女兒墻抗震計算中,,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何計算,,W=1/6bh2,我是取單位長度為1m的墻體作為計算對象,,墻厚為0.2m所以我認為墻截面b=1m,,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,,但是這樣算下來很小,。如果出問題估計就是出在這里了。
四級抗震和非抗震的區別的歸納
本人剛畢業不久,單位沒活干,,就翻翻規范,。有時候看到有的圖紙的抗震等級是非抗震設防,我的問題是,,規范上只是寫了我國的抗震設防區的分組和烈度,,但是非抗震設防區是哪些地區?我以前好像聽人說只要規范上沒有寫的的,,都是非設防區,,有沒有依據規范那條的?希望各位高手,,不吝回答,。因本人權利有限,回答好的我給評分+5,,威望+4.
之前我以為是抗規規定的,,6度時乙丙丁類不計算地震作用。 但是看了條文說明上是這么說的 “其抗震設計可僅進行抗震措施設計”顯然這也是進行抗震設計的,。 只聽說抗規之前有非抗震區,,后來取消了,那為什么現在還有非抗震設計,? 如高規7.2.27,,規定了連梁抗震設計和非抗震設計時伸入墻肢的長度。連梁這種構件應該是都要進行抗震設計的吧,。 所以到底什么情況下才進行非抗震設計,?哪個規范,哪一條規定的,? 求前輩們解答
顯然按Ⅰ計算的配筋大于按Ⅱ計算的配筋,,但如果在選擇彎距時取M和ME的大值,即來自抗震組合的ME計算配筋,,則結構不安全,。我仔細看了SATWE(2005)的說明書,它的確取了抗震和非抗震組合分別驗算,,但還不夠.在手算非抗震時,對柱一般有7種(最大N,最小N,最大M,最小M,最大e,最小e,最大V)我理解在抗震時也應如此組合,既共有14種組合,。問題是它“設計內力的調整中,來自非抗震和抗震的內力都乘放大系數”,,而按照《混凝土規范》11.4.2條,,考慮地震作用組合的框架柱,其截面內力設計值進行調整,。以上我說的兩條不管對錯,,都請諸位反思:為什么他提出了這個問題,而我卻沒想到,?(如果哪位大俠看了后臉色微紅,,建議回家把大頭浸入清水中浸泡15天,以解除頭腦中的舊觀念所中的毒)正所謂“不破不立”,,規范和軟件只有在不斷的質疑和探討聲中才能不斷發展和完善,,不要輕視和否定這種質疑,,輕易就拿大號板磚拍人,。論壇不應該是一個布滿頑石的死水潭,應該是一個人人都可以在上面自由起舞的溜冰場,。
混凝土規范10.2.10中第一小條,,當V>0.7fbh時,箍筋配筋率有個最小的構造要求,,對于200寬的梁來說,,是圓6間距180??拐鸬挠捎谟屑用軈^(qū),,所以在剪力包絡圖中V>0.7fbh的情況,,一般多在加密區內,即間距大于180,;而非抗震時,,我們一般多是箍筋圓6間距200,,但在包絡圖中梁端處有些V>0.7fbh了,,我們應該把梁箍筋全長改為圓6間距180呢,?還是其它方法,?大家平常注意沒有,?是怎么處理的,,說說看
請教下在非抗震地區(烈度小于6度)的重點設防項目(比如學校)應該怎么考慮,??,?是把他提高一度,,提到抗震范圍內,還是只按6度設防增加構造措施計算還是按照非抗震計算,?,?,?在線等答案:call: :call: :call:
請教一下,,本人為一菜鳥,,剛做一框架結構,,多層,、非抗震區的,因為秞角柱后配筋加大好多,,我覺得是不是能不定義呢,,因為我也只在抗震規范中查到有角柱的概念!請指教?。,。?/p>
七度區,,建筑高度不到24米,,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的,?
中國現在的抗震計算是基于小震不倒的計算,,中震和大震的抗震要通過概念設計實現;現抗震規范上設防烈度為基本設防烈度,也就是對應著中震設防,,這兩者是不是有些矛盾呢,,用中震的設防烈度,,實現小震的抗震設防,?,?求解,,我哪里理解錯了!
請問下大家,在算底框結構2拖4時,,抗震演算如何計算啊?是磚混部分與框架部分分開算嗎?還是和在一起算?謝謝高人們解答下,,謝謝了
RT,,在非抗震地區的建筑,,是否就不存在抗震等級之說了呢?那么剪力墻,,是否就沒有邊緣構件了呢,?只需按照混規第10.5.8條設端部的豎向受力鋼筋就可以了嗎,?框架梁,、柱也就不用端部加密之類的了吧,?請搞過非抗震的哥們解釋下
拿到一個非抗震地區的工程,看看規范,,都是抗震建筑的規定,,突然不會做非抗震的設計了,,比如說柱的軸壓比只有一至四級的,,那非抗震地區呢,剪力墻的只有一至三級的,,那四級和非抗震的呢怎么取還有乙類建筑:當本地區的抗震設防烈度為6~8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求進行設計,,那非抗震呢,,就提高到6度嗎……大大的疑問,,各位高手誰能
柱子是從底板伸起來的,,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,,假設柱子是采用搭接的,。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求,?) 要求為柱子凈高的3分之一,。。柱子凈高為8.5m,,加密高度應該為2.8m,。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接,。,。箍筋加密范圍為2.3la。,。,。柱子混凝土為C30??拐鸬燃墳?級,,也就是非抗震,,,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%,。算出來的La為:1.4*35d,。主筋直徑為22mm。,。這樣算出來的加密范圍2.5m,。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的,?
本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,不進行抗震設防的KZ為何有加密區,?
11G101 第56頁有關于箍筋和拉筋的彎后直段長度要求,,是按照抗震和非抗震區分的,但是在55頁縱向鋼筋彎鉤里面的彎后直段長度要求里面沒有區分抗震和非抗震,,是不是縱向鋼筋的彎后直段長度不用區分抗震和非抗震?。啃〉苡X得縱向鋼筋是受力鋼筋,,更應該區分才對啊,,求高手詳細解答!
風荷載作用下結構應為彈性,,對應的地震荷載:多遇地震作用下結構為彈性,。我國抗震規范在總則的設防目標中就提到多遇地震和罕遇地震,并知道在50年內超越概率分別為63.2%,、10%和2%~3%,,抗震規范中的多遇地震重現期為50年,設防烈度地震重現期為475年,,因此有關“多遇地震作用下結構為彈性”的規定是考慮了安全和經濟兩方面的要求,,是合理的?;撅L(fēng)壓w0在《荷載規范》中定義為:“50年一遇的風壓”,,重現期為50年,相當于多遇地震,。對于非抗震地區的超高層建筑,,對風荷載比較敏感,取50年一遇的風壓計算時則結構必須為彈性,若取100年一遇的風壓計算要求結構為彈性則肯定是偏于安全的,,結構若此時處于彈塑性階段或部分彈塑性...風荷載統計期若超過百年...感覺似乎沒有理論依據,。個人感覺我國高層、超高層建筑少有不抗震設防的,,這方面的理論少有人知,。
我現在作的一個工程在四川南充,屬非抗震設防地區,。建筑為住宅,,30層,下面3層商業,,在3層要進行轉換,。請教各位,在結構計算時應該考慮地震作用嗎,?如不考慮,,墻柱軸壓比如何控制?轉換層梁柱是不是應該按二級抗震,?轉換層上一層墻肢軸壓比有要求嗎,?剪力墻有加強區嗎?作慣了地震區,,非地震區結構設計還真讓人困惑,。
非抗震地區高層風荷載的問題: 對于非抗震地區風荷載比較重要!,!就以下問題期待,。。,。 1,、基本風壓應按《建筑結構荷載規范》GB50009-2001附錄D.4 中附表D.4 給出的50年一遇的風壓采用,但不得小于0.3kN/m2,。對于高層建筑,、高聳結構以及對風荷載比較敏感的其他結構,基本風壓應適當提高,,并應由有關的結構設計規范具體規定,。 問題:一般情況,我設計高層時,,風荷載全部按100年一遇的風壓取用,。但對風荷載比較敏感的結構,基本風壓提高多少合適,?是1.1倍的修正嗎,? 2,、結構基本自振周期 《建筑結構荷載規范》GB50009-2001附錄E 結構基本自振周期的經驗公式高層建筑:鋼筋混凝土結構T1=(0.05~0.10)n 《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ 3-2002,第3.2.6條中,,對于規則的結構,,可采用近似:T1=(0.08~0.10)n 問題:我用PKPM的SATWE計算時,一般按多少取值,?,?為什么,?也是用《建筑結構荷載規范》附錄中的近似公式計算,??這個參數對于非抗震地區的取值差別比較大,。到底怎么
本人做的一個28層的框架剪力墻結構的住宅,審查公司的人叫我要控制周期比(更保險),,但是我圖都要好了這時候才講,,按非抗震應該是不控制周期比的,請各位對這方面有了解的朋友幫忙解釋下(說明可以不考慮周期比的理由)非常急哦?。,。?/p>
抗震非抗震
抗震非抗震專題,,為您提供抗震非抗震相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抗震非抗震 相關的專業交流討論,更多抗震非抗震相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題