亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 弱電設備的雷害分析及保護

    弱電設備雷電危害的主要原因分析 雷電會導致多種不同形式的危害,沒有任何一種辦法可以全面防止雷電的危害,,通過各種有效的辦法可將雷害的程度降到最低,,在多年的實際中人們對直擊雷、感應雷,、球形雷的認識比較高,,防護也相對完善,但對雷電浪涌的防護意識和防護措施相對比較薄弱,,以上所列的四次典型的雷擊弱電設備的情況就是對弱電防雷考慮不夠造成的,。其主要的雷電形式及雷害情況有以下幾種情況: (1)直擊雷是指雷電直接擊在建筑物構架、動植物上,,因電效應,、熱效應和機械效應等造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。 (2)感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,,在附近的戶外傳輸信號線路、埋地電力線,、設備間連接線產生電磁感應并侵入設備,,使串聯在線路中間或終端的電子設備遭到損害。感應雷雖然沒有直接雷猛烈,,但其發生的幾率比直擊雷高得多,。 (3)雷電浪涌是近年來由于微電子的不斷使用引起人們極大重視的一種雷電危害形式,同時其防護方式也不斷完善。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的,。一方面由于電子設備內

  • 弱電設備雷電危害的分析及防護

    雷電會導致多種不同形式的危害,目前沒有任何一種辦法可以全面防止雷電的危害,,通過各種有效的辦法可將雷害的程度降到最低,,在多年的實際中人們對直擊雷、感應雷,、球形雷的認識有了很大提高,,防護技格也相對完善,但對雷電浪涌的防護意識和防護措施相對比較薄弱,。其主要的雷電形式及雷害情況有以下幾種情況:(1)直擊雷是指雷電直接擊在建筑物構架,、動植物上,因電效應,、熱效應和機械效應等造成建筑物等損壞以及人員的傷亡,。(2)感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,在附近的戶外傳輸信號線路,、埋地電力線,、設備間連接線產生電磁感應并侵入設備,使串聯在線路中間或終端的電子設備遭到損害,。感應雷雖然沒有直接雷猛烈,,但其發生的幾率比直擊雷高得多。(3)雷電浪涌是近年來由于微電子的不斷使用引起人們極大重視的一種雷電危害形式,,同時其防護方式也不斷完善,。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的,。一方面由于電子設備內部結構高度集成化(VLSI芯片),,從而造成設備耐壓、耐過電流的水平下降

  • 請問弱電設備是否有高壓保護?

    弱電設備的用電配電箱是三相四線的,輸出為220V,但零線突然斷了,輸出電壓變?80V,是否會燒壞正在用電的弱電設備,那正在用的電視機,、空調呢?

  • 弱電設備用房大小怎么定呀

    請問各位高手,,新建工程弱電設備用房面積大小該怎么定呢,有什么依據嗎,。(有線電視機房,,消防控制中心,信息中心,,電信機房,,監控中心等),謝謝

  • 弱電設備防雷技術措施的探討分析

    隨著現代科技的高速發展,, 電子信息設備的應用已深入至各個領域,,各種電子,、微電子裝備已在各行業大量使用。由于這些系統和設備耐過電壓能力低,,雷電高電壓以及雷電電磁涌流侵入所產生的電磁效應,、熱效應都會對系統和設備造成干擾或永久性損壞,造成較大的經濟損失,。因此解決電子信息系統對雷電災害的防護問題,,十分重要。電子信息系統設備的多樣化,、復雜化,,其微 電子元器件的工作電壓較低,通信信號幅度相對較小等特點,,如在回路中設置防雷設施勢必會影響通信,、網絡等設備的可靠、安全和暢通,。這給弱電設備的過電壓防范帶來一定的難度,。為了減少雷電感應致使 自動化控制系統等弱電設備損壞,造成直接和間接的重大經濟損失,,有必要對弱電設備的防雷與接地技術進行研究,,采取有效的防雷措施。

  • 這個如何算是供電設備呢

    機電施工管理與實務 中的P26中 供電設備中有個 功率因數電容補償柜 ,,這個如何算是供電設備呢P27中 建筑電氣工程經施工準備階段轉入的施工階段是形成工程實體的階段,,說的是什么啊

  • 請教:多層住宅樓弱電設備的接地的問題

    多層住宅樓中,弱電設計包括:電視,、電話,,網絡、可視對講,,弱電設備的接地是否屬于弱電系統的接地,?? 如果屬于弱電系統的接地,,就要和強電系統的接地不共用接地干線,??

  • 學校建筑每層弱電設備箱大小的確定

    一個4層的小學建筑,,每層8間教室,,請問每層的電鈴、廣播,、電視,、電話、網絡弱電接線箱大概是多大的尺寸,,另外他們是不是可以

  • 燃氣鍋爐房弱電設備防爆要求

    各位大神,,請問燃氣鍋爐房的弱電設備有什么防爆要求。這邊一個項目的燃氣鍋爐旁邊裝了一個消火栓和兩個雨淋閥,,上面有很多弱電設備(信號閥,、壓力開關、報警按鈕等),,不知道對于弱電設備有沒有什么防爆要求

  • qq群里關于強弱電設備接地問題的討論

    問:高層住宅的配電間接地用銅排還是接地端子箱,? 答:端子箱 問:我想知道強弱電為什么不能合用接地? 答:扁鋼都一圈至總等點位箱 誰說不能呢個合用,? 可以的啊 都接到接地網上,,不是合用是什么啊 問:我是說在配電間合用,強弱電在一起的那種配電間 答:配電間不合用的 公用接地網是不假,,但是不和強電一樣的,。且不說有干擾問題,就弱點本身也不是接地點 越多越好,,甚至還有壞處 問:為什么不可以,? 答:對弱電有干擾 強電接地是避免短路電流和高電位,而弱點單點接地目的是防止邏輯地飄逸和雜波干擾,,目的完全不同 強電接地多點最好,,可以最快將電流導入大地,而弱點主要目的是穩定信號,,避免飄逸 如果混接,,強電故障時高電位將擊破弱點設備絕緣。 而分別接地后,,強電電流電位已經分散,,反擊到設備間處的危險已經大大降低 有不同意見請補充,并歡迎繼續深入討論,。

  • 關于核電設備與暖通的資料

    http://union.baidu.com/regSearchUnion.jsp?invitedBy=pvN_uywJp0 可以直接注冊,,下載核電專業資料,可以參考學習學習

  • 關于照明節電設備的討論

    我們公司最近想導入照明節電裝置,,有廠家來試裝,,通過在節電器前端裝設電表紀錄發現節電效果達到了20%左右,可對照度卻影響也很大,,經過觀察發現節電器就相當于一個變壓器,,降低燈具的實際工作電壓來節電,只不過多了一塊單片機進行自動調整控制,,價格卻很昂貴,,有那位仁兄煩請指教一下,這方面的知識,,照明節電是否可信,?真能節電嗎,?謝謝!

  • 看懂這些弱電設備圖片和系統圖才算入行

    以下設備圖片和系統拓撲圖,,如果你都認識,,說明你已經入行,可以往更高的方面發展,。 

  • 雷電對35kV變電所弱電設備的影響及相應的防范措施

    0 引言 進入二十世紀九十年代,,我縣供電公司所轄35kV變電所的控制、保護,、計量,、通訊設備陸續改造為綜合自動化設備,各類先進的電子設備由于大量和廣泛的運用,,其遭受雷擊危害機率大大增加,。尤其是變電所內電子設備,依附于處在受避雷針保護范圍內的一次設備,,受雷擊影響概率更大,。且采用傳統防雷措施,其防護多有不當,,應當引起重視,。 1 雷電危害的幾種方式 1.1直接雷擊和繞擊雷云單體浮在大地上空,其所帶電荷拖著地表相反電荷隨風移動,。如果途經變電所的避雷針或地表其它突出物(包括高層建筑物),,地電荷會導致突出物頂端電場畸變集中。閃電開始之前先是雷云底部的始發先導按間歇分級躍進方式向地表發展,,當距地面50

  • 【用電設備的需要系數】的問題

    用電設備組的計算負荷在計算時有Pc=Kx*Pe這里的需要系數Kx怎么解釋,?在日常使用中,用電設備組只有一部分投入使用么,?還是說設備不必滿載么,?

  • 一臺10KV用電設備,,如何供電

    廠里面原先只有低壓,,現在上一臺中壓消防水泵,220KW,,要設進線,,計量,打算用交流控制電源,,節省投資只設一進一出兩個柜子,,計量、PT放進線柜中,,這個方案可行嗎,?有沒有更好的方案,?

  • 380的用電設備短路,,怎么檢測

    公司有臺爆米花機,,加熱部分出現短路跳閘現象,里面電線油污比較多,,也不是老化還是進水引起短路,用的是三相電,,不知道是哪根線路造成短路,,本人新手,很多不懂,,求教各位大蝦幫助,!謝謝!

  • 怎么確定用電設備負荷等級,?

    你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷),;XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢,? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷,、重要負荷、普通負荷,。

  • 雷電對低壓用電設備的危害

    雷電對用電設備的危害主要有以下方面:①強雷電流隨低壓線路侵入到低壓用電設備中,,低壓線路附近的雷擊放電造成的感應過電壓,會隨著低壓線路侵入到居民家中,,這時的強電流和過電壓會造成用電設備的損壞,。②雷擊電視天線。近年來部分城市居民或農戶的居住條件改善,,有的裝有質量不等的室外天線,,這樣在遇到雷雨天氣時,給雷電提供了打擊目標,。 為了防止上述災情的發生,,有關電氣規程已規定在變壓器低壓端加裝避雷器作一級保護,比如加裝金屬氧化物避雷器,;有的在農戶進院端加裝二級保護,,室外天線在進戶后可用簡易金屬片材料加工成類似鋸齒形固定在絕緣板上,作三級保護,。 對電視而言,,需要指出的是再好的保護也不如遇到雷雨天氣后把天線斷掉,,換成室內天線。另外,,凡是使用交流電壓供電的設備,,都必須裝可靠的公用接地線,以提高家電設備的用電安全,。

  • 關于用電設備的無功功率?

    學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。,。:hug: 知道用電設備的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用電設備的無功功率,?謝謝了,!

點擊加載更多

弱電設備

弱電設備專題,為您提供弱電設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與弱電設備 相關的專業交流討論,,更多弱電設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

弱電資格證

家庭弱電箱