組合式冷庫、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點: 1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,,以保證每個冷庫供液均勻。 2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,,吸風側應避開門,。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,離側墻>200mm,。 3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐,。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面,。將鋼梁掉起,,焊接于立柱上。如高度需調整時,,在鋼梁與立柱之間加墊鐵,。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,,安裝裝飾件,。 4.安裝時,應保證氣流通暢,,活動冷庫內送風均勻,,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻,。 5.供液管的配置應保證
我公司的一冷庫冷風機每次化完的霜會落在翅片的前面,化霜后系統又重新起動導至翅片前的霜結的很厚,,時間久了都結成冰了,,化霜電熱管壞了一根,因空間位置的限制無法更換,,而在后面加了二根加熱管,,但每次化的霜都無法化成水,請教前輩們該怎么辦,?
R22:二氟一氯甲烷 一、分子式: CHCLF2 商品編碼: 29034910 危編號: 1018 危險級別: 2.2 二,、物理性質: R22 在常溫下為無色,,近似無味的氣體,,不燃燒、不爆炸,、無腐蝕,,毒性比 R12 略大,但仍然是安全的制冷劑,,安全分類為
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好,!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,,一時拿捏不準,,還請各路大神相助啊,謝謝啦,!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃,;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,,機組和冷風機不知道怎么配合理,,請大家幫盟對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了,!:)
冷庫尺寸60*33*12m,這種比較高的冷庫,,冷風機如何排布好,是吊頂一排,,還是分上下兩排,,還是做成循環風道的形式?因為是物流冷庫,,有三個同樣大小的冷并排著,,要考慮到貨架布置的問題,所以想問問有經驗的前輩,,這個冷風機的布置問題,,還有就是化霜使用水冷可不可用,,還是采用熱氣化霜,?
一般說來,冷庫使用冷風機比較多,。冷風機具有制冷快,、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,,鋁排管具有節能,,占用空間少,,貨物干耗少等特點。儲存水果,、蔬菜等產品時,,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,使果蔬干癟萎縮,,重量大大降低,,經濟利潤大大減少。 由于與冷風機相比,,冷庫蒸發器選用排管,,具有傳熱效率高,制冷均勻,,制冷劑用量少,,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管,。也冷風機相比,,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,,可以在設計冷庫時進行針對性的修改,。
1,、什么是冷庫燈,? 冷庫燈是以燈的用途的形式來命名的
一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,,安裝方便,,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,,內機采用排管的話,,安裝非常不方便,有一定的安全隱患,。冷風機拆裝方便,,在高溫庫中比較適用。 www.ehvacr.com
輸入風量,,風壓即可查詢所需羅茨風機型號及配套電機功率,!軟件在附件中,請直接下載,,絕對好使,!羅茨風機廣泛應用于建筑給排水系統,,生活污水處理系統,中央空調換氣系統~,!優質羅茨風機供應商博客:victory:[ 本帖最后由 sdroo 于 2009-12-9 07:41 編輯 ]
集冷庫負荷,、風機、排管,、儲藏量,、轉CAD出圖速算軟件QQ:332444767
這是我做的計算書的部分截圖。這個計算里面是做了4個回路,,這樣算出的蒸發面積是符合一般水平的,,也就是0.2kW/m2。這個數據是我查了很多廠家的資料總結出來的,。我的問題是,,只要把回路數減少,哪怕減少一個,,換熱系數就會增大很多,,單位面積制冷量也就不只0.2了。而且,,現在的計算書上,,R22的換熱系數只有900多,比一般翅片式換熱器小很多,。那為什么廠家不少做幾個回路呢,?已經糾結這個問題很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 編輯 ]
現有一閑置冷庫,準備啟用,,4米寬,,6米長,3米高,,表面噴涂保溫,,庫內有一冷風機,未使用過,,型號-DD15.9-80,,制冷量15900,蒸發面積80平方,。雙軸流風機,,無室外冷凝機組,。 理想要求為40°的酸奶降到5°左右,,時間4小時左右,,約2噸左右酸奶,不是很嚴格,,4.5個小時能到10°以下就可以,, 環境溫度在夏季最熱的時候約一個月,在西安,,會超過35°,,無冷卻水系統,需使用風冷機組,。 請問1-此冷庫應配置幾匹的風冷冷凝機組,? 2-國內應選用什么牌子的機組,物美價廉,? 3-此庫的改造還需注意什么問題,? 4-急等結果,請高手幫忙解答,,多謝?。?!
溫室大棚的優勢就在于不受時令的限制,,能根據作物的生長要求來定點栽培。農作物的生長都有賴于溫度的變化,,利用溫室專用暖風機來調節大棚溫度是最經濟實用的措施,。所以選擇合適的
MD系列高壓羅茨鼓風機是我公司在積累多年生產制造經驗的基礎上,根據市場需求自行研發的新產品,該產品具有密封性好、效率高,、噪音低,、振動小、使用范圍廣等特點,。(1)風機使用壓力19.6kPa至117.6kPa,,廣泛應用于石油、化工,、電力,、水泥等領域。(2) 風機葉輪采用復合型線,,嚙合完善,,泄漏少,效率高,。(3) 鼓風機葉輪材料是球墨鑄鐵,,外形輪廓采用數控機床加工成型,齒輪5級精度,采用進口軸承,,轉子動平衡品質等級不低于G6.3級,,因而,產品噪音低,、運行可靠,。(4) 氣流脈動小,整機振動低,,運轉平穩,,對風機安裝基礎要求低。(5) 風機風量5 m3/min —350 m3/min,,覆蓋面大,,應用范圍廣,用戶可以從中選擇最合適的風機,。(6)產品整機結構緊湊,,體積小,重量輕,。規格說明:  
冷庫蒸發器是冷庫等制冷設備使用的蒸發器,,它的原理是低溫低壓的液態制冷劑在蒸發器傳熱壁的一側氣化吸熱,從而使傳熱壁另一側的介質被冷卻,,被冷卻的介質通常是水或空氣,。
在雪糕冷庫中,為了保持雪糕的質量并延長其保鮮期,,選擇合適的空氣循環方式非常重要,。通常可使用排管系統和風機系統來實現空氣循環,。下面是對這兩種方式的比較和討論: 排管系統: 排管系統通過安裝冷氣管道將冷空氣均勻地輸送到冷庫的各個角落,。這種傳統的空氣循環方式具有以下優勢: 1.均勻性:排管系統提供相對均勻的空氣流動,確保整個冷庫內的溫度和濕度分布相對均衡,,并保持雪糕的質量,。 2.靜音性:排管系統的運行聲音較低,減少對工作環境和周圍區域的干擾,。 3.可調節性:通過調整排管系統的氣流和溫度,,可以根據需要進行細致的溫度和濕度控制,。 然而,排管系統也存在一些局限性: 1.能耗:排管系統需要較長的冷氣傳輸管道,,導致能耗增加,。
冷風機又稱空氣冷卻器,主要由蒸發管組和通風機組組成,,依靠通風機的強制送風,使庫房內的空氣以一定的風速流過冷風機的蒸發管組,,從而使庫房溫度降低,。 根據冷卻空氣時所采用的方法不同,冷風機可分為干式,、濕式和混合式等類型,。用低溫載冷劑(如鹽水或水)直接和空氣接觸而降溫的稱為濕式冷風機,在冷卻管內通入制冷劑直接蒸發,,而是管外空氣得以冷卻的冷風機稱為干式冷風機,。 濕式冷風機中鹽水對金屬材料腐蝕較大,而且冷風機體積大,,現役很少采用,。干式冷風機使用廣泛,其安裝方法又可分為落地式冷風機和吊頂式冷風機,。 1,、落地式
冷庫專用風機
冷庫專用風機專題,為您提供冷庫專用風機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷庫專用風機 相關的專業交流討論,,更多冷庫專用風機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題