  • 關于機械補風系統的設計

    多層的封閉商場,共四層,,每層超5000平方,,設計兩個防火分區,,十個防煙分區,,屋頂設置四臺機械排煙風機,,風量在40000左右?,F(xiàn)要設計機械補風系統,,請問:1,、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算,?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎,?如果采用不帶閥的百葉風口,,在風量計算上是否要幾層疊加?3,、補風口的大小上有什么要求,,距離上有什么要求?4,、如果新風系統送風量能夠達到,,是否可以用新風系統代替?跪求解答,,謝謝?。?/p>

  • 還是關于機械排煙的補風問題,?

    參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下,、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,,可不設補風系統?!?,、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,,都可作為機械排煙的補風口? 2,、如果是這樣,,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統,?3、如果門窗縫隙可作為補風口,,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4,、另外,,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算,?

  • 關于高層機械防煙的疑問

    高規:8.2.2.2 靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00㎡,。疑問:該防煙樓梯間包括剪刀梯嗎? 包括的話,,面積之和也是2.00㎡嗎,?望各位高手指點!

  • 當結構和建筑及水暖打架,怎么辦,?

    現有一建筑物,,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,,因甲方嫌丑,,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,,不行,。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教,!

  • 關于對施工機械報審的審查

    施工方在報審機械時應一并向監理報審何等文件,本人對此有些不太明白,,想請教各位1.施工機械安裝是否應該報審安裝,、拆除許可證?國家有報審表格嗎,?安裝,、拆除許可證如何審查?2.施工機械安裝拆除時是否應一并報審機械安裝拆除特殊工種,?3.施工機械安裝,、拆除方案是否應該報審監理審查?

  • 關于機械加壓送風的問題

    本工程為30層的高層民用建筑,,消防電梯和防煙樓梯共用前室,,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風,?另外煙量如何計算,,希望高手指教。圖件附件,。

  • 水暖,,上下兩層如何走管較好,?

    我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,,我們這邊有的是單管串聯的,,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,,從樓上串到樓下然后再出去,,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,,先謝謝了,!

  • 求助-水暖與汽暖的不同

    我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通,。剛剛知道點水暖的皮毛,,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,,還有安裝方式是不是一樣,。請各位大俠指教。

  • 求助:這個走廊要做機械排煙么,?

    求助:這個走廊要做機械排煙么,?

    請教下大家這個繞一圈距離不超過30m只有兩端有個窗子,,我認為不要機械排煙。不知道大家怎么看,?

  • 從機械轉矩上挑選變頻器

    變頻器的挑選跟衣服的挑選一樣,,不僅僅要是適合自己使用的號碼,,還要是能為自己帶來切實收獲的獨特機型。從變頻器選用的觀點出發,,需考慮機械負載的性能,。如機械轉矩有正負之分,其定義如下:凡電動機驅動生產機械即電動機輸出機械功時轉矩為正,,絕大多數場合都是這種情況;反之則為負,,即生產機械對電動機作功(機械能轉換成電能),如電動機車下 坡行駛,。定義負轉矩,,這種情況不是大多數機械設備都有的。速度有正負之別,,則是人為決定的,。例如常用轉向為正,偶爾用之的反向為負;如果只有一個方向運行,,則可無正負之別,。

  • 【求助】機械連鎖(2市電+1發電)

    【求助】機械連鎖(2市電+1發電)

    如示意圖所示,4臺開關如何連鎖,市電消失時轉發電機,。已解決,。QF1.QF2.QF3裝3鎖2鑰匙,,,3取2,。QF1.QF4裝2鎖1鑰匙,2取1,。QF3.QF4連桿連鎖,,2取1。 QF1 QF2 QF3 QF4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 編輯 ]

  • 什么是伺服橫走型機械手?

    (一)機械手 mechanical hand,,也被稱為自動手,,能模仿人手和臂的某些動作功能,用以按固定程序抓取,、搬運物件或操作工具的自動操作裝置,。伺服橫走型機械手是專門用在注塑伺服方面的機械手。采用機械手不僅可以提高產品質量,更可以節省人工,,提高生產效率,。 (二)伺服橫走型機械手的用途: 注塑機械手是為注塑生產自動化專門配備的機械,它可以在減輕繁重的體力勞動,、改善勞動條件和安全生產,。 注塑機械手能夠模仿人體上肢的部分功能,可以對其進行自動控制使其按照預定要求輸送制品或操持工具進行生產操作的自動化生產設備,。 注塑機械手在提高注塑成型機的生產效率、穩定產品質量,、降低廢品率,、降低生產成本、增強企業的競爭力等方面起到及其重要的作用,。 機械手特點: 1,、安全性高。使用人手進和模內取產品,,如果注塑機故障或誤按鍵造成合模,,有夾傷工人手之危險,使用機械手確保安全,。 2,、節省人工。機械手取出產品放置在輸入帶或承接臺上,,只需一人看管或一人同時看兩臺甚至更多臺注塑機,,可節省人工,做成自動流水線更能節省廠地,,所這整廠規劃更

  • 機械專業的可以報二注嗎

    11年本科畢業,,在某家礦山機械公司做鋼結構。像我這種專業能報二注嗎》報考條件我看了下,,相關專業里沒有機械類啊,,怎么辦:'(

  • 請教機械排煙和正壓送風

    請問機械排煙的計算方法跟正壓送風計算方法是不是一樣的?已知樓層3層,,每層高3米,,每層建筑面積300平方米,內走道長70米,,需做機械排煙,,前室無法自然排煙需做正壓送風,前室面積為30平方米,,土建有在前室預留兩條風井,,如何確實機械排煙和送風的風管尺寸大小和百葉窗的尺寸大小,再計算出主機的風量,,有沒有哪們大俠幫忙算一下,,要有詳細的計算公式,,謝謝大家了[ 本帖最后由 qq254556714 于 2012-11-29 11:09 編輯 ]

  • 關于24KV斷路器的機械要求

    1、設備的外觀必須平整,、美觀,,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求,。 2,、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,,動態安全系數1.7,。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3、在離地高1.5m,,距離斷路器2m處測定的分,、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB,。 控制要求 1,、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2、分,、合閘線圈電流:1~3A 3,、斷路器應能滿足進行就地及遠方控制,這些控制必須是相互聯鎖,,以保證開關不致于在危及安全的情況下操作,,如果產品無機械控制器,也應設有聯鎖,,以防止開關在得不到完全安全分閘的條件下進行分閘,。

  • 機械電氣知識你了解多少,?

    風機啟動后還應做什么工作,?答:1)確認星點柜斷路器合閘后,拉下星點柜隔離開關2)手動停下盤車電機,,并將低配室空氣開關分開3)關閉送風管上的放散閥4)檢查機組運轉情況,,各數據是否符合規程要求并記錄為什么在送風管上安裝放散閥?答:風機正常啟動后,,儀控系統將發出信號使逆止閥自動打開,,因為本機房三臺風機的送風管是由聯絡閥連接在一起,由于聯絡閥關不到位,,風機之間存在竄風的現象,,當送風管路上有一定的壓力時,將逆止閥閥板

  • 這個要不要設置機械排煙啊

    這個要不要設置機械排煙啊

    就這個走道 需不需要設置機械排煙啊