這次碰到一個比較搞的事情,先說說情況: 我做了一個地下室通風,,以前我一直采用的是白鐵皮風管,,后來 施工單位也好 甲方也好 都想改成玻璃鋼風管,說是玻璃鋼風管便宜,,所以我的潛意識里面一直認為玻璃鋼風管比白鐵皮風管便宜(其實業內同行都應該清楚,,真正的按國標來的玻璃鋼肯定是比白鐵皮貴的),這次是原來施工圖紙上設計的是白鐵皮的,,后來給我師傅一?,就跟我推薦說下次裝修在出土的時候用玻璃鋼的吧,一般地下室都是用玻璃鋼的,,而且地下室比較潮濕,,鐵皮風管同意生銹啥的,這次我是出于好心直接把白鐵皮的改成玻璃鋼風管,,結果就被施工單位找到麻煩了,,他們以此為借口說玻璃鋼的比白鐵皮的貴,需要增加造價啥的,。我CA的,,哥們是好心的,居然被玩了一把,,看來還是年輕木有經驗吶,。。,。,。。扯了這么多 就是想請問下 玻璃鋼 跟白鐵皮 到底單價由多大差距,,有清楚的大俠幫忙解答下~~~
上個月 我們單位施工的一座大樓的伸縮縫上部鐵皮脫落 掉下來砸了下面停車場的一輛車 還有一扇玻璃 (萬幸沒有人員傷亡) 甲方發函讓我方維修 ,,但是我方認為 伸縮縫鐵皮是屬于裝修工程范圍內的 并且工程完成4,、5年了早已超出合同規定的維修保修年限,拒絕維修并負責,。 但是甲方最近又發了個函過來 說 伸縮縫鐵皮是屬于主體結構工程的,,以此為依據要扣除我方工程款 我在網絡上還有身邊的資料書中均沒有找到主體結構的準確定義,來這里請教下大家,。 鐵皮是否屬于主體結構,? 主體結構的具體定義及出處是什么 ?謝謝大家,!
白鐵加工、制作,、設計安裝,、各型通風管道、訂做各型白鐵制品,、黑鐵制品,、黑鐵制品、鋁制品,、不銹鋼制品,、鋼茶壺、抽油煙罩,、油煙凈化處理器,、烤盤、蒸飯盤,、餐車,、大小鋁蒸籠、伸縮縫,、北京烤鴨爐,、燒烤系列用具、食品廠包裝用具,、各型汽車水箱,、批發大小鋁蒸籠、大小水桶,、加油桶,、抽油槍、公升壺 聯系人:劉艇:13067987586
清洗白鐵皮車身的廢水(含油)如何處理,?最大5T/h,,想簡單的做一個地下池子,沉沙—隔油處理就排放,,應對下檢查,。收集的浮油人工送污水處理站(洗車處由于空間條件無法送污水站),。有哪位大師有這相關的池子及相關做法的圖紙(CAD2004)?。??,?急,謝謝了,!
框架的伸縮縫一般是55m,,這個是不是可以放寬些,,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,,這種方法可行嗎,?
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,,共7跨,,140米,地處江蘇中部地區,,溫帶,,橋板采用通用圖集上的橋板。現在在考慮兩個問題,。1,、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座,。選用d300支座基本合理,,但滑移支座,我覺得布置的不合理,,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用,?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,,共三道伸縮縫,。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大,。問題是為什么要設三處伸縮縫,,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系,?
大型住宅小區項目,,地下車庫的送排風和強排煙系統中采用玻璃鋼風管好還是白鐵皮風管好?請問:這2種風管主要的區別在何處,? 目前施工中常用的風管材料有哪幾種,? 非常感謝各位
大家好我今天發帖是為了找工作的, 希望能得到幫助,,我是一名風管師傅,,自己帶了幾個人,。 因手機被盜沒有包工頭的聯系電話,望壇幫忙聯系下包工頭的聯系電話,,謝謝,!有要求的可以直說謝謝! 我們做的是鍍鋅白鐵皮的風管,。很糾結啊,,當時去補卡人家說,卡可以補以前的號碼補不回來,!我就放棄了,,因為要做火車一天一夜。 不知道可以去什么論壇可以找到做我們這一行的,! 謝謝大家可以給小弟指點下,!
鍍鋅白鐵皮風管吊裝規范及注意事項:在風管內壁間斷鉚住,這種方法多適用于明裝風管,。滾槽加固:用壓力或其它機械在管壁上作成滾槽,,但由于在槽縫內易積存灰塵,所以在通風空調凈化系統中不怎么采用,。不銹鋼風管與部件的制作要求加工場地要鋪上木板或橡膠板,,并把板上的鐵屑、銹跡以及雜物等清掃干凈下劃線時不能用金屬劃針在其表面劃線或沖眼,,應使用樣板進行套裁,,以免破壞剪切不銹鋼板時,應調整好上,、下刀刃的間隙,,一般應為板材厚的0.04倍。不銹鋼風管的板厚小于1mm時,,應用咬口連接,,且咬口寬度應比普通鋼板寬一些,一般為12—14mm,,并用不銹鋼鉚釘鉚接法蘭,。但當板厚大于1mm時,宜采用焊接不能采用氣焊,。用手工咬口時不要用普通鋼工具,,機械加工時要清除機臺上的鐵屑、鐵銹以及雜物,。注意咬口應一次完成,,不能多次進行,,因為這樣容易造成風管爆裂,。
先來一張角碼圖1.(正面)也就是無法蘭風管四角的連接件.
小弟是做水利設計的,,在設計過程中經常碰到一些等級要求比較低的交通道路,想向公路專業的前輩,、同行請教幾個問題:1,、關于脹縫間距,我查了些資料,,有的說100m以上的間距,,且盡量少設,有的說10m左右一道,,不知道應該以哪種為準?2,、關于縮縫、脹縫這些伸縮縫,,是否針對混凝土路面,?對于瀝青路面是否需要設置?3,、關于填縫材料,,我們做過的是用瀝青木板,不知道在公路上用的是什么,?4,、另外像我們設計的道路,等級較低,,是否需要嚴格按照規定設置伸縮縫,?謝謝
2000年建成的橡膠壩,運行中,,發現漏水,,一天壩袋漏水量約為60方,初步分析原因為鋼筋混凝土底板伸縮縫未設置止水,,可能引起滲水,,現請教如何對滲水伸縮縫進行處理。
一個宿舍樓,,分集水器放在內走廊里,,走廊里沒有特意盤管,只有從房間里出來到走廊里分集水器的盤管,,這種情況下走廊里還用布置伸縮縫嗎
小弟現在有一段走廊的照明需要穿伸縮縫,,我不知道是穿防火分區給這幾盞燈配電還是穿伸縮縫給這幾盞燈配電,請各位大大給解答一下,,不勝感激,,還有伸縮縫的圖集有哪些?
混凝土橋梁,,上鋪10CM左右的瀝青層,,對于伸縮縫位置,,是否先把瀝青層鋪筑完成,然后把伸縮縫位置的瀝青,、混凝土鑿除,,開完槽之后,再安裝伸縮縫,? 可否在澆筑橋梁混凝土時,,先把伸縮縫預埋,然后再施工瀝青路面,?
伸縮縫安裝,,趙老師整理出以下6個步驟,,供大家參考。 1,、準備工作:在安裝伸縮縫之前,,需要對預留槽進行清理,保證槽口內的雜物,、塵土等都被清除干凈,。同時,檢查槽口寬度,、深度及預埋鋼筋是否符合安裝伸縮縫的要求,。 2、安裝模板:在槽口內安裝伸縮縫的模板,,模板應根據伸縮縫的尺寸和形狀進行定制,,以確保伸縮縫安裝的準確性。 3,、澆筑混凝土:在模板安裝完成后,,將混凝土澆筑在槽口內,混凝土的強度等級應符合設計要求,。在澆筑過程中,,應充分
對于一般的混凝土結構我閃可以按規范去設置伸縮縫,但是對于一些特別的結構我們也經常碰到,,就是混凝土柱框,、排架而屋面為輕鋼結構,在這種情況之下我們的伸縮縫是否也應控制在55m以內,,請各位談談自己的看?個人認為對于多層的應按55m,,因為主體結構就應按框架結構去設置縫,而對于單層的本人認為可以適當放松.
我在做一個廠房,,兩邊4層,,中間5層,,層高4.5m;3棟建筑兩條伸縮縫,,總長100米,伸縮縫在3分點左右,;三棟建筑頂部都有高5米的Y字形花架,,花架做在外墻邊上(跟女兒墻同一位置),花架立面如圖,,在計算和審圖出現以下問題,,望高手們指點下:1)我在建模的時候把3快建筑放在同一個模型,審圖中心要求分開3棟計算,,分開算之后除花架層外配筋局部大了,,但相差不大,請問按實際是3棟整體建模合理還是分開合理呢,?2)3塊整體建模的時候頂層花架配筋不大,,350X350柱,4條16鋼筋就夠了,;分開算之后,,按原來的截面,花架明顯配筋量超大,,甚至超筋了,,我把下面的一部分框架柱都做到花架層用梁拉結花架,柱縱橫之間也建了梁才能勉強通過計算,,但天面層梁和柱太多,,不好使用,也不經濟,。 請問對于我這個工程,,花架部分怎么處理好呢?如果改用剛結構,,只把花架的荷載加上去,,花架另外計算,這樣合理嗎,? (附件平面圖是原來3棟整體建模的結構形式,,分開之后加了一排柱,柱之間都用梁拉結,,梁都跨過天面了,。)[ 本帖最
看看我這的工地,消防管過伸縮縫這樣能行嗎,?我之前的一個工地消防管過伸縮縫是兩邊都有金屬波紋管的,。一個金屬波紋管能行嗎?規范是怎么要求的,?依據什么規范或標準圖,?