要給綠化安裝供水系統,管道需在地下埋設,,管道帶一部分水壓,,甲方說用pvc給水管就行,,我感覺pvc給水管連接是膠粘的,,在室內安裝還行,,而綠化供水需埋在地下還帶壓力,,膠粘的不合適,,不知大家有否不同意見,?
摘要: 本文從材料、管理保護,、安裝方法,、環境四個方面,對造成給水管道粘接管件漏水的原因進行分析,,并采取相應的處理方法,。 關鍵詞: PVC-U 給水管道 粘接管件 漏水原因 前言:φ200mm以下的PVC-U給水管道,三通,、彎頭,、法蘭、異徑管等管件,,多采用粘接連接的方式,,本文依據處理各類粘接管件的經驗,對造成漏水事故的原因主要從材料,、管理保護,、安裝方法、環境四個方面進行分析總結,,讓施工者掌握正確的安裝方法,,防止漏水事故的發生。 一,、因材料引起的粘接管件漏水: 這里所說的材料主要是指: 1,、管材與管件的間隙配合公差; 2,、管材的橢圓度,; 3、粘接劑的質量,。 1,、管材管件的尺寸應符合相應的標準規范;配合的間隙如果太小,,在涂刷粘接劑后,,由于阻力太大插到規定的深度相當困難,特別是較大口徑的管件,,有時出現插到一半就再也推不到位的情況,,這時進也進不到位,退又退不出來,在這種情況下,,操作者可能出現以下幾種可能:
PVC管有四種連接方式: 1.如遇管道大面積損壞需要更換整段管道時,,可采用雙承插方式進行更換。 2.溶劑法可用于處理溶劑結合部位的泄漏,。此時,,先將總管內的水抽干,在管道內形成負壓,,然后將粘接劑注入泄漏處的孔隙中,。 3.套管修補粘接方法主要針對管道通過小孔和接頭的泄漏。在這個時候,選擇相同的口徑管道長度為15-500px,縱向切開,使粗糙的內表面套管和管的外表面修補焊接接頭的方法,然后關閉套筒上膠后在漏水的地方,。 4.玻璃纖維法是用環氧樹脂和固化劑配制樹脂溶液,。用玻璃纖維布浸漬樹脂溶液后,均勻纏繞在管道表面或接頭泄漏處,,固化成玻璃纖維增強塑料,。
今天小弟遇到一個問題,一個室外消防水池的進水管是PVC的,埋地部分沒什么問題,但出地面后就成明敷了,是否可以,請高手不吝賜教
硬聚氯乙烯(PVC-U)給水管安裝
PVC-U給水管 ,,游泳池給水管、彎頭2處,,有吊架,,固定支架也有4處,管材連接用的是承插口的,,DN200的管子,,打壓到4.5左右,一聲巨響,,管子四分五裂,,還好沒有嘣到人!??!大伙幫我分析一下什么原因!注:排氣了,!
現在遇到一個問題,,如圖遇到這種情況,,請問怎么辦?給水立管要求放在陰角,,而且立管下來是成90°兩邊給水給水管件里面好像沒有立體三通或者立體四通這種管件吧,?請問各位遇到這樣的情況一般是怎么處理,?
本人現在發現一種新型PVC給水管,非常適用于建筑給水(你的設計是水表出戶,,一戶一表),。他的特點是:本管形狀似藕,在一跟大管道內有多股水流可以獨立流動,,互不串水,。假設一個五層建筑樓房,那么在一樓會有5股水流,,到了2樓就有4股水流,,依次類推。同樣,,管材在一樓是5孔管道,,而到了二樓就成了4孔管道。不知道這樣說大家明白不,?不過我感覺不錯的~僅供參考,。有興趣可以跟我聯系,電話13173100136,電話聯系,發短信也可以
我是剛剛工作的新手,剛剛接到一個工程,,圖紙上要求雨水管采用U-PVC給水管,,而不是常用的U-PVC排水管,有點意外?,F(xiàn)在的問題是,,U-PVC給水管是沒有伸縮節和檢查口的,這樣做雨水管可以嗎,?甲方的意思是用給水管,,每層設一個外接,這樣可以嗎,?請諸位經驗豐富的叔叔阿姨們多指導啊·~~~~~~
PPR給水管(冷熱水)過隔板墻用U-PVC管做套管可以嗎,?我施工工地,,有工人提出這個建議,不知行不行,?沒找到規范,。請大家指點!很急。
公司PVC給水管(110,厚5.3)出現漏水,,如何修補請問用PVC做給水管,,行不行,有人說用PE更好,,但太貴,,請高手指點,如何選材現在給水管出現漏水如何修補,,要準備哪些材料,,是需要兩個直接和一小段0.5m的PVC管嗎,還有呢,,修補是如何做,,請高手指點,謝謝
開封PE給水管和PVC管材的不同 1.材料性能:pe管材,,平均摩爾質量1000萬,,顆粒狀,柔韌性好,,比水輕,,耐腐蝕性強,PVC管,,平均摩爾質量為150,000至120,000,,為粉末狀,機械強度高,,耐熱性低,,強耐酸堿?;瘜W(xué)穩定性好,。 2.pe管材的著火點為340℃,電阻率高,,隔電緣材料好,,耐化學性穩定,質量控制有保證,。 3.PVC管的耐寒性差,,在低溫下易碎。生產中需要添加劑,,這很難控制,。 4.pe管材的耐拉強度為25-40,,熱變形為60-85。 5.PVC管的耐拉強度為15-25,,熱變形為75-80。 6.pe管材采用熱熔連接方式連接,,連接更加牢固,;PVC管的小直徑通過螺紋連接,大直徑通過橡膠圈連接,。 7.在相同壓力下,,pe管材壁厚較厚,價格較貴,;而PVC更薄
我們現在用陜西2001市政定額,在給水塑料管(熱熔連接)子目中,定額說明管件是綜合考慮的,但是我們作為施工方,實際施工使用的管件消耗量合價包不住管材費的情況很多,按實另計管件主材費的話,還計不計損耗量?大家伙都是咋樣做的?咋樣才能保本有利通過決算審核?
因室內非首層有較大的浴缸,其排水需設閥門控制,但不知道閥門后的UPVC給水管如何跟原先的雨,、污水立管連接起來,中間沒條件設轉換井,。
前言:幾年前看到一份資料,,南方某大城市自來水公司,一年內處理了380多次管道事故,,這組數字令人吃驚,,一年僅365天,出380多次事故,,可以說天天都在處理事故中度過,。文章中并沒有介紹管材的材質及規格,它可能包括鋼管,、鑄鐵管,、塑料管、玻璃鋼管等其他管材,,也沒有提到導致管道事故的原因,,它可能包括多方面的因素,比如:管材的質量不合格,、管道的設計不合理,、鋼管的年久銹腐、管道的結瘤,、管道運行管理者的不當操作,、施工不規范以及城市基建施工時人為的挖斷損壞等,所以說,,給水管道的安全運行是由多方面因素構成的,,給水管道工程是一個系統工程,它的安全運行并不單純萉于管材的質量,,還應該包括科學的設計,、規范的施工,、管道的合理操作運行等,哪一個環節出現故障,,都將給管道的安全運行埋下隱患,。本文僅對PVC-U給水管道工程常見的事故,從管材的質量,、管道的設計,、管道的施工以及管道的運行管理這四個方面加以論述。 一,、選用優質的管材是保證給水管道工程安全運行的前提條件
硬聚氯乙烯應該是硬塑料,,不能采用電熔或熱熔連接,當遇到有非標件時(彎頭規格不符合國家標準)采用什么做法,。當然盡量不采用會腐蝕的金屬管件,。各位同行有何高見,請賜教,!
給水PVC管網優化設計的高速公路理論分析 給水管網規劃,、定線是PVC管道設計的初始階段,其布置的合理與否直接關系到供水運行的合理與否及水泵揚程的設置,。在管網規劃和布置中存在的主要問題是,,當城市的發展重心、投資方向,、城市規劃,,或供水規模發生變化時,按常規方法所設計的管網,,由于無法解決優化及對條件變化適應性的矛盾,,使設計、管理及施工部門常常處于被動的“修補”地位,,從而出現道路的多次“開膛破肚”,,造成大量的破壞和人工及資源的浪費。出現這一現象的根本原因,,在于設計人員自始止終的下意識里就存在對管網系統“修修補補”的固有設計思路,,沒有從宏觀及方法上加以拓展。 我們都知道,,高速內環或外環道路,,可以大幅度地提高一個城市的交通運輸能力,其投資/效益比是相當高的,。高速環線之所以能夠提高運輸能力,,主要原因是提高了車速?;谶@一思路,,我們提出給水管網設計的高速公路理論,,反映到管網的規劃及定線上,可以從以下幾個方面加以考慮: 1)對中小型城市,,選擇一條縱向上可布置雙管的“主干線”或形成“內環線”,,如果是主干線,則盡量使干線到左右兩側邊緣的距離相近,;如果是內環線,,則使環線到
給水管道選用的是襯塑鋼管,DN80及以下為絲扣連接,,DN80以上為溝槽連接。關于管件有幾個問題:1.絲接的管件:直接,、三通,、四通、變徑之類的是否也要求襯塑PE,?如下圖中的管件2.溝槽管件:與消防水上用的管件有哪些不同,?我找到以下類型的管件2.1卡箍:這種是白色膠墊的,還有一種黑色的,。是不是白色用于給水,、黑色用于消防水和排水?
純水管道最好用什么管道?可以用PVC給水管嗎,?PPR,,PE又怎么樣?這些塑料給水管的區別利弊是什么,?很不銹鋼管和銅管比較起來又怎么樣,?謝謝大蝦回復!
大家在使用家裝pvc管材的時候經常會問到很多的問題,,讓大家措手不及不知道如何解決,比如PVC排水管,、給水管的安裝方法,、PVC排水管、給水管的使用注意事項以及PVC管材使用標準要求,,為了幫助大家解決這些方面的問題,,小編和大家分享下關于pvc管材安裝使用方法,。 PVC排水管、給水管的安裝方法: 1,,PVC管在與鋼管連接的時候,,要先將鋼管的連接處擦膠水,將PVC管加熱后變軟不會燒焦,,然后承插在鋼管上做降溫處理,。 2,粘接的時候嚴禁沾到水,,PVC管必須放平在溝內,,接頭24小時后開始回
pvc-u給水管件
pvc-u給水管件專題,為您提供pvc-u給水管件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與pvc-u給水管件 相關的專業交流討論,,更多pvc-u給水管件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題