單開門,、雙開門、子母門,、玻璃門動態塊
立面單開門,、雙開門、子母門,、玻璃門動態塊
像一個大車間被墻分成幾個小車間或倉庫,,如果雙開門消火栓箱可以設在防火墻上的話,,就能節省消火栓(一套消火栓500RMB)
復古風由來已久,美式復古和法式復古是復古風的主流,,不過復古風每年也都有新的變化,,這兩年這股風就刮到了非常小眾的南洋復古風上面。南洋復古色調非常統一,,風格也更加鮮明,,身臨其境就如同電影濾鏡一般。
大家都知道在冷庫設計規范中有冷庫開門侵入熱的計算式如下:在小型冷庫計算中,,可以!但是當你計算大型冷庫(開門比較頻繁的冷庫)結果就影響很大,,因為其中有冷庫凈體積的影響,,不知道這個V到底為什么會出現在這里,那我們具體應用中應該如何進行設計,,請大家討論并自行計算嘗試一下,,以20000平的冷庫為例!??!期待大家的結果!,!
已知:+1度冷庫900平方米,。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些?謝謝,!
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。。碰到這樣一個廠房,。,。長20寬13高7米。,。存貨量為180噸,。。日進出貨物為10噸,。,,外界常溫為35度。,。需維持冷庫溫度為5度,。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。,。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。。在此謝謝各位了,。,。
外租,。
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,,以前沒有做過?,F(xiàn)特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米,;用于冷凍海鮮,。先謝謝各位大大了!
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,,大多同行都是估算,。確定部分條件:如面積、高度,、庫存品種、進貨溫度,、冷庫溫度等等,,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,,相互交流,、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品,。2.低溫庫-18度,,存肉食品。先謝謝大家參加討論,!
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫?,F(xiàn)在管道做完了,,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢,?聚氨酯價格高一些,,可不可以用橡塑呢?巖棉呢,?玻璃棉呢,?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚,?罐體呢,?我想管道做5cm,罐體做10cm,?謝謝大家?。?/p>
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造?,F(xiàn)在有一些地方不明白的,望大家指點下,,本人不勝感激,。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,,冷藏為+5~-5度),。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,,請問這孔要怎么個打法,,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較???還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好,?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,,這是否影響制冷效果?感謝大家?。,。?/p>