亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于筏板何時設置后澆帶的問題

    后天要圖紙會審了,,筏板基礎長45米,,寬26米,,沒有設置后澆帶,查規范也沒找到比較明確的規定,,不知道到時候會不會提,?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫,、抗震縫,、伸縮縫的作用?另外,,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開,?

  • 關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    1、盈建科可以模擬施工過程,,逐層加載,,并且每加載一次可以出一個沉降或者變形圖么?2,、盈建科可以在已經加載變形的基礎上繼續計算沉降變形么,?如果有別的辦法怎么模擬,?本工程20層,地下兩層,,裙房4層,,第5層以上是框剪結構,計算沉降后澆帶封閉時間對沉降的影響,。注:封閉時間對總沉降量有影響,,不能用總沉降減去不組裝10層以上樓層的沉降量。如圖

  • 設置后澆帶以后,可以多長不設變形縫,?求有經驗的解答

    建筑長100多米,,建筑說設縫有困難,總工也說可以不設縫.可是規范上規定混凝土結構最大間距是55米,采用后澆帶可以適當加大伸縮縫的間距,但是這個"適當加大"怎么理解?有沒有一個量化?麻煩各位高人指點一二

  • 裙房只有一跨能不能設置后澆帶

    主樓是11層的剪力墻結構,筏板基礎,,裙房是框架結構,,只有兩層,且只有一跨,,與主樓相連,。審圖的提出要設置后澆帶,可是,,只有一跨,,如果設置后澆帶的話,裙房不容易出現傾斜或者其它問題嗎,?倒底應該怎么做,,有什么依據嗎?大師們來指點一下啊

  • 請教關于后澆帶的設置問題

    大家好,!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,,是否必須避讓,?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許,?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝,!

  • 63米的樓蓋是否需設置后澆帶

    現有一長63米的框架結構單體,地下一層,樁筏基礎,?;A(chǔ)底板打算居中設置后澆帶,沒有疑問,。按照砼規對于伸縮縫的設置要求,,55米以上就該設了。現在建筑專業不打算設置變形縫,。我糾結的是樓蓋是否也要像基礎底板一樣設置后澆帶,。我初步的想法是不設,同時在圖紙上增加些減少混凝土收縮的要求,。想聽聽各位的意見,。

  • 關于后澆帶如何設置,請教高手??!

    作為后澆帶,按照混凝土規范,,可以加大主體伸縮縫的間距,,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,,超長多少為“適當”,。另外,后澆帶是否用加補強筋,,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教,。

  • 壓型鋼板組合樓板需要設置后澆帶不?

    壓型鋼板組合樓板需要設置后澆帶不,?我的鋼結構廠房長度68米,寬度36米,,有的人說要按照混凝土來設置后澆帶,,有的人說鋼結構下面的鋼梁斷不開,不需要設置后澆帶,,那到底要不要設置后澆帶呢,?有沒有什么規范可以指導么?

  • 關于基礎底板上后澆帶的設置

    本人有一問題,,還請大家幫忙解決,。高層建筑的地下室,,基礎一般采用樁基,,或有抗浮要求,,下面打得有抗浮樁(錨桿);基礎底板上設后澆帶時,,要不要避開樁的位置?。?/p>

  • 施工后澆帶處支撐如何設置,?

    下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶,。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,,在支座1/3范圍,。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,,沿后澆帶長度方向間距900,。每層都如此。施工到幾層后,,發現后澆帶兩側有變形不一致,,目前已施工到15層。據施工單位反映,,兩側變形差最大已達45mm,,已經構成質量事故。我的問題是:1,,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,就本案例情況,,如何設置支撐比較穩妥合適,?4,出現這種情況如何處理,?多謝,!

  • 沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    1、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa。2,、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示,。樓單體為7層住宅樓,車庫為單層車庫,,車庫頂板平均覆土1米,。3、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,,又由于車庫較長,、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶。4,、說實話如此設計施工難度較大,,又

  • 上部設置后澆帶-什么情況下基礎在同位置也設置后澆帶

    現在關于建筑物超長比較多,往往超規范不多的情況下,,普遍采用后澆進行處理,,上部結構梁,板,,墻多在同一位置貫通設置后澆帶,,就是在基礎這個環節,大家做法不一有兩種一,,基礎也在上部對應位置設置后澆帶,。二,基礎不設置后澆帶,。希望大家發表自己意見,!

  • 多層現澆樓板住宅樓54米需要筏板上設置后澆帶嗎

    請教各位同行前輩!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米,。使用粘土紅磚,,全現澆樓面,底槽處理時,,因為是原來是農田,,地質情況非常好。所以呢就直接素土夯實,,打了10cm砼墊層,,設計院原來的意思是設置沉降縫,可是不到55米感覺有點浪費了,。設計院的意思不設置沉降縫就在基礎筏板(45cm厚)上設置后澆帶,,但是這樣一來嚴重影響工期啊,。基礎加膨脹劑我倒是知道,,可是也很貴啊,,這個樓本來就是農民福利房不可能增加造價了。請各位分析下,,能不能不要沉降縫也不要后澆帶啊,。

  • 設置在基礎梁上的后澆帶

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 21:03 編輯 旁邊的墻要這樣砌筑嗎,?哪本規范上有具體做法,?

  • 院后澆帶一般設置在跨中

    我院后澆帶一般設置在跨中,但是由于梁主要是受彎構件,,后澆帶設置在跨中單是對梁而言,,影響大么?~~~新手一枚,,還望指點~~~

  • 對后澆帶設置的一點感悟,你作為設計留意了嗎

    做了最近一個工程,,對后澆帶的留置有點感悟,,作為設計的你或項目的總工,你留意過嗎,? 大家都知道,,后澆帶通常應該設置在受力最小的部位,即梁跨的1/3處,,但有時往往沒有考慮到每塊的施工順序,,導致鋼筋的接頭部位很不合理,接頭竟然帶來跨站中,! 具體地說,,梁被后澆帶分成1/3和2/3,要是2/3梁跨先行澆灌,,這樣把后澆帶伸出的鋼筋甩在剩余的1/3梁跨,,這樣最為合理,反之,,要是1/3梁跨先行澆灌,,后澆帶甩出的鋼筋剛好在跨中,這樣受力非常的不合理,! 以上就是我在這個工程中看到領悟到的呢,,我覺得這應該是個很重要的問題,我們這工地,,設計和項目都沒有注意到耶,。當然是我個人看法,,如果各位覺得有異議,可以提出來,,好糾正我,,如果各位覺得有道理,而你以前又沒注意過,,那也不枉我分享出來了,,大家一起學習,共同進步才是硬道理,。

  • 后澆帶設置依據及施工注意事項

    一,、后澆帶混凝土的理解及選用對于后澆帶至今沒有具體而明確的定義,它的作用到底有哪些,,有多大,,又有什么理論和計算的依據,是沒有任何人能夠解釋清楚的,。所以這方面的學術爭論和技術研討一直在延續,。所以,要根據實際情況,,進行具體分析,,合理的采用。我個人的理解,,后澆帶最主要的作用,,就是解決施工中出現的溫度問題。因為在施工過程中,,澆筑的混凝土要釋放大量的水化熱,。施工期間混凝土中釋放的水化熱,所產生的溫度應力應該占到總溫度應力的80%以上,。實際上我們所做的施工縫也具有相類似的功能,,只不過施工縫連續施工的間隔比較短,部分溫度應力沒有得到充分釋放罷了,。這也就是為什么所有規范都要求,,后澆帶必須在主體混凝土澆筑28天以上才能澆筑的真正意義。故,,后澆帶對于解決溫度應力的作用是應該成立的,。后澆帶是否可以解決沉降問題,是學術界爭論最多的問題,。因為對于不均勻的地質條件,,各建筑物的沉降量會是不盡相同的。如果發生相對的沉降差,,那后澆帶一定會出現不同的沉降變形,,后澆帶中的鋼筋就一定要產生附加的瓚余應力,。這個部位一定是結構最弱部位之一。之所以有人提出后澆帶可以解決沉降變形的理由,,是源于地基規范的

  • 設置伸縮縫,,后澆帶還是加強帶,?

    一框支轉換結構,全長54.95米,,按照框架結構設縫55.0米,,抗震墻45.0米,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,,不知本工程關于結構超長如何處理,?謝謝!

  • 溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    常有同學困惑此問題,,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,,供各位同仁參考,。

點擊加載更多

多長設置后澆帶

多長設置后澆帶專題,為您提供多長設置后澆帶相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與多長設置后澆帶 相關的專業交流討論,,更多多長設置后澆帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

多遠設置后澆帶

二次澆筑