用發電機維護與保養

    上柴養殖基地備用發電機維護與保養,華全動力介紹,!1,、空氣濾清器對于上柴養殖基地備用發電機的維護與保養需要從基礎的配件開始進行保養,先是空氣濾清器的保養,??諝鉃V清器的清洗時效大概在運轉50小時左右,當運轉時間超過500小時,,或者是警示裝置發生報警時就要更換空氣濾清器,,須時刻確保空氣濾清器的清潔,,不能出現排放黑煙的狀況,。如果當警示裝置提示時,就說明空氣濾清器已發生堵塞,需要更換濾芯,,并及時復位,。2、機油濾清器機油濾清器和空氣濾清器一樣,,同樣需要在經過一段運轉時間后進行清洗,,并在需要更換時進行更換。機油濾清器的更換時需要的條件比較多,,先需要將機組進行預熱,,在機組達到一定溫度后再停機,然后在柴油機當中將一次性濾清器擰開,,檢查封口環是否還在原位,。3、柴油濾清器同樣還需將柴油濾清器進行保養,,柴油濾清器在經過一段時間的磨合期后需要更換,,之后每隔一段時間進行更換,柴油濾清器的更換步驟與機油濾清器的更換步驟大致相同,,同樣需將機組預熱后再進行停機,,然后擰開濾清器并在安裝前檢查密封墊是否處在新濾清器上,之后操作和機油濾清器的保養方式相同,。需注意的是,,如果

  • 上柴養殖基地備用發電機維護內容

    上柴養殖基地備用發電機維護內容 1、上柴養殖基地備用發電機的日維護1)檢查燃油,、冷卻液,、潤滑油是否泄漏。2)檢查發動機冷卻液加熱器,。若溫度過低,加熱器可能未工作將導致發動機加熱失敗,。3)檢查上柴養殖基地備用發電機電池組電量情況,。2、上柴養殖基地備用發電機的周維護1)檢查發動機潤滑油和冷卻液標高,。2)檢查電池組電量情況,。3、上柴養殖基地備用發電機的月維護1)檢查空氣濾清器阻力值,。2)檢查運行時機組是否有異常振動,、過多廢氣、過大噪聲或冷卻液,、燃油泄漏,。周期性進行發電機組試運行可潤滑發動機部件,,可以提高起動可靠性;防電路接頭氧化,;消耗燃油防變質,。備用機組空載運行時,時間在10~15分鐘即可,。每月應至少運行3)檢查散熱器是否有滲漏或連接松動,。4)檢查燃油標高和輸送系統狀況。5)檢查電池組線路連接情況,,電池液比重低于6)檢查排氣系統是否泄漏或過大阻力,,排放冷凝液。7)檢查發電機組進氣口通風阻力,。8)檢查保養工具是否備齊。4,、上柴養殖基地備用

  • 400KW上柴柴油發電機為啥會出現漏水

    昨天有一客戶來電話咨詢他們柴油發電機汽缸蓋出水管,、水泵、水箱,、放水開關在不到3個月的使用時間內均出現漏水現象不知道是什么原因,?今日泰州鋒發動力有限公司教你怎樣分析和原因及排除方法。 一,,故障分析: 這種故障一般是由于操作人員向柴油機的水散熱器內加注具有腐蝕性的冷卻液或海水所造成的。 二,,故障原因: 1,,操作人員給冷卻水散熱器內加入的冷卻水是海水,造成400KW上柴柴油機內部水道及外接口損壞,。所以,,使用400上柴柴油發電機時一定要嚴格按400KW上柴柴油發電機的各項規定進行操作。 2,,散熱器內加入的防凍腐蝕性較強,致使400KW上柴柴油機水道部件損壞,。 三,,障排除方法: 1,400KW上柴柴油機中已損壞的部件,,對水散熱器及機體內部水道用淡水進行沖洗完畢后,,更換已損壞的400KW上柴柴油機部件。 2,,調整,、試機發現柴油機恢復正常,故障即被排除。

  • 上柴發電機組注意事項摘要

    上柴發電機組注意事項摘要

        1,、上柴發電機組新機安裝好后,在啟動前應作啟封檢查,。     2、每次開機前,,應做好“啟動前的準備”工作,,切忌上柴發電機組必須空載啟動。     3,、對新的或是大修后的上柴發電機組,開始使用必須經60h磨合運行,。     4,、上柴發電機組啟動后,,應先空載運行3~5min,,然后才允許逐步加速及加載。待柴油發電機組的出水溫度高于75℃,、機油溫度高于50℃,、機油壓力高于0.25MPa時,才允許進入全負荷運行,。     5,、對新的增壓柴油機或新調換的增壓器,都必須卸下增壓器上的進油管接頭,,加注50~60mL的機油,,防止啟動時因缺油而燒壞增壓器軸承。     6,、一般不允許在不帶空氣濾清器時開動

  • 企業備用200kw發電機組日常維護

    企業備用200kw發電機組日常維護,,華全動力介紹!1,、每天到發電機房,,檢查油箱剩余油量,拔出油管內鐵條觀察油質情況,;柴油能否正常流通,。2、清理設備外表面的灰塵和蜘蛛網3,、檢查有螺帽和接口的位置是否緊固4,、檢查蓄電池表顯顯示的電壓值,;5,、檢查通風風扇和外接遮雨裝置是否良好,、傳動皮帶有無老化情況,散熱器有無滲漏以及冷卻液的液面是否正常,。6,、每月檢查企業備用200kw發電機組調速桿和連接點的潤滑程度;7,、測試冷卻液的pH值并做好記錄,,如果超標及時更換冷卻液。8,、檢查各個部位的皮帶張弛度,,必要時調整;9,、觀察渦輪增壓器密封情況,,檢查渦輪增壓器接頭緊固情況。房間內保持低濕度,、清潔,不能有腐蝕性物體,,以免對發電機造成損壞,,并每月至少啟動發動機一至二次。

  • 上柴畜牧養殖用柴油發電機機房要求

    上柴畜牧養殖用柴油發電機機房要求,,華全動力介紹,! 1、安裝地點需通風良好,,發電機端應有夠的進風口,,柴機組端應有良好的出風口。出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上,;進風口不暢或不符合要求,,進入汽缸的空氣較少,這樣就會造成氣缸內的燃料不充分,,產生積碳,,影響柴油發電機組的帶載能力;同樣排氣管不符合要求,,機房內空氣含氧量降低,,也會造成氣缸內的燃料不充分,產生積碳,,影響上柴畜牧養殖用柴油發電機的帶載能力,。2,、安裝地的周圍應保持清潔,避免在附近放置能產生酸性,、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品,。有條件的應配置滅火裝置。3,、在室內使用,,須將排煙管道通導室外,管徑須≥消音設備的出煙管直徑,,所接之管路的彎頭不宜超過3個,,以保證排煙暢通,并應將管子向下傾斜5-10度,,避免雨水注入,;若排氣管時垂直向上安裝的,則須加裝防雨罩,。為了提高柴油發電機組的輸出功率,,在汽缸容量和數量一定的情況下,只有迫使更多空氣進入氣缸使汽缸內的燃油充分燃燒,,才能提高機組的平均有效壓力,目前柴油發電機組都采用渦輪增壓器,,這就對柴油發電機組的排氣要求比較嚴格,,一旦排氣不順暢或廢氣速度達不到要求,,進

  • 工廠應急上柴發電機安裝注意事項

    工廠應急上柴發電機安裝注意事項,華全動力介紹!1,、安裝地點需通風良好,,發電機端應有足的進風口,,柴油機端應有良好的出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上,。2,、安裝地的周圍應保持清潔,減少在附近放置能產生酸性,、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品,。有條件的應配置滅火裝置,。3,、在室內使用,,須將排煙管道通導室外,,管徑須≥消音配件的出煙管直徑,,所接之管路的彎頭不宜超過3個,,以使得排煙通暢,并應將管子向下傾斜5-10度,,減少雨水注入,;若排氣管時垂直向上安裝的,,則須加裝防雨罩。4,、基礎采用混凝土時,,在安裝時須用水平尺測其水平度,使機組固定于水平的基礎上,。機組與基礎之間應有防震墊或用底腳螺栓5、工廠應急上柴發電機外殼須有可靠的保護接地,,對需要有中性點直接接地的發電機,,則須由相關人員進行中性接地,,并配置防雷裝置,嚴禁利用市電的接地裝置進行中性點直接接地。6,、發電機與市電的雙向開關須分開。

  • 地上柴油發電機房排風問題

    請教一下,,自然百葉進風,,柴油發動機工作時排風除了機組尾部自帶的排風機是否還要設置另外的排風機一起排風,?[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 編輯 ]

  • 關于發電機頻率電壓的問題

    現我站30MW發電機組并入主系統電網,,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,在無轉動慣量等其他參數的前提下,,如果解網運行,,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒,?

  • 關于發電機與市電的切換

    最近在研究發電機與市電切換的問題,,到網上了解了很多,,但是眾說紛紜,,在這里請教各位,望能給出有理有據的答復,。1,發電機的零線需要接地嗎,?2,,若發電機的零線接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的,?3,若發電機的零線不接地,,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的,?4,若發電機的零線不接地,,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下,?5,發電機零線接地與不接地,,有強制措施嗎,?規范在哪里可以找得到?

  • 怎樣采購玉柴柴油發電機

    在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球,。二,、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,,特別是去年冬季,,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴

  • 發電機并網需要什么手續

    發電機同期并網技術條件成立,,我們需要并網,需要辦理什么手續,,誰來設計并網方案,,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,,我們可以由電網并網后,,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,,而不反送給電網

  • 請教各位,發電機怎么選擇

    現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,,20KV的升壓變壓器,。升壓后供給其他車間用電,應該怎么計算要用多大的發電機呢,?

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,,多謝,!

  • 發電機的事故及處理匯總

    一,、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地,、斷續接地,、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,,金屬性接地、電弧接地,、電阻接地之分,,以及真,、假接地之分,。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地,。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地,。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警),。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,,應判明接地相別和真,、假接地。當定子一相為金屬性接地時,,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,,非接地相對地電壓為線電壓,,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值,。由

點擊加載更多

200kw上柴發電機

200kw上柴發電機專題,,為您提供200kw上柴發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與200kw上柴發電機 相關的專業交流討論,,更多200kw上柴發電機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度