現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,,繼電器就頻繁的工作,,電容頻繁的投切, 造成繼電器和線路經常的被燒毀,。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,,1000的變壓器,目前線路電流大概用了1000A,。曾嘗試投切延時調大,,投入門限調小, 都沒有效果,!想請教各位大神,, 有沒有什么好的辦法可以解決!
DLT 597—1996低壓無功補償控制器訂貨技術條件
小庫說: 智能無功控制器的作用是采集相關的電壓、電流,,依照一定的控制策略,通過投切電容器組以實現控制目標,。通常的控制目標為:功率因數,、電壓、無功功率或無功電流,。大多數廠家產品的控制目標一項可通過定值設定,,也可同時設定功率因數、電壓,。1,、過壓、過流的保護功能 電壓,、電流越限定值可設定,。在電壓、電流越限時可斷開電容器,。這樣可避免電容器受到沖擊,,過早損壞。若具有諧波超標保護功能,,則能避免諧振的影響,,對電容器也會起到很好的保護。另外,,投切時間的設置應能滿足電容器完全放電的時間要求,。 當然,,若元件損壞的損失小于無功補償不夠的損失另當別論。 2,、輕載自動識別 對于負載很輕的時候,,很可能投入一組電容器就過補,退出就欠補,,形成振蕩投切,。控制器應能很容易地解決此問題,。用戶也可視情況通過改小電容器容量,。設
如標題 請問 誰有原理圖 能給我發一份嗎 感謝
最近用了一系列的無功補償器均有一些小問題,其中一款溫州人民電氣出的jkw5c型控制器,,控制器安裝完設置后,,能夠正確投入電容,但當負荷減少至零時,,不能切除電容,??,?,??,?,??
JBT9663低壓無功功率自動補償控制器1999
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
摘 要:介紹了基于DS80C390微處理器的新型智能低壓斷路器控制器的設計。斷路器除具有基本的三段保護功能外,,還具有對電壓,、電流、功率因數和斷路器分合狀態等參數的檢測,、顯示及預報警功能,,并運用CAN現場總線技術實現數據、控制信息的遠程傳輸,。本設計采用了諸多集成芯片,,可減小產品體積,提高可靠性,,并縮短產品開發周期和降低成本,。 關鍵詞:微處理器 智能控制器 低壓斷路器 1、引言
我用的是JKG7-6-12B型電容自動補償器,共12路電容,現在手動控制后,控制器上的12路燈全亮了,但下面的各分路指示燈卻沒有全亮,相應的燈不亮的幾路電容也沒有送上電,另外還經常出現跳一路又合上一路的事,就是沒有全部合上,請教各位高手!!(注:控制器的取樣電流在電容柜上)
有一臺低壓電容補償柜,,采用正泰JKF8系列智能型低壓無功補償控制器,其功率因素顯示在1.0至-0.93之間切換,。但供電部門的計量箱載波表同步顯示為總功率因率為0.36,。這是為何?需要說明的是,,控制器及取樣互感器均沒損壞。
小庫說: 智能無功控制器的作用是采集相關的電壓,、電流,,依照一定的控制策略,通過投切電容器組以實現控制目標,。通常的控制目標為:功率因數,、電壓、無功功率或無功電流,。大多數廠家產品的控制目標一項可通過定值設定,,也可同時設定功率因數、電壓,。 1,、過壓、過流的保護功能 電壓、電流越限定值可設定,。在電壓,、電流越限時可斷開電容器。這樣可避免電容器受到沖擊,,過早損壞,。若具有諧波超標保護功能,則能避免諧振的影響,,對電容器也會起到很好的保護,。另外,投切時間的設置應能滿足電容器完全放電的時間要求,。 當然,,若元件損壞的損失小于無功補償不夠的損失另當別論。
高低壓配電柜使用范圍是很多的,配電柜是對電能調度與保送的要害電氣設施之一,,但是在實際的運行過程中會有很多簡單因素導致開關柜發熱,,這是需要及時檢修,才會避免事故的發生,。 目前,,高壓開關柜在中低壓系統中的應用越來越廣泛。而影響高壓開關柜安全穩定運行的主要因素是開關柜內的溫濕度,。開關柜濕度較大時,,開關柜內絕緣件的絕緣性能下降,而當絕緣件的絕緣性能下降后,,制成絕緣件的絕緣材料又大量吸收空氣中的水分,,導致其絕緣性能進一步下降,以此類推,,形成惡性循環,,最終導致絕緣件的絕緣損壞,高壓導體通過絕緣件對地放電,、閃絡,、短路跳閘甚至燒毀設備,嚴重影響電網,、設備的安全穩定運行,。 但是高低壓柜為什么要用溫濕度控制器呢?來和小編一起了解一下吧,。 1,、是高低壓配電柜在南方,,夏天溫度高,濕度又大,,加之柜體內部斷路器等產品運行產生熱量,,很輕易造成事故,若采用控制器啟動透風機排濕降溫,,仍可達到適合產品運行的環境溫度,。 2、是采用溫控器可以使各種電器柜在特定環境下工作,,如北方冬天溫度低(通常在零下5℃-30℃甚
低壓電機智能保護控制器可以取代傳統保護方式中的熱繼電器,、電流表、按鈕,、電流互感器,、中間繼電器、時間繼電器,、變送器等眾多設備,。簡化設計、優化功能,,提供給用戶一整套專業化的集控制,、保護、監測于一體的電機管理的理想選擇,。 索要資料來郵件:[email protected]
低壓電機智能保護控制器可以取代傳統保護方式中的熱繼電器,、電流表、按鈕,、電流互感器,、中間繼電器、時間繼電器,、變送器等眾多設備,。簡化設計、優化功能,,提供給用戶一整套專業化的集控制,、保護、監測于一體的電機管理的理想選擇,。
今天去看了個箱變,說是智能低壓斷路器的控制器顯示錯亂,,控制器型號是HST1-M,,杭申的,關于那個斷路器型號就忘了記下數據啦,,一個工作人員再打開門之后一不小心就按了那個運行的按鈕,,想看看那些所設置的參數,竟然一按下去之后斷路器就斷開了,呵呵,,大家都一頭霧水,,真不知道什么問題,后來看看了很久才發現上緬的那個復位按鈕沒有按下去,,期間一直都不能合上這個斷路器,,搞得人家那些廠里的工作人員無所事事啊那個斷路器的控制器上顯示的是 “瞬時脫扣:104.2 KA”,我不知道默認顯示的是什么,,既然說顯示錯亂,,然而一按它竟然出現了斷開的問題,弄得人家想看看那些參數都不行,,真不知道是怎么回事?。『仙祥_關之后我們不敢再動它了,,擔心一不小心一碰它又斷開了,,就又麻煩啦,顯示的還是“瞬時脫扣:104.2 KA”……我們只能說這個控制器壞了,,下次停電換過一個像相同的(沒有帶完全相同的過去)問問有經驗的師傅,,這個一般是什么問題來的,怎么會出現這樣的問題,![
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理,?是用什么做感應信號的,?
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置,?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝,!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
RT,如果對電氣低壓控制箱進行招標,,什么樣的是好的,,什么樣的是低檔的?如何讓客戶認可,,有沒有做過的兄弟說說,,從哪幾個方面論述,?
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,,電抗率為6%,該裝置分10路,,功270KVAR,,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?