一工程,抗震等級為一級,SATWE計算后,框架梁及非框架梁的箍筋均為D10,根據規范要求,一級抗震最小箍筋直徑應為D10,而對于非框架梁也要按此要求嗎?感覺不對,卻找不到相應規范要求.由于非框架梁采用在主梁輸入的方式,開始懷疑是否是此原因,于是局部改了一層按次梁輸入,可計算結構一樣?請高手幫助解惑:一般框架的抗震等級根據規范確定,哪對于非框架梁的抗震等級應如何確定?同框架梁?請高人幫助,并能給出明確的規范出處?謝謝!
首先,,框架梁指的是兩端與框架柱相連以及兩端與剪力墻相連且跨高比不小于5的梁。但是如何區分非抗震框架梁與抗震框架梁,?高規總則中又規定抗震烈度為六度也必須進行抗震設計,。請指點,!
1,縱向受拉鋼筋的配筋百分率,,應不大于2.5% ,,且不應小于最小配筋率。2,,一,、二級框架梁,貫通梁全跨的上部和下部鋼筋截面面積,,不應小于梁上部和下部縱向鋼筋中較大截面面積的1/43,,梁截面上部和下部至少應各配兩根貫通梁全跨的鋼筋,鋼筋直徑: 一二級框架梁不小于14mm 三四級框架梁不小于12mm
某工程標注為非框架梁.一端支座為混凝土墻,,一端為框架梁.設計要求箍筋有加密在這種要求下,,此梁底部鋼筋按非框架梁做,,合適嗎.
本帖最后由 zzqxi 于 2013-12-30 15:06 編輯 圖集11G101-1中,非框架梁上部鋼筋的水平錨固長度要求有兩種:鉸接時0.35lab,;充分利用鋼筋的抗拉強度時是0.6lab,;請問什么情況是充分利用鋼筋的抗拉強度?我覺得不是鉸接就該是充分利用鋼筋的抗拉強度 若是0.6lab,,顯然比一二集框架梁的0.4lae都大了,,0.4x1.15=0.46<0.6;難道非框架梁的要求比框架梁還高? 在本圖集4.6.4條指出,,只有在非框架梁受扭時才考慮平直長度0.6lab,,但是對有抗扭的框架梁,也沒要求這么嚴格,。望大家討論
最近由一個非框架梁的錨固長度的不夠問題,,以前沒太注意這方面的比較細節的東西,經過自己查相關資料,,終于了解了這一系列的問題,。 1.首先,非框架的連接方式:剛接和鉸接,。 問題一(何為剛接和鉸接)剛接和鉸接 最大的區別是是否能夠傳遞彎矩,,從結構力學上分析,這與梁的支座(也即約束)有直接關系,,所以說 一般講混凝土梁與柱之間都是剛接,。而非框架梁的連接方式也要看支座的情況,就單單從施工方面在支座的體現就是錨固問題(此處可由11G101-1的33頁可以看出),,這就要看施工能否達到要求,,一般上部縱筋的錨固長度為0.6倍的基本錨固長度是很難滿足的,所以一般把次梁以及與剪力墻平面外相連的梁點鉸處理也就合理了,。 2.既然按鉸接設計非框架梁,,應注意以下問題: a,理論
本帖最后由 tmzxcz007 于 2016-1-20 13:58 編輯 比如G0.5-0.5框架梁可以按照常規理解成加密區和非加密區,,那對于非框架梁呢,?如圖所示的非框架梁該怎么計算
1,、“非框架梁L配筋構造”中,邊支座上筋錨固 給出直錨≥0.4la,、彎錨長度15d,如果兩者長度相加達不到錨固長度,,是應該按該構造做法還是應按錨固長度進行鋼筋下料,?邊 支座負筋直錨長度達不到0.4la時(如支座240寬梁負筋為Φ20),,該如何處理? 2,、本地區屬于8度抗震設防地區,,而該兩頁中所注錨固長度均為la,本地區應按la還是lae考慮,?3,、XL梁端設計單位出圖時下筋均向上彎錨,是否有必要,,p66頁中構造沒有向上彎錨,。4、“非框架梁L配筋構造”中邊支座下筋伸入支座二級鋼12d,,而設計院出圖一般均畫成彎錨,,是否有必要(個人認為沒有什么必要 )?歡迎大家討論,。
03G101-1中非框架梁的支座面筋的錨固長度如果是彎錨的話,要求有一段水平段0.4La, 照這個要求的話,這個水平段還是很長的,很多框架梁,、短肢墻和異型柱的寬度都難以滿足,,比如200寬地短肢墻和異型柱,要滿足03G101-1面筋的錨固長度鋼筋只能用12的,這樣配筋起來很難配,。而《混凝土設計規范》10.4.1,、11.6.7,《高規》6.5.4,、6.5.5均指框架梁,,兩本規范均未提到非框架梁的錨固長度,非框架梁的錨固長度該如何計算呢,?
請教此非框架梁L8的鋼筋該如何下料?直徑20和直徑22的鋼筋搭接如何處理,是否按03G101-1 P65的L配筋構造做,取150mm,需要焊接不?哪位朋友指點下?謝了
圖紙上有個L(非框架梁)一共三跨,,兩端支座為剪力墻,中間兩個支座為KL,,這個L在剪力墻內的是怎樣錨固的,?PS:兩端為剪力墻的支座,也各自接著一道LL,。今天在工地看到工人直接把L鋼筋直接錨入LL內,,導致LL頂部鋼筋局部過密,根本就放不下,。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 編輯 ]
11G101-1圖集上錨固0.6laE,以前都沒注意這個問題,,上次審圖提出來,框架梁寬度只有300,,錨固不夠,,讓點鉸接,。請問你們都是怎么處理的?
手上一個工程,框支剪力墻結構,,底部加強區范圍剪力墻抗震等級為3級,,框支柱是2級,框支梁按規范應該是2級,,但是與框支柱相連的框架梁抗震等級怎么確定,?規范哪里有寫嗎?微博私信朱炳寅,,只是回了我在他的高規書上,,沒有直接回答我,郁悶……,,哪位大神能回我嗎,?
16G101-3P105頁擱在基礎上的非框架梁作何理解,?二個樁承臺間的基礎梁鋼筋錨入承臺內的錨回長度是多少?請老師給予講解,。
非框架梁標注成了框架梁怎么辦 ? 圖紙已經提交出去,,準備建設了 ,。在線等,急~ 關鍵梁端還點鉸,,箍筋還加密了 ,。
《混規》9.2.2條1:關于鋼筋混凝土簡支梁和連續梁簡支端的下部縱向受力鋼筋從支座邊緣算起伸入支座內的錨固長度應符合:對于帶肋鋼筋不小于12d,9.2.2條2如縱向受力鋼筋伸入梁支座范圍內的錨固長度不符合本條第1款要求時,,可采取彎鉤或機械錨固措施,,并應滿足本規范第8.3.3條的規定,那么問題來了,,例如一根250mm的框梁,,一根次梁搭過來經計算次梁底筋選用了直徑25的底筋,材料統一采用HRB400,,C30,,顯然對于次梁12d=300,,不滿足9.2.2條第1款,如果用第2款加彎鉤,,那么8.3.3條又說縱向受力鋼筋包括彎鉤
請問各為高手,非抗震框架梁下部縱筋在邊柱中是否可以直錨,。03G101中第54頁只解釋了抗震框架梁KL在邊柱中的錨固長度為≥0.4LaE,那非抗震框架梁KL在邊柱中的錨固長度為多少,?
當抗震設防烈度為8度及以上時,上部荷載不折減,按100%作用在托梁上,托梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算. 當6.7度(0.1g.0.15g)時,上部荷載可考慮乘折減系數,此時托墻梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算,因此,輸入的折減系數不應太小,一般可輸入0.7~0.9,但不應少于四層荷載值. 也可將折減與墻梁同時勾選.程序根據砌體規范7.3.2條判斷框架梁和過度層墻體是否符合墻梁的一般規定,對符合規定的框架梁和框支墻體按墻梁設計,對不符合規定的框架梁或框支墻體不考慮墻梁作用,在不滿足墻梁的條件下,程序按折減去處理,但一般不考慮框架柱的邊框作用. 關于底框-抗震墻結構剪力墻間距要求: 8度時不超過15米 7度時不超過18米 6度時不超過21米 底框磚房單片墻的有關規定: 單片剪力墻的高寬比應在1~4之間,使之為剪彎變形.當高寬比小于1時,一般稱為低矮剪力墻,低矮剪力墻的抗側剛度和承擔的地震剪力較大,變形和耗能能力差,破壞形式為剪切破壞,一旦墻體開裂或喪失承載能力,將對其他抗側力構件產生不利影響.
有一道框架梁,上部和下部配筋分為6根25和4根22,全是三級鋼,as=as'=40mm,試問當考慮梁下部受壓鋼筋的作用時,該梁端截面的最大抗震受彎承載力是多少?我的疑惑是,受拉鋼筋是底部鋼筋,上部鋼筋是受壓鋼筋,當計算混凝土受壓區高度時,按公式&fcbx=fyAs-f'yA's,那受壓區算出來不就是負的嗎?是不是上下鋼筋都可以按受拉鋼筋算呢?還有一個問題是,假如支座柱邊的梁彎矩Mmax=210,-Mmax=-420,這個正負彎矩是如何規定的,它是如何受力的,那個是上部鋼筋承受的,那個是下部鋼筋承受的,有沒有具體規定的?請各位明白人指點一下吧.
大學畢業三四年了,,一些設計的知識早忘完了。突然有天工地上有個工人問到我這個問題,,讓我想了好半天,,后來專門拿出大學時候的書看了看,有網上搜索了一下,,得出了以下一點理解,,歡迎大家批評指正。 根據連續梁進行計算,,梁的剪力圖是直線的,,中間小,兩邊大,。這個時候如果嚴格按照剪力圖配筋的話箍筋也是梁兩端箍筋間距小,,中間箍筋間距大。不過在不考慮抗震作用下,,梁的剪力不大,,可以直接按照最大剪力來配筋,這樣鋼筋浪費不大,,施工也方便,。 那抗震作用下為什么框架梁要考慮箍筋加密,次梁不考慮呢,? 1,、考慮地震作用下,框架梁的剪力比較大,,不能再統一采用一種箍筋間距進行配筋,,這樣浪費鋼筋; 2,、地震作用下,,框架梁兩端計算剪力是考慮了放大系數的,剪力比較大,; 3,、地震作用下,,為保證結構塑性破壞,兩端是強剪弱彎,,所以構造要求進行箍筋加密,,剪力破壞是脆性破壞,要防止產生脆性破壞,; 4,、次梁為什么地震作用下不考慮箍筋加密呢: A、 主梁主要考慮的是地震作用下梁端塑
非抗震框架梁
非抗震框架梁專題,,為您提供非抗震框架梁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與非抗震框架梁 相關的專業交流討論,更多非抗震框架梁相關內容請?jiān)L問