一,、材料要求1 水泥:品種應按設計要求選用,,其強度等級不應低于32.5MPa,不得使用過期或受潮結塊的水泥,,并不得將不同品種或不同強度等級的水泥混合使用,。2 砂:宜采用中砂,,含泥量不得大于3.0%.泥塊含量不得大于l.0%,不得使用堿活性骨料,,泵送混凝土砂率宜38%~45%,。3 碎石或卵石:粒徑宜為5~40mm,,含泥量不得大于1.0%,泥塊含量不得大于0.5%,針片狀含量不大于10%,泵送時最大粒徑應不大于輸送管徑的1/4;不大于混凝土最小斷面1/4,,不大于鋼筋最小間距3/4,。吸水率不應大于1.5%,不得使用堿活性骨料,。4 水:拌制混凝上所用的水,應采用不含有害物質的水,。5 摻合料:粉煤灰的級別不應低于二級,,摻量不宜大于20%,硅粉摻量不應大于3%,其他摻合料的摻量應經過試驗確定。6 外加劑:防水混凝土可根據工程需要摻入減水劑,、膨脹劑,、密實劑、引氣劑,、泵送劑,、復合型外加劑等,其品種和摻量應經試驗確定,,復合型外加劑摻入程序要有明確要求,防止外加劑之間先自行化學反應,。所有外加劑應符合國家或
醫技樓地下室頂板混凝土澆筑
急??!獨立基礎,,基坑開挖到巖層,,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,,碎石上要打素混凝土底板,,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,,請問諸位高手有何賜教,??,?
請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,高度6.8米,,剪力墻和板一次性澆筑完畢,,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象,。皮下的混凝土感覺不像是離析,,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的,?會不會造成結構安全,?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10
400mm厚地下室頂板 ,未覆土前能否通過混凝土車,,混凝土車自重33T,,加混凝土35T,地下室頂板設計荷載5KN/平方米,。 請廣大網友盡快回答,,謝謝!??!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-2-5 12:14 編輯 地下室新澆筑的厚度為40cm的地面出現了4條長達1m的裂縫,應該如何補救?
你好,,我想請教2個問題:1)對于無地下一室的框架結構,,若反梁筏板基礎澆筑完成,在后期回填土與框架柱混凝土澆筑這兩個方面,,一般現場是如何安排的,?是先將柱子澆筑至±0.000標高左右,然后再回填土之后緊接著做地坪,?還是有別的順序安排,?;2)若柱子在±0.000標高處設置施工縫,,在后期柱子的澆筑過程中,,對于新舊混凝土接觸面的處理如何展開?按規范要求在接縫處涂刷水泥砂漿,,但個人感覺此時柱的模板已支好,,想在±0.000標高處刷10mm~15mm的漿,覺得沒法實現,。 謝謝,!
請教大家一個問題高規中12.1.9提到:當有防水要求時,混凝土抗滲等級應根據地下水最大水頭與防水混凝土厚度的比值按表12.1.9采用,,且不應小于0.6MPa,。請問防水混凝土厚度是指地下室底板厚度還是地下室側墻厚度,還是兩者取較厚一個
工程概況:主體結構框架核心筒結構,95m帶地下室,,核心筒框架外側就是地下室外墻,,設計框架柱混凝土標號為C50,地下室外墻是C40,因為技術措施上說地下室外墻混凝土標號不宜太高,,現在施工遇到問題,,框架柱混凝土標號高,墻低,,如何施工,,分開澆筑難度很大,如何合起來只能是把墻標號改為C50,,會不會提高標號后出現裂縫,,防水做不好,會漏水等問題,。有沒有遇到過這種情況的,?
我是新手,最近做了幾個工程,,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的,?一種是根據擋土墻計算,,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋。我的做法是綜合考慮,,但是不知道這樣到底對不對,,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響啊,?
摘 要:隨著時代的發展,,大型的地下停車場等公共建筑逐漸走進我們的生活,因設計,、施工等原因造成的建筑質量問題也接踵而至,。如何解決這些問題,也是我們工作中的一個重點,。 關鍵詞:鋼筋混凝土裂縫;成因,;預防,;控制 混凝土因其具有原料豐富、價格低廉,、生產工藝簡單的特點,,使其用量越來越大;同時還具有抗壓強度高,、耐久性能好,、強度等級范圍寬等特點,使其使用范圍十分廣泛,,不僅在各種土木工程中使用,,而且在造船,、機械、海洋的開發以及地熱工程等領域,,混凝土也是重要的材料,,在工程建設中占有十分重要的地位。然而由于施工中存在的諸多原因,,導致了混凝土構件出現裂縫,。 本文以蘇州市工業園區一綜合性的商業街為例,通過對其超長地下室混凝土裂縫處理經驗的積累,,試圖找出超長地下室混凝土施工過程中質量控制的關鍵點,,總結混凝土裂縫的預防與控制措施。該工程位于蘇州市金雞湖畔,,地下水位常年較高,,地下室面積約3萬㎡,地下室外形呈不規則南北狹長形狀,。 1 裂縫成因分析 項目竣工預驗收期間,,地下室的底板出現了大量的裂縫,地下水從裂縫部位向地面滲漏,。針對這一情況,,經過專家的
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。
減少地下室混凝土裂縫的產生.
現在我們有個工程地下室采用防水混凝土,,防水混凝土抗滲等級為S8,底板采用C15素混凝土墊層100厚,,地下室底板,頂板及側壁內參水泥重量8%的WG-HEA膨脹劑(替代水泥),,后澆帶內參12%的WG-HEA,。 請問哪位同仁知道可否換為UEA或者NEA的外加劑。,。,。效果怎么樣!?。,。∫驗镠EA的太貴?。,。。〔粍俑屑ぃ,。,。。,?!
1.工程概況 江蘇省東臺市人民醫院住院大樓工程由東南大學建筑設計研究院設計,東臺市建筑工程公司中標總包承建,,江蘇省三益監理有限公司實施監理,。建筑面積25333.86m2,地下一層,,地上十八層,,框架—剪力墻結構。該工程的加速機房位于地下室的西南角,,建筑面積356.8m2,,基礎采用鋼筋混凝土灌注樁承臺,加速機房的鋼筋混凝土底板厚500,,抗輻射混凝土墻及頂板厚度達2.5m,,混凝土標號為C50,抗滲等級為S8,,配筋為Φ32的粗直徑鋼筋,,混凝土澆筑量達1350m3。根據抗輻射混凝土的要求,,混凝土墻及頂板必須一次性連續澆筑,,不得留設水平施工縫。因此,,該抗輻射混凝土的施工應著重解決模板,、大體積混凝土施工、粗鋼筋等強度滾軋直螺紋的連接等技術問題,。 2.模板對拉螺栓計算 2.1 砼側壓力 標準值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加劑影響修正系數,,摻有緩凝作用外加劑時取1.2 β2——混凝土坍落度影響修正系數,當坍落度為110—150mm時取1.15 砼澆筑速度 V=2米/h 施工
結構師輔導:地下室結構自防水混凝土滲漏原因
摘要: 主要從混凝土配合比、施工縫設置,、施工布料與振搗,、預埋件設置、養護與拆模等方面,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防?,剛性防水就是結構自防水混凝土,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,,外摻減水劑,。這種混凝土本身就是防水層承重結構。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的,。施工沒有特殊技術要求,,操作簡便,改善了混凝土結構,,提高了混凝土的密實性,,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環,。在施工中,,由于管理不當、操作人員素質差或責任心不強等原因,,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,,就直接影響混凝土配合比的準確性,從而達不到混凝土防水目的,。另外,,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象,。如運送商品混凝土路途,、時間過長,混凝土坍落度損失過大,,滿足不了施工技術要求而向
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,,最多適用于三層地下室側墻的計算,可以出計算書