公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,,變壓器出線分到每個支路,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門。因為某些则需襙高壓進線閘刀,,我把變壓器出線之后的負荷斷開,,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖,?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的,?
最近跟了一個工程,,廠方原來3臺2000的SCB變壓器,現在增容了一臺SGB-R-2000的,。變電站專線出線過流整定540A 0.7S,。請教了一位工程師,他算給我的是460A 0.5S,,時間上的整定我知道是通過階級來整定,,但是他的460A,我怎么算也沒算出來,,我只知道整定值要比電站出線小,,不然達不到先于變電站跳閘。我自己按高壓側Ie*1.3來算,,8000/1.732/10*1.3=600A這么大,,求各路朋友給予一個詳細的算法,xiexie
請教各位,,高壓進線直接T接于10KV架空線路的箱變是否可以取消高壓進線柜,,10KV進線經跌落式熔斷器和避雷器后,直接接變壓器高壓端,這樣可以取消高壓進線柜,,不知是否可行,。謝謝!
請教:你們做過的10kv高壓進線柜開關容量最大都是多少啊,,當前比較成熟的高壓開關都做到多少A,,分段能力是多少啊,?還有,,一般一個10kv進線能帶多大的變壓器容量。先謝謝了……
送電調試時,我一合上環網柜出線柜負荷開關,,進線柜斷路器瞬間跳閘是什么問題,,變壓器響了一下,10KV應該是到變壓器了,,而且變壓器是空載的,,電纜各種接線到完好,電纜變壓器做試驗都合格
誰有10KV高壓進線柜繼電器保護的圖呀~~DL31-10A X2,DL32-50A X2 DSJ12X1 ZJ6/5 X2 還有兩個信號繼電器,最后信號繼電器開點的兩根線有什么用呀??請高手解答
現有廠區10/0.4變配電室,,高壓進線來自廠區內35kV站,,選擇干式變壓器,高低壓布置于同一室內,,現在想高壓電纜進線直接在墻上加裝隔離開關,,那么操作機構是否需要隔板?另:求解對GB50060-2008第5.4.10理解,。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:30 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖為一泵站10kV高壓配電設備二次控制原理接線圖(電動機柜,、變頻器、進線柜,、隔離,,母聯柜等的原理接線圖),希望對大家有所幫助 投稿網友: lzuj523 上傳時間: 2014-06-17
10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,進行拆接電纜工作,。而進線柜卻沒接地刀閘,,進線柜可以布置接地刀閘嗎
公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門,。因為某些则需襙高壓進線閘刀,,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖,?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?
進線柜A相電流18A,,三條支路A相分別為3,、0、7A,,都是帶負載的,。進線柜C相電流13A,對應之路C相電流為3,、4,、6A。為何進線柜C相電流等于各支路電流和而A相不等于,。
我公司高壓配電室電壓等級為35KV,出現問題的柜子布置為1面進線柜,,后面5個出線柜,進線柜的過流一段定值為20A,,出線柜的過流一段定值為16A,,現在出現問題是:16A的這個柜子干變因匝間短路導致二次保護動作了,但是出線柜的后跳,,進線柜的先跳,。后臺顯示16A的C項短路電流為49.6A了,請問是什么原因導致?。怎么處理下?jí)比上級先跳的情況,。
本工程設兩臺2000KVA、兩臺1600KVA,、一臺630KVA(住宅)共五臺變壓器,,總容?830KVA10KV高壓一用一備,能否只進兩路,,即一路能否帶7830KVA,?(石家莊市)
送電是先合母線側的隔離開關,還是先合電源側的隔離開關,請教各位大哥,急急!!!!!!!還要各地的供電局是不是要求也有所不同,謝謝!
兩路高壓進線(一用,,一備),,我讓廠家作了一份方案報價(無具體圖紙),報價中提到2臺進線柜,,1臺隔離柜,,我認為需要2臺隔離柜,請各位指正,,
請問朋友們,KYN28柜子中有兩臺進線柜互為備用,當主電源有電時候備用電源進線不可以合閘,電氣好實現,,但是如何利用機械閉鎖實現啊,?
舉個例子:短路電流31.5KA的,。一般高壓進線是1250A,,出線是630A的,這是根據啥呀,?為什么不都統一是630的,反正如果是630的進線,,也滿足動熱穩定要求呀!
有一套GGD低壓柜,是一進五出的,進出線都是電纜,進線容量1250KVA,采用下進線下出線,我想問問大家進線柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的斷路器,還需要隔離刀開關么?具體進線柜怎么裝?
求助各位,關于高壓進線柜和計量柜問題高壓進線柜和計量柜能不能合并,?有沒有相關的規范說明,?供電局要求我們有單獨的計量柜,設計時把計量用的電能表安裝在了進線柜,,沒有單獨的計量柜,。