  • 高壓開關柜柜體的作用和分類

    摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器,、高壓隔離開關、高壓負荷開關,、高壓操作機構等,。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜,、金屬封閉箱式高壓開關柜,、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。

  • 高壓開關柜柜體的作用和分類

    摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備,。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電,、輸電、配電和電能轉換的過程中,,進行開合,、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器,、高壓隔離開關,、高壓負荷開關、高壓操作機構等,。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜,、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等,。按斷路器安裝方式:分為移開式高壓開關柜和固定式高壓開關柜1、高壓開關柜的結構分類 金屬封閉箱式高壓開關柜不具有隔離防護板,,但是該高壓開關柜外殼部分是由金屬制成,,為金屬封閉式開關設備。 金屬封閉間隔式高壓開關柜的安全性較好,,金屬封閉鎧裝式高壓開關柜與之間的基本結構相似,,區別僅在于具有一個或多個符合一定防護等級的非金屬隔板。 金屬封閉鎧裝式高壓開關柜是一種封閉式的開關設備,,它的特點是,,內部主要組成部件都會被接地的金屬隔板隔離。在各種高壓開關柜中,金屬封閉鎧裝式高壓開關柜屬于安全性能較好的一種,。翀源電氣生產的金

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,差別大嗎,?

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同,。

  • 高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,??jī)?nèi)部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,所以我很困惑,。

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,,取消出線柜,請各位高手解答啊,,謝謝,。

  • 高壓手車開關柜與固定柜

    請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑,!

    1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2,、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用,?3,、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么,?4,、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復?。?/p>

  • 【請教】高壓開關柜基礎下是大梁怎么辦?

    現好多變電所的開關柜下是電纜層,,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,一半被擋,,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,,怎樣做法才能安裝到位,。還沒說二次電纜擋住的事,。

  • 高壓開關柜幾個問題請教

    我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,可今年冬季臨時增加電供暖,,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,,只好三臺變壓器共用一個出線柜,原出線柜配200A的電流表,,帶兩臺1600KVA的干式變,,今年增加了一臺1000KVA的干變,自然電流表就顯得小了,,想請教各位的是,,只更換電流表,通過重新做整定可以嗎,?是否還必須更換電流互感器,?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]

  • 高壓開關柜柜內開關選型

    求解,變壓器高壓側的高壓開關柜柜內,。進線柜和出線柜是否都是使用負荷開關?開關大小具體計算方法又是什么,?如果加熔斷器,,裝設在什么地方?避雷器又放哪里,?型號都是通用的還是計算選型,?

  • 直流屏與高壓開關柜的關系

    直流屏與高壓開關柜的關系

    高壓開關的合閘機構在進行合、分閘的時候需要大功率的操作電源,,比如電磁式的合閘機構就需要很大的直流電流,、而彈簧儲能式的合閘機構則不需要,彈簧儲能式(CT)合閘機構只要可以滿足儲能電機正常工作的電壓即可,。另外,,高壓開關柜頂部的直流小母線提供信號,控制,,報警等回路的直流電源也是由直流屏提供的,,包括給繼電保護和自動裝置提供直流電源。 直流屏作為高壓柜的測控電源,,最大優點就是不受停電的影響,。舉個例子,如果變電站突發故障導致高壓開關斷開了,,意味著外面輸入進來的電斷了,,這時候很多設備就無法正常報警、診斷,,一些儀器儀表,、控制電器等都無法工作,,這個時候直流屏就可以為這些設備提供直流電源,保證設備正常運轉,。 這里

  • 高壓開關柜與接地開關的問題

    僅當接地開關分閘時,,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,,接地開關才允許被分閘,。  想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,,電纜室門為什么不允許打開呢,?

  • 高壓開關柜接地閘刀的選用,?

    我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因?yàn)橛脩魭旖拥鼐€麻煩,,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,,廠家就要求去掉,因為怕不可?。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,,怕誤操作。

  • 高壓開關柜的二次圖的識讀

    高壓開關柜的二次圖的識讀 來源:電氣設計圈 點擊免費試聽課:

  • 110kv,、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!