圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
本人最近在做一個高層的飄板模板支撐,大家看有什么好的方法。1、高層為18層,層高3.0米,,屋面飄板外伸長度最長為2.4米飄板板厚為100mm2、飄板部位一下,,屋面結構梁上有2級線條越50mm,,現決定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3,、規范規定腳手架不能作為模板支撐使用,, 但是現場有些工人還是采用腳手架支撐, 外伸長度不大的板,。 這樣我們可不可以這樣想: 當我腳手架作為模板支撐使用的時候,,把腳手架劃為禁止進入區,,直到模板達到一定程度再上人操作外腳手架在主體施工階段多作為防護使用,看這樣不知道大家有什么意見,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 編輯 ]
根據GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》來看,,后澆帶模板支撐體系的正確搭設要求是要獨立設置,,那怎么樣才算是獨立設置呢?下面就交給你詳細做法。一,、支撐體系形成如上圖所示,,這里的水平桿是錯開設置且分開的,后澆帶,、梁板模板都獨立設置了剪刀撐,,拆模時,將灰色支撐拆掉,,保留黃色支撐就可以了!二,、操作要點1、后澆帶模板支撐體系的基本要求是必須獨立設置,,要與滿堂腳手架安拆互不影響;要在樓層通道位置預留架體開口,,后澆帶板面應作防護。2,、現澆板后澆帶模板上部側口模板與鋼筋位置鋸槽吻合,,用鋼絲網支設牢固,上口兩側加設木方,,并用木模板整體封閉,、保護,直到砼澆筑時打開,。3,、地下室頂板后澆帶兩側砼澆筑后加設擋水臺,,地下室外墻后澆帶按設計方案執行,。三、設置方法如圖所示,,樣板區長度:4747mm;寬度:2800mm,。灰色為梁板模板,,黃色為后澆帶模板,,桔紅色是后支部分,以下是詳細做法:①立桿設立的位置
后澆帶模板獨立支撐施工方案編制依據如下 1,、本工程結構,、建筑施工圖; 2,、本工程施工組織設計,; 3、本工程模板專項施工方案,; 4,、《混凝土結構工程施工規范》GB50606-2011; 5,、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015,; 6、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008,; 7,、《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-2011; 8,、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011,; 9、《建筑施工扣件鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011,; 一,、施工方案指導思想 1、后澆帶采用獨立支撐形式,,即模板工程施工同時設置后澆帶獨立支撐系統,,后澆帶兩側模板拆除時不影響后澆帶獨立支撐系統,拆除后澆帶兩側模板時保證后澆帶的結構不受擾動,;后澆帶兩側支撐架拆除時后澆帶獨立支撐系統不得拆除,,直至滿足設計要求混凝土澆筑完成方可拆除。 2,、
后澆帶兩側的砼澆筑完畢后,,其兩側的梁板模板肯定要拆除的,,但該處的主梁和次梁支撐如何處理?若不處理好就變成懸挑梁了,,直接改變受力結構肯定不行吧,,請問大家如何處理這個位置的支撐?請討論一下經濟可靠的方法
靈活性高,,各個部件規格多樣,,尤其是豎梁可根據墻體的高度自由伸縮,,適用范圍廣泛;原材料為冷軋鋼板,,冷軋鋼板堅固不易變形,,且自重較輕,方便工人搬運和施工,,省時省工,;施工效果更佳,澆筑后的墻體,柱體,大梁,小梁等表面光滑平整,墻體垂直度高,且墻角邊緣縫隙狹??;不采用木方,施工過程中,,不會因為木方的斷裂出現跑模的現象,,省去了二次施工;橫梁,、豎梁之間獨特的連接方式使得墻體支撐更加穩定,,且操作簡單快捷;穿墻螺絲穿透模板和墻體,,從墻體中心配合橫梁和豎梁,,對模板的加固能力更強;完全鋼結構,,單位承重能力比傳統方式更強,,每平米可承重5噸以上;產品采用統一標準化生產,,產品整齊劃一,,方便工地管理人員管理。
各位,,大家好,,小弟初學模板支撐系統,現場有幾個細節部位沒搞懂,,求大神們解惑,,謝謝廢話不說,直接上圖先問題1 上面說的400和150依據從何而來,?問題2 小弟做過2個項目,,29層小高層,,標準層像這種內外墻均未用拉頂,,想問下不用的話這個隱患大不大?
新型建筑模板支撐系統產品,,對節約資源,、節約時間,、節約成本、提高工程質量,、提高施工勞動生產率的效果,,將產生巨大的經濟效益、社會效益和行業效益,。采用這種新型建筑模板支撐體系,,解決了傳統模板施工中的浪費問題。在傳統的承包模式下,,在施工過程中,,工人并不直接承擔降低材料消耗、設備成本,、成本的責任和壓力,。工為圖省事,不分材料的搭配,,任意切割,、鋸切、切割,、破壞等現象時有發生,,造成建筑材料的嚴重浪費。特別是木方和模板等材料在施工過程中尺寸大小不一,,缺乏嚴格準確的計算,。另外,工人自己準備材料,,往往材料數據遠遠超過實際使用的數量,,造成了材料的嚴重浪費,重復利用率極低,,更有甚者,,由于施工現場對材料和工具的管理不到位,緊固件,、鋼管等丟失嚴重,。 新型建筑模板支撐體系,從根本上解決了這一問題,。
一,、操作要點 1、后澆帶模板支設必須采用獨立設計系統,,與滿堂腳手架安拆互不影響,,且上下層立桿放置同軸心,后澆帶砼未澆筑不得拆除,;樓層通道應按方案中明確位置預留架體開口,,后澆帶板面應作防護,,并在實施過程中嚴格執行。
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶,。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,,在支座1/3范圍,。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,,沿后澆帶長度方向間距900,。每層都如此。施工到幾層后,,發現后澆帶兩側有變形不一致,,目前已施工到15層。據施工單位反映,,兩側變形差最大已達45mm,,已經構成質量事故。我的問題是:1,,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,就本案例情況,,如何設置支撐比較穩妥合適,?4,出現這種情況如何處理,?多謝,!
關于后澆帶承重模板及支撐的拆除問題?規范應該有明確的規定。目前仍有部分施工單位在后澆帶混凝土沒有澆筑前——就是原來的混凝土達到拆模條件時,,就開始拆除后澆帶承重模板及支持,,給工程帶來很大的質量隱患。希望大家積極參與討論,。
項目經理說鋼管扣件成本大,,所以用U托(可調支座?)啥的來支。因為我剛接觸這東西,,所以不懂。問下大家,,1,,我下面附的圖對么?2,,那個像插銷一樣東西,,學名是啥?3,,好像還有剪刀撐,、掃地桿之類的吧?怎么布置的,?4,,能給我畫個正確的圖么?可以的話幫幫我,,呵呵,,發我qq郵箱,[email protected],。5,,這東西做方案的話要計算書的,我的那個筑龍的軟件里沒有這個支撐結構的計算,,我也不知道怎么弄了,,請問有什么辦法做這個計算書呢?或者有之前的方案,,可以發給我看看么,?謝謝啦~
請施工項目技術負責人討論,共同進步1,、梁模板的腳手架計算類型2,、板模板的腳手架計算類型3、排架柱模板的腳手架計算類型 愿意單獨交流的請QQ:1034554989
1000mm×1800的梁,,凈跨度12.8m,,加腋長2700,高2700。平直段支撐高度為11.4m,梁底三根承重立桿,,間距600mm,,梁跨度方向立桿間距600mm。加腋段的梁底支撐如何設置,,方便施工和做安全計算,。梁底先用方木,再加工三角形楔塊頂進去,,再用頂托,、立桿支撐。這樣做加工材料麻煩,。又想過參照樓梯板用斜撐來計算比較方便,,但是施工起來可以沒有什么可行性。請高人指點,。,。。[ 本帖最后由 yiyijinsim 于 2012-3-20 12:36 編輯 ]
本人現有一個3000*3000柱冒處高支模,,通過品茗計算立桿間距最大只能取800*800,,而相鄰頂板通過計算立桿間距最大只能取900*900,為了現場實際搭設情況(方便水平拉桿與板下立桿連接在一起)我就在柱冒處設置900*900,,每個900*900中間額外設置一根立桿(相當于棱形設置),,在送專家論證過程中被提出來了,要我們按照計算書中800*800來搭設,,如柱冒下按照800*800搭設的話與板下立桿水平連桿及斜撐均不好搭設,。所以在此向各位同行大神求助,如果按棱形搭設的話,,計算書又該如何修改(在品茗或PKPM安全計算軟件中怎樣設置數據參數,,實在不能設置就說手算又該如何簡化受力模型,我慢慢手算得了),。而按800*800布置立桿,,現場水平連桿、斜撐,、剪刀撐又該如何設置,。后有附圖:此為棱形布置
現場模板支撐及立桿支撐頂撐螺絲,無支撐加強角的為規范要求的標準?。,。。,。,。,。。,。,。。,。,。?
頂板模板施工常用的支撐體系有兩種:1,、豎向支撐為鋼管,,采用鋼管作為主龍骨,;2,、豎向支撐為鋼管,加設U托將2根50*100木方作為主龍骨,。為了保證樓板的水平度極差數據合格,,哪一種施工工藝更合理。