教程里說電氣柜,、變壓器都是三維實體,,可我在天正里切換視口從二維切換到三維,怎么配電室,、電纜溝是三維的,,電氣柜、變壓器都是二維的呢,?ps:本人用的天正電氣2013試用版
常常遇到這樣的問題,就是設計好主接線后,,確定低壓出線柜的開關個數,,比如有十個開關,該用幾個柜子了,?比如蟬蛹固定分隔柜,, 寬深高分別為800*1000*2200,要安裝400A的塑殼開關,,開關高度300,,寬度220,所有的接線出頭如圖,,請問電氣柜的個數如歌確定了,?謝謝!
電氣柜除濕用哪種除濕裝置?電氣柜長期工作于潮濕環境中,,柜內空氣相對密閉,,一旦潮氣進入后不能及時排出,極易在柜內和電子元器件表面產生凝露現象,,此現象會導致幾個問題:1)造成短路和短路事故,;2)電子元件銹蝕從而導致線路接觸不良;3)導致儀表失靈,表顯不準等問題,。 電氣柜凝露的主要原因有三方面: 1)下雨時,,雨水流進電纜溝,電纜溝內的潮濕空氣進入柜內形成凝露現象,。 2)在下雨及環境濕度高時,,接線端子箱的凝露現象更為嚴重,在柜門以及內部設備上形成凝露,,對高壓電器的安全形成重大安全隱患,。 3)冬季時,凝露形成的水易在內部結冰,,天氣溫度升高時,,又
如今城市與住宅小區為了美觀,配電線路多采用電纜,、環網柜,、開閉所等電力設施,,尤其在現代小區或大型商場等地,,為了節省附屬設施的占地面積,通常會修建地下開閉所,。這類地方環境封閉陰暗,,空氣不易對流,容易匯聚潮氣,,在相對濕度大于一定程度后便會產生大量凝露,,從而逐步對電力設備造成一系列嚴重危害,成為柜內設備故障的重要原因,。因此,,本文針對柜內電氣設備受潮危害及防潮措施進行探討。 1 柜內受潮原因及危害
接觸了幾個設計院的圖紙,,有的對PCL電氣室柜子編號會采用 ....AP,....IP(省略部分為數字)請教,這些柜子是不是都泛指自動化IO柜
電氣柜內線過了端子排,,然后到柜外去,,是直接在柜上開個大孔,然后用纏繞帶纏一下呢,,還是要用那種防水接頭一根根線的引出來,,因?yàn)榫€有十幾根,用防水接頭要用十幾個,,怕不美觀,。。求教
以我這些年的工作經驗,,電氣成套也可以說是一門“遺憾的工作”,,距今我也沒做過十全十美滿意的電氣柜,每一次完工總有不少留待下次改進的地方,,這也許就是我們不斷進步的動力,,但不管我們現在成套水平究竟如何,有一個原則我還是愿意與大家共享,,那就是“實現功能第一位,,可靠耐用第二位,利于維護第三位,,便于加工第四位,,美觀整潔第五位”,前三點最重要,,而后兩點有時還需要做些妥協折衷,,畢竟所有的一切還會受制于成本的因素。 我也是
現有一套調功柜需用電源為三項四線制,,因為負載為星形接零接法,,安裝公司在鋪設電纜時,沒有將零線放過來,,如果另外取零線,,會對設備的運行有什么影響;不同電源的零線間會不會有電位差,?
上海市屬于北亞熱帶季風氣候,四季分明,,日照充分,,雨量充沛。年平均降雨量在1100毫米左右,,但一年中60%的雨量集中在5至9月的汛期,,汛期有春雨、梅雨(通常始于6月中旬,,結束于7月上旬),、秋雨三個雨期,6月平均降雨量最大。在雨季中周圍環境濕度較高,。站內匯控柜,、斷路器間隔,因外界環境濕度較大,,且溫差較高時,,遇冷后易在電氣設備內產生凝露現象,導致絕緣強度降低,,易發生設備安全運行隱患,。 經現場勘查以及站內工作人員的反映,匯控柜,、斷路器間隔凝露的主要原因有三方面: 1)下雨時,,雨水流進電纜溝,電纜溝內的潮
按鈕在儀表柜,、操作臺,、儀表箱、電氣設備上隨處可見,,儀表人必須熟悉各種按鈕的用途,、選用及故障處理,昌暉儀表在本文對按鈕功能原理,、按鈕顏色選用標準(標準)及按鈕選型等知識作專業介紹,。 1,、按鈕的功能 按鈕是一種用人體某一部分(一般為手指或手掌)施加力而操作,、并具有彈簧儲能復位的控制開關,是一種最常用的主令電器,。按鈕的觸頭允許通過的電流較小,,一般不超過5A。因此,,一般情況下它不直接控制主電路(大電流電路)的通斷,,而是在控制電路(小電流電路
電力設備凝露是很多運維人員比較關注的問題,,一旦電力設備出現凝露情況,,很容易導致電力設備表面放電(爬電),損壞絕緣器件造成電力系統短路故障等問題,。以往,,為了解決電力設備凝露問題很多人在電氣設備柜內安裝加熱器,但是除濕防凝露效果卻不甚滿意。到目前加熱器防凝露雖然還有一部分人在使用,,但是大部分已經將加熱器更換成冷凝除濕裝置,。 那么,為什么越來越多的人選擇冷凝除濕裝置而漸漸的棄用加熱器除濕呢? 陜西賽普瑞電氣認為原因主要有以下幾點: 1,、工作原理 冷凝除濕裝置:通過局部制造凝露條件使柜內潮濕空氣凝結成水并直接排出柜外,,逐漸減少柜內的濕度,從根本上解決電氣柜內部濕度
看看德國人的電氣柜布局!
各位老大好,,我新來的,,不過不是做技術的,是銷售(也是新手),,想了解下一般什么電氣柜里會用到熔斷器,,以后找客戶就好有目標了。目前有聯系幾個成套商,,不過說他們的柜子里不用熔斷器,。。,。還望各位老大不吝賜教,。另外,在論壇里看到了很多電氣被燒的照片,,感覺觸目驚心,,也算是一種警示吧!恭祝各位工作順利,,身體健康
關于電氣柜的發熱量計算,有沒有什么標準?怎么來決定是否需要在柜頂安裝強制通風扇,或者如何決定需要多少通風孔?都只是憑經驗嗎? 謝謝!
剛來個雙加壓泵變頻控制柜,,接線的時候電工按上進線,具體線槽和布線如圖,,想問這樣合適么,?昨天樓上水房漏水,把控制柜淋得都是水,,變頻器,,開關上在都是水珠,我用吹風機吹了半天,,還好,,萬幸變頻器里沒有淋到水,上進線地方我用塑料布蓋了下,,也采購防火膠泥了,,準備堵一下。現在問題是:像這樣的控制柜,,用什么進線方式好,?有沒有規范,?上進線要注意些什么?要準備哪些東西,?比如防火膠泥,?望大家多給我提意見,謝,![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:28 編輯 ]
以我這些年的工作經驗,,電氣成套也可以說是一門“遺憾的工作”,,距今我也沒做過十全十美滿意的電氣柜,每一次完工總有不少留待下次改進的地方,,這也許就是我們不斷進步的動力,,但不管我們現在成套水平究竟如何,有一個原則我還是愿意與大家共享,,那就是“實現功能第一位,,可靠耐用第二位,利于維護第三位,,便于加工第四位,,美觀整潔第五位”,前三點最重要,,而后兩點有時還需要做些妥協折衷,,畢竟所有的一切還會受制于成本的因素。我也是基于這個原則做的點評,,在這里按我的習慣我只說我覺得做得明顯不足的地方,我不說的也不一定就是沒有問題了,,可能遺漏了,,也可能不是那么的重要,當然最好是沒問題,。
這些年的工作經驗,,電氣成套也可以說是一門“遺憾的工作”,距今我也沒做過十全十美滿意的電氣柜,,每一次完工總有不少留待下次改進的地方,,
數控電氣柜,,為什么突然操作面板5V 跟交流都沒電。然后把繼電器保險變壓器面板都拿了跟另一臺機器對換可以用,。大神們 怎么回事?。??
我是一個新手,,現在還處于學習階段,在制定材料計劃的時候我遇到了幾個問題:1,、在銅排的用料上,,按照柜子的大小和器件的要求,選用合適規格的銅排后,,一般下多少米,?一般用銅排用量的方法?2,、BV和BVR的選用,,按照器件額定電流的大小,什么時候用什么線,?一般用線的方法,?在什么情況下用多少米?就這兩個了,。下料還真挺麻煩,,像我這樣的新手只有多多請教大家了!希望有經驗的好心人幫幫我,,謝謝拉~,!