如題電纜從室外電纜溝引入低壓配電室的電纜溝下進線至MNS柜,,再下出線至電纜溝引出電纜沿配電室的一個墻角的電纜橋架至各配電箱嗎?
如題:我想請教一下:GGD進線柜可以與GCS出線柜并排安裝嗎?GGD進線柜是以前已經做好了的,,現在要加出線柜,,設計院出的圖紙是GCS的,可以一起安裝嗎,,還是要把出線柜也改成GGD的,?
我公司高壓配電室電壓等級為35KV,出現問題的柜子布置為1面進線柜,后面5個出線柜,,進線柜的過流一段定值為20A,,出線柜的過流一段定值為16A,現在出現問題是:16A的這個柜子干變因匝間短路導致二次保護動作了,,但是出線柜的后跳,,進線柜的先跳。后臺顯示16A的C項短路電流為49.6A了,,請問是什么原因導致?。怎么處理下?jí)比上級先跳的情況。
碰見擴建的項目,增加一兩臺GGD柜 主要是電機控制回路,,如果在前期電源柜和母排容量足夠的話,,一般如何連接新增柜的母排,用電纜連接還是母排對接,?,?,如果前期電源柜開關容量足夠,,母排較小時,,能否直接從前期電源柜開關出口用電纜引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,,請賜教,。
想節省一個低壓配電柜,只有系統圖,沒有布置圖,進線柜(MNS)有一個LN1500/5,、電流表,、開關MW10補償柜(MNS)里有電流表,避雷器,,開關,,160kvar補償電容。兩個柜都是600mm寬,,能否合并在一起呢,?
從變壓器到進線柜是上進線的,經過萬能斷路器從進線柜下面出線,然后在接到其他控制屏上(水平母線在上面),那進線柜與其他的控制屏的聯絡母線在進線柜里面還是單獨設一個配電柜呀.請老師幫忙
有一套GGD低壓柜,是一進五出的,進出線都是電纜,進線容量1250KVA,采用下進線下出線,我想問問大家進線柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的斷路器,還需要隔離刀開關么?具體進線柜怎么裝?
28柜的出線去那,,我看他的饋線柜很多,,電纜進來不就是斷路器然后計量柜,有很多面饋線柜,,出線去那另外我現在在開關場,,過年準備去供電局設計室,不過我沒什么基礎,,怎么系統的學習,?看什么書,謝謝,,我準備考個,,高壓電工進網證,有用嗎:lol :)
進線柜與計量柜能否聯鎖,?
國家電網公司正在開展配網標準化建設工作。隨著典設的推廣應用,, 設備的通用互換,、擴建等成為新的問題,,同時結構差異性較大,也為設備安全運 行,、備品備件儲備等工作帶來困難,。 為滿足不同廠家設備在一定范圍和一定時期的通用互換使用,提升開關柜設 備的運維便利性,,國家電網公司運維檢修部組織中國電力科學研究院,、運行單位、 制造企業,、檢測機構等單位開展產品的一,、二次接口、土建接口等標準化設計工 作,,便于產品在運行過程中發生故障或抽檢發現某企業產品存在質量問題時,,可 隨時更
現有一個變配電室,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,,四個出線柜,,而在對面有兩個電容補償柜,那這個電容補償柜的進線是電纜進線,?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎,?
你好 請教一下 也是關于接地刀的事情:我的方案是 高壓進線 柜一臺 ,只有PT 無斷路器,,下進線,,出線柜兩臺,XGN66的柜型,,出線柜上隔離是GN30, 斷路器是VS1 ,下接地刀是JN15,請問我上隔離不應該帶刀吧,,供電局給我們提供的圖紙GN30帶刀
一個項目控制32臺閥門還有少量吊車,,照明等負荷.我打算采用3臺MNS柜,一臺做進線柜,其余二臺柜均采用8E/2單元.結果兩臺柜全部占滿,連個備用都沒有,。但進線柜開關很小,空間很大,,請問能否把進線柜做成既是進線又是出線柜,?有沒有規定進線柜不能出線?另外由于空間有限,,這3臺柜柜能否都做成600寬1000深,,柜后出線?謝謝!
遇到一個比較奇怪的問題:進線柜的線電壓,,數顯表顯示的是380V,,但是出線柜的線電壓,數顯表顯示的確是390V,;柜子的結構是:一臺進線柜,,兩臺(一套)電容柜,四臺出線柜,。我想請教一下,,這個到底是什么原因造成的。38樓樓主已經給出了答案,,是因為進線柜的電壓回路端子螺栓松動導致,,請各位不要再進行討論是否為電容補償所致!電容補償后與補償前對比,,電壓確實會提升,。但是對于同時補償后的母線,距離不過幾米,,容升現象不可能這么明顯,,可以使電壓抬升10V,。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-28 16:22 編輯 ]
低壓進線柜與出線柜的深度尺寸可以不一樣嗎,?,,另為低壓進線柜是雙排母線,共有13個出線柜,,其中6個是雙排,,后7個是單排,這樣設計合理嗎,?老板讓這樣做,,不知道符不符合電氣規程?
圖紙簡介: 本圖詳盡的畫出了KYN28進線柜出線柜的原理圖,,采用了上海金導科技的綜合保護裝置,,采用了杭州晨星的智能操控裝置,此圖供廣大電氣工作者參考或直接采用,。 投稿網友: sanhengdian 上傳時間: 2014-05-13
紅圈里的符號表是什么?
大家好,!本人是做成套業務的的,,想知道怎樣計算電容柜及出線柜的選用數量?(GCS固定柜)比方說一般情況下,,一個電容柜能補償多少kvar,?(國產元件和進口元件分別是?)一個出線柜一般情況下能滿足多少安培的電流,,數量的選擇還得考慮那幾個因素,?謝謝大哥大姐賜教!??!
一小型低壓配電系統,,建設單位要求兩路低壓進戶,直接在同一臺進線柜內切換,。我從來沒有見過這樣做的,,但一時又想不出哪里有問題,只是覺得很別扭,。請問,,如果沒有消防等重要負荷的末端切換的問題,只是建設單位人為提高供電可靠性,,這樣做可以嗎,?請指教,謝謝,!
進線柜出線柜