  • 電氣柜的發熱量有沒有標準?

    關于電氣柜的發熱量計算,有沒有什么標準?怎么來決定是否需要在柜頂安裝強制通風扇,或者如何決定需要多少通風孔?都只是憑經驗嗎? 謝謝!

  • 關于PLC電氣柜編號的一些問題

    接觸了幾個設計院的圖紙,,有的對PCL電氣室柜子編號會采用 ....AP,....IP(省略部分為數字)請教,這些柜子是不是都泛指自動化IO柜

  • 請教個問題,,電氣柜出線相關

    電氣柜內線過了端子排,,然后到柜外去,是直接在柜上開個大孔,然后用纏繞帶纏一下呢,,還是要用那種防水接頭一根根線的引出來,,因為線有十幾根,用防水接頭要用十幾個,,怕不美觀,。。求教

  • 天正2013電氣柜繪制問題

    教程里說電氣柜,、變壓器都是三維實體,,可我在天正里切換視口從二維切換到三維,怎么配電室,、電纜溝是三維的,,電氣柜、變壓器都是二維的呢,?ps:本人用的天正電氣2013試用版

  • 電氣柜安裝開關個數如何的確定?

    電氣柜安裝開關個數如何的確定,?

    常常遇到這樣的問題,就是設計好主接線后,,確定低壓出線柜的開關個數,,比如有十個開關,該用幾個柜子了,?比如蟬蛹固定分隔柜,, 寬深高分別為800*1000*2200,要安裝400A的塑殼開關,,開關高度300,,寬度220,所有的接線出頭如圖,,請問電氣柜的個數如歌確定了,?謝謝!

  • 電氣柜受潮危害及防潮措施

    如今城市與住宅小區為了美觀,,配電線路多采用電纜,、環網柜、開閉所等電力設施,,尤其在現代小區或大型商場等地,為了節省附屬設施的占地面積,,通常會修建地下開閉所,。這類地方環境封閉陰暗,空氣不易對流,容易匯聚潮氣,,在相對濕度大于一定程度后便會產生大量凝露,,從而逐步對電力設備造成一系列嚴重危害,成為柜內設備故障的重要原因,。因此,,本文針對柜內電氣設備受潮危害及防潮措施進行探討。 1 柜內受潮原因及危害

  • 電氣柜除濕用哪種除濕裝置,?

            電氣柜除濕用哪種除濕裝置?電氣柜長期工作于潮濕環境中,,柜內空氣相對密閉,,一旦潮氣進入后不能及時排出,極易在柜內和電子元器件表面產生凝露現象,,此現象會導致幾個問題:1)造成短路和短路事故,;2)電子元件銹蝕從而導致線路接觸不良;3)導致儀表失靈,,表顯不準等問題,。 電氣柜凝露的主要原因有三方面: 1)下雨時,雨水流進電纜溝,,電纜溝內的潮濕空氣進入柜內形成凝露現象,。 2)在下雨及環境濕度高時,接線端子箱的凝露現象更為嚴重,,在柜門以及內部設備上形成凝露,,對高壓電器的安全形成重大安全隱患。 3)冬季時,,凝露形成的水易在內部結冰,,天氣溫度升高時,又

  • 淺談電氣柜成套,實例圖解,!

    以我這些年的工作經驗,,電氣成套也可以說是一門“遺憾的工作”,距今我也沒做過十全十美滿意的電氣柜,,每一次完工總有不少留待下次改進的地方,,這也許就是我們不斷進步的動力,但不管我們現在成套水平究竟如何,,有一個原則我還是愿意與大家共享,,那就是“實現功能第一位,,可靠耐用第二位,利于維護第三位,,便于加工第四位,,美觀整潔第五位”,前三點最重要,,而后兩點有時還需要做些妥協折衷,,畢竟所有的一切還會受制于成本的因素。   我也是

  • 電氣柜的零線取至不同變壓器

    現有一套調功柜需用電源為三項四線制,,因為負載為星形接零接法,,安裝公司在鋪設電纜時,沒有將零線放過來,,如果另外取零線,,會對設備的運行有什么影響;不同電源的零線間會不會有電位差,?

  • 電氣室地面的制作標準求教

    我們公司是一家外資企業,電氣室(配電間)地面上有骨架,骨架形成類似于家庭裝潢的龍骨,骨架上敷設的是鐵板,鐵板下走電纜.請問這種做法正確嗎?求教各位同行!

  • 匯控柜,、電氣柜等潮濕解決辦法,!

    上海市屬于北亞熱帶季風氣候,四季分明,,日照充分,,雨量充沛。年平均降雨量在1100毫米左右,,但一年中60%的雨量集中在5至9月的汛期,,汛期有春雨、梅雨(通常始于6月中旬,,結束于7月上旬),、秋雨三個雨期,6月平均降雨量最大,。在雨季中周圍環境濕度較高,。站內匯控柜、斷路器間隔,,因外界環境濕度較大,,且溫差較高時,遇冷后易在電氣設備內產生凝露現象,,導致絕緣強度降低,,易發生設備安全運行隱患。 經現場勘查以及站內工作人員的反映,,匯控柜,、斷路器間隔凝露的主要原因有三方面: 1)下雨時,,雨水流進電纜溝,,電纜溝內的潮

  • 電氣柜按鈕顏色選配及按鈕選型那些事兒

    電氣柜按鈕顏色選配及按鈕選型那些事兒

    按鈕在儀表柜,、操作臺、儀表箱,、電氣設備上隨處可見,,儀表人必須熟悉各種按鈕的用途、選用及故障處理,,昌暉儀表在本文對按鈕功能原理,、按鈕顏色選用標準(標準)及按鈕選型等知識作專業介紹。 1,、按鈕的功能 按鈕是一種用人體某一部分(一般為手指或手掌)施加力而操作,、并具有彈簧儲能復位的控制開關,是一種最常用的主令電器,。按鈕的觸頭允許通過的電流較小,,一般不超過5A。因此,,一般情況下它不直接控制主電路(大電流電路)的通斷,,而是在控制電路(小電流電路

  • 電氣柜除濕用冷凝除濕裝置還是加熱器,?

    電氣柜除濕用冷凝除濕裝置還是加熱器?

          電力設備凝露是很多運維人員比較關注的問題,,一旦電力設備出現凝露情況,,很容易導致電力設備表面放電(爬電),損壞絕緣器件造成電力系統短路故障等問題,。以往,,為了解決電力設備凝露問題很多人在電氣設備柜內安裝加熱器,但是除濕防凝露效果卻不甚滿意,。到目前加熱器防凝露雖然還有一部分人在使用,,但是大部分已經將加熱器更換成冷凝除濕裝置。       那么,,為什么越來越多的人選擇冷凝除濕裝置而漸漸的棄用加熱器除濕呢?       陜西賽普瑞電氣認為原因主要有以下幾點:       1,、工作原理       冷凝除濕裝置:通過局部制造凝露條件使柜內潮濕空氣凝結成水并直接排出柜外,逐漸減少柜內的濕度,,從根本上解決電氣柜內部濕度

  • 看看德國人的電氣柜布局

    看看德國人的電氣柜布局

    看看德國人的電氣柜布局!

  • 【求助】哪些電氣柜會用到熔斷器

    各位老大好,,我新來的,不過不是做技術的,,是銷售(也是新手),,想了解下一般什么電氣柜里會用到熔斷器,,以后找客戶就好有目標了。目前有聯系幾個成套商,,不過說他們的柜子里不用熔斷器,。。,。還望各位老大不吝賜教,。另外,在論壇里看到了很多電氣被燒的照片,,感覺觸目驚心,,也算是一種警示吧!恭祝各位工作順利,,身體健康

  • 關于電氣柜進線及防水問題——大圖

    關于電氣柜進線及防水問題——大圖

    剛來個雙加壓泵變頻控制柜,,接線的時候電工按上進線,具體線槽和布線如圖,,想問這樣合適么,?昨天樓上水房漏水,把控制柜淋得都是水,,變頻器,,開關上在都是水珠,我用吹風機吹了半天,,還好,,萬幸變頻器里沒有淋到水,上進線地方我用塑料布蓋了下,,也采購防火膠泥了,,準備堵一下。現在問題是:像這樣的控制柜,,用什么進線方式好,?有沒有規范?上進線要注意些什么,?要準備哪些東西,?比如防火膠泥?望大家多給我提意見,,謝,![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:28 編輯 ]

  • 求助:成套電氣柜,,LED測試回路電容如何讓匹配?

    求助:成套電氣柜,,LED測試回路電容如何讓匹配?

    電氣原理草圖如圖所示,。近來接手一個項目,,設計一套成套柜,用戶要求加設LED指示燈測試回路,,便于在開機前檢查各指示燈是否完好,。但在匹配電容選型上遇到困難,,跟幾位老師傅商量后得出結果:這個電容容量不能太大,,否則斷電后,電容存儲電量會讓LED燈點亮,;容量也不能太小,,以免形成短路。但具體應該選多少,,幾位老師傅從沒見過,。希望這里的高手或者搞成套柜設計的專家能提供建議和幫助。萬分感謝,!

  • 電氣大神淺談電氣柜成套,,實例圖解,!

    電氣大神淺談電氣柜成套,,實例圖解!

    以我這些年的工作經驗,,電氣成套也可以說是一門“遺憾的工作”,,距今我也沒做過十全十美滿意的電氣柜,每一次完工總有不少留待下次改進的地方,,這也許就是我們不斷進步的動力,,但不管我們現在成套水平究竟如何,有一個原則我還是愿意與大家共享,,那就是“實現功能第一位,,可靠耐用第二位,利于維護第三位,,便于加工第四位,,美觀整潔第五位”,前三點最重要,,而后兩點有時還需要做些妥協折衷,,畢竟所有的一切還會受制于成本的因素,。我也是基于這個原則做的點評,在這里按我的習慣我只說我覺得做得明顯不足的地方,,我不說的也不一定就是沒有問題了,,可能遺漏了,也可能不是那么的重要,,當然最好是沒問題,。

  • 數控電氣柜,,操作面板5V跟交流都沒電

    數控電氣柜,,為什么突然操作面板5V 跟交流都沒電。然后把繼電器保險變壓器面板都拿了跟另一臺機器對換可以用,。大神們 怎么回事?。??