冷庫安裝的質量著重在冷庫的安裝效果,冷庫的保溫效果也是取決于冷庫門的安裝效果,,冷庫門的安裝密封效果好,,冷庫冷量損失小,有效延長冷庫的使用壽命,,和減少冷庫的運行費用,,所以冷庫門的安裝至關重要。 拼裝式冷庫門上框板的安裝: 門上框板的安裝只用于拼裝式冷庫(拼裝式)門框板,。 1,、拼裝式冷庫庫體拼裝完成后,將左右門框板上的豎凸條留出門上框板的高度,,將多余部分鋸掉,。 2、拼裝式冷庫門上框板自下向上推入安裝位置,,將其上端的掛鉤與頂板銷盒相連固定,。 3、對隔墻的門上框板,、將它由下向上推入安裝位置,,用角鐵與頂板固定。 4、拼裝式冷庫整體式門框板的安裝,、整體式門框板的安裝同其它冷庫庫體墻板的安裝一樣,,以掛鉤、銷盒與頂,、底板,、墻板相連。 5,、加熱絲及門框包條的安裝,,拼裝式冷庫庫體門加熱絲沿開口外側25mm四周布設,由鋁箔膠帶粘接于門框四周,。門框包條以鉚接于門框上,,并將加熱絲覆蓋。 拼裝式冷庫旋轉門的安裝: 1,、門體定位:將5×80×80
最新想建一個小型冷庫,考慮到成本,,看了一個2手的門,,感覺不錯!因為知道的不多,,特意讓大家給說說,!大家說說這門質量如何?值多少錢,。賣主說用了2-3個月 買時1480RMB.
這是一些冷庫門的圖片,發了很多次沒有成功,,歡迎拍磚
如圖:這個是草圖,有幾個問題,。1.背板和面板如何拼裝 (如果背板四面都有斜角的話,,不是有縫隙了)2.密封條如何嵌進去,門里面應該有個框架是嗎,?謝謝大家幫?,老同事不給面子不教我,來這里求救,。
論文簡介:電動冷庫門視頻地址 http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3MzY3Njg4.html丹麥進口單開冷庫門技術資 投稿網友:qq329641355 上傳時間: 2013-03-08
通常狀況下,,冷庫門作為冷庫設備之一只占整個系統成本的10% 以下,。在整個系統投入使用以后,卻幾乎成為整個系統的“門面”,,每天的進出都需要經過這道門的開,、關、鎖,。頻繁度最高甚至能達到1000 次/ 天,,如果在此期間出現問題,小則造成跑冒滴漏,,影響生產進度,,大則影響企業形象甚至造成安全事故。所以,,我們有必要對冷庫門引起足夠的重視,,亟待國家能夠對此參照歐美發達國家的標準制定完善我們國家的冷庫門標準。 意大利MTH 公司的冷庫門標準遵循歐盟的標準,。 1) 通常,,我們在選型和設計時,首先根據庫內庫外的溫度差,,超過60℃時一般選用120~150mm厚度,,超過此厚度則無太大實
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術 山東奧納爾制冷科技有限公司技術-在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。通常冷庫在安裝時,,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。 冷庫安裝冷庫出進口要進行公道的優化措施,,冷和塑料門簾的公道設置 冷庫安裝為了減少庫門開啟時的空氣進入庫內,冷庫維修,,造成庫溫升高而且大量的熱濕交換使冷風機或蒸發器排管結霜導致庫溫波動,,影響食物質量,公道采用行程開關,,使冷風幕和冷藏門連鎖,,在冷藏門開啟的同時啟動冷風幕,隔斷庫內外聯系,,或使用塑料門簾,。盡量減少開門次數和開門時間,對冷藏門進行有效的維護確保冷藏門無端障啟閉,,按期檢查密封條和電熱絲的機能隨時處理冰霜水保持冷庫門的嚴密性,。 冷庫風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,能夠保持冷庫室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,,可以完整的保持冷庫內凈化空氣的效果,,在節能省電的同時,并令空氣在庫內循環,,有效隔離灰塵,、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物,。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果。 在冷庫設計過程中,,冷庫價
新手剛上路,,老師傅多多指教了,有的話發一份到我郵箱里讓小生研究研究,,萬分感謝,。期待好心人 :victory: :victory: :victory: email: [email protected]: 7042630
項目背景:該項目是長春市的一個狂犬疫苗車間的冷庫,其中需要配置冷量的庫體如下:培養液儲存間38.5㎡,,收獲液儲藏間22.5㎡,,濃縮液存儲間13.5㎡,滅活待檢間18㎡,,原液半成品間31.5㎡,,低溫間7.5㎡,庫內溫度要求達到2~8℃,,層高3.5m,。 長春市室外環境溫度-30~35℃。 現在需要為冷庫間提供的的冷凍水溫度為-7℃,,請問如何計算出冷庫的所需的總制冷量為多少,。
1.當冷庫有進貨時,,由于貨物熱量大于蒸發器負荷,致使空氣溫度上升,,溫差增大,制冷剤程劇烈泡沫沸騰狀態,易使壓縮機吸入濕蒸氣造成濕沖程,,為了保持壓縮機的正常運轉,,通常使凍結間在前批貨物冷加工接近終了時,即停止供液 (關閉液體分調節站供液閥,,回氣閥仍是開啟狀態) 降低蒸發器的供液量,,減少空氣與制冷劑的實際熱交換面積,以及使蒸發器能容納泡沫狀態制冷劑,。 2.制冷系統正常工作,,循環的制冷量應該是平衡的,但在冷加工過程中由于貨物散發熱量逐漸減少,,要求的液量應作相應改變,,因此在貨物進庫后,應逐漸開大供液閥進行供液,,當冷間溫度下降到適當數質后,,再逐步關小供液閥,向冷間供液的流量應根據蒸發器結霜情況,,冷間空氣與蒸發溫度差,,壓縮機吸氣溫度來調整。一般可直接觀察壓縮機吸氣管上結霜量,,結霜與化霜之間界限以及參照缸壁和曲軸箱溫度來判斷調整,。 3.冷間剛進貨時,系統蒸發溫度(壓力)劇烈上升,,這時應以單機工作制冷,,等溫度降低后,再改換雙級壓縮降溫,,若冷間角度哦,,進行連續生產,系統中的蒸發溫度多相混合,,一般不作換機運轉
本人是做空調維修的,現剛剛初學小型冷庫的制作,有看過書籍,但書上講的不夠詳細,固有許多不明白的地方,希望大家能幫幫忙,謝謝!還有如果哪位能幫我解決的話(說得最詳細易懂的那一位),愿將50積分贈送于他? 冷庫的冷負荷如何計算?(看有沒有簡單的計算工式表,例如有一間長5米,寬3米,高2.8米的房間內的實際尺寸,庫溫設計為-15度,室外夏天的平均溫度為32度,儲藏的物品是茶葉,密度大約為150kg/m3,保溫材料可選常用的那種,能用此舉例嗎?并注明庫房能儲存物品的實際重量多少?庫房冷負荷為多少?壓縮機要使用多大的?冷風機如何選型?還有如果不用冷風機而是制作直冷式的那么銅管要用多大的?需要用多長且如何計算?及如何排管?希望能用公式寫出來,并且每個都作詳細說明一下?本人先在這里謝了!
有幾個問題請教如下① 自控電伴熱線什么作用,門的四周都有還是門庭兩側有,。② 一般的自控電伴熱線有多粗,。③ 請介紹幾款給我,做好有圖片,。順便問一下冷庫門密封條要怎么樣的,,是裝在半埋式單開門里到那種,。謝謝了。
以下各種冷庫門的圖片都是按照高低溫試驗庫、人工環境艙特種門的技術標準生產的,,試驗庫溫度-90~+180攝氏度溫度之間是可以保溫密閉良好的,,是各種汽車試驗庫庫門的首選冷庫門;如果應用安裝在普通食品冷庫上,,此冷庫門密封性,、使用壽命等各種技術指標會更加突出。
在制冷行業中,,冷卻塔是一個很重要的設備,,我們要如何進行安裝呢?下面簡單介紹,,方便新手學習 首先就是環境的選擇,,環境選擇決定設備功能,所以選擇是必要的,,下面請看 1 環境選擇 1.1 應避免裝于防水通道,、易反射音量的高墻,應裝于屋頂或空氣流通的地方,。 1.2 兩臺或以上冷卻塔并用時,,應注意塔身間距。 1.3 不應安裝在四面有外墻或密不透風的地方,,并應注意塔身與外墻間距,。 1.4 應避免安裝有煤煙及灰塵較多的地方,防上面堵塞膠片,。 1.5 應遠離廚房及鍋爐房等到較熱的地方,。 在安裝中我們會遇到許多問題,這里簡單介紹幾點常見要點 2 安裝要點 2.1 基礎應水平不能傾斜,,冷卻塔中心線垂直于不平面,,否則影響布不及電機工作。 2.2 對于175T以上的冷卻出入水管應調協支座,。 2.3 當兩臺或以上菜用水泵時,,應在不盆之間加一平衡水管,。 2.4
一、機組安裝注意事項 1,、機組已經充入干燥氮氣,,連接系統前請檢查。 機組應使用專用電源,,不要與其它用