無線測溫技術在高壓開關柜監控中的應用研究關鍵字:無線測溫技術 高壓開關柜 高壓柜無線測溫裝置0 引言 目前我國電力系統正向著大電網、高可靠性,、高自動化水平方向迅猛發展,,電網運行自動化、智能化的監控水平已成為我國電力系統發展的關鍵問題,。高壓配電開關柜是配電系統中的重要設備,,承擔著開斷和關合電力線路等重要作用,但在長期運行過程中,,開關的觸點,、母線及出線連接等部位因氧化腐蝕或因緊固螺栓松動等原因至使接觸電阻增大,在高負荷運行情況下,,連接點發熱并形成惡性循環,,且發熱點溫度無法監測,,最終導致連接部位溫度過高甚至燒毀,造成事故停電,。電氣接點測溫裝置www.hzkangqi.com 近年來,,電力系統已發生多起因設備過熱而發生火災和大面積停電事故。據統計分析,,我國每年發生的電力事故,,有40%是由高壓電氣設備過熱所致;而在采用高壓開關柜和電力電纜的供電系統中,,有70%以上的電纜運行故障是因為連接部位接觸電阻變大,、過負荷等引起接頭溫度過高所致。因此,,對高壓開關柜連接點的溫度變化進行實時監測及預警是非常必
高低壓開關柜電力系統中關鍵電力設備之一,,但現在科技的進步,經濟的發展,,導致用電量越來越大,,然而在電力系統中,溫度的高低也是設備運行是否正常的重要參數之一,,傳統的測溫方式對高壓開關柜測溫局限性比較大,,并且施工周期復雜不便于管理。 無線測溫裝置是我們公司自主研發的產品系統,,擁有獨立的專利,,已經服務于幾百家的客戶,系統中溫度傳感器可以直接安裝在易發熱的配電柜中的節點上,。主要是通過檢測開關觸頭等熱點溫度的變化,,可以發現無線測溫系統的是否有安全隱患的苗頭,從根源上就斷絕,。
摘要:保障電力系統穩定安全運行的一個重要部分為高壓開關柜,。高壓開關柜的運行狀態非常關鍵,因為整體溫度太高會逐漸損耗其電氣設備,。分析10kV高壓開關柜無線測溫技術,,闡述10kV高壓開關柜無線測溫系統的設計、技術特點及工作原理,,總結了無線測溫技術在10kV高壓開關柜中的應用,。 關鍵詞:
根據現場設備的一些具體結構和運行要求,商壓開關柜對側溫手段有一定的要求: (1)非接觸式側沮法不適應現場的開關柜結構,。 根據現有的XGN和KYN型開關柜的共體結構,,高壓開關柜主要包含斷電器、隔離開關、電流互感器,、電紐頭等設備,。柜內的導電部位全部采用絕緣熱縮包封,這是為了防止設備因為臟污受潮而引起污閃事故,,又遺免因為動物進去引起短路,。 廣電網公司在反事故技術措施也明確要求“運行及未投運的移開式開關拒(KYN型開關柜)的導電臂都必須裝配絕緣套,今后進入廣電網系統運行的小車柜,,開關小車導電臂必須安裝絕緣護套,,,正因為如此測沮的所有部位都需要被絕緣護套包扎,,這就決定了非接觸式洲沮技術不能在開關柜內得到好的應用,。
無線測溫技術在高壓開關柜監控中的應用研究關鍵字:無線測溫技術 高壓開關柜 高壓柜無線測溫裝置0 引言 目前我國電力系統正向著大電網、高可靠性,、高自動化水平方向迅猛發展,,電網運行自動化、智能化的監控水平已成為我國電力系統發展的關鍵問題,。高壓配電開關柜是配電系統中的重要設備,,承擔著開斷和關合電力線路等重要作用,但在長期運行過程中,,開關的觸點,、母線及出線連接等部位因氧化腐蝕或因緊固螺栓松動等原因至使接觸電阻增大,在高負荷運行情況下,,連接點發熱并形成惡性循環,,且發熱點溫度無法監測,最終導致連接部位溫度過高甚至燒毀,,造成事故停電,。 近年來,電力系統已發生多起因設備過熱而發生火災和大面積停電事故,。據統計分析,,我國每年發生的電力事故,有40%是由高壓電氣設備過熱所致,;而在采用高壓開關柜和電力電纜的供電系統中,有70%以上的電纜運行故障是因為連接部位接觸電阻變大,、過負荷等引起接頭溫度過高所致,。因此,對高壓開關柜連接點的溫度變化進行實時監測及預警是非常必要的,。1 高壓開關柜傳統測溫方法分析 目前,,對高壓開關柜進行測溫的方法主要包括蠟片測溫法和熱
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,差別大嗎,?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,,取消出線柜,請各位高手解答啊,,謝謝,。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同,。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器、互感器,、電抗器,、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,所以我很困惑,。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊,?什么是電氣聯鎖,?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
熟悉的人都知道高低壓開關柜對于電力系統是起到什么作用,它是各大耗電量大的場所至關重要的電力設備之一,,但是開關柜在其運行的過程中內部過熱則會導致電氣設備的損壞,所以高低壓柜安裝無線測溫進行對其運行時溫度是非常重要的。 目前科技飛速發展并且智能化也逐漸普及的情況下,,智能電網的發展也是提上日程,,并且在世界范圍內也達成了共識,然而電力設備溫度在線實時監測,,是智能電力數字化的重要組件之一,,所以對高低壓開關柜的溫度變化監測就會用到電力無線測溫系統。 電力傳輸系統中,,高壓開關柜作為其核心樞紐部分,,起著不容不忽視的作用。其內部眾多觸點由于長期的高溫氧化腐蝕等原因,,易造成接觸電阻增加,,使其內部溫度過高從而導致元器件損壞甚至是更加嚴重的事故。目前常用的測溫方式有無線測溫系統,、光纖測溫系統,、紅外測溫系統等,其中無線測溫系統因其測溫精度高,、安全性,、可靠性高、擴展性好,、施工簡便及成本低廉等優點,,逐漸成為主流測溫方式。 現在生產電氣設備的廠家門檻也是越來越低,,所以就會導致市場上銷售的電力設備質量參差不齊,,但是高低壓開關柜是一個重要的電力設備之一,它的正
請教大師一下,,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,謝謝指點,![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
有需要的朋友速速圍觀,!
摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備,。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電,、配電和電能轉換的過程中,,進行開合、控制和保護,。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器,、高壓隔離開關,、高壓負荷開關、高壓操作機構等,。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜,、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等,。
求共享高壓開關柜等圖集,??,?,??
我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主,。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了,。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,自我國改革開放以來,。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,,很多先進的技術也被我們所掌握,我國科研人員積極學習先進的科研技術,,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,,為供電工作做出了極大貢獻!
我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,,可今年冬季臨時增加電供暖,,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,只好三臺變壓器共用一個出線柜,,原出線柜配200A的電流表,,帶兩臺1600KVA的干式變,今年增加了一臺1000KVA的干變,,自然電流表就顯得小了,,想請教各位的是,只更換電流表,,通過重新做整定可以嗎,?是否還必須更換電流互感器,?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]
高壓開關柜無線測溫
高壓開關柜無線測溫專題,為您提供高壓開關柜無線測溫相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓開關柜無線測溫 相關的專業交流討論,,更多高壓開關柜無線測溫相關內容請訪問