我也是剛學水冷機組方面的,,所以很想和各位前輩學習:請叫一個問題,,在我拍照的圖上,每張照片上有三個接線盒子,,它們是接在機組的冷凍水管和冷卻水管上面的,,不知道它們的作用是什么,麻煩大家解釋一下,。
加熱爐 3臺 需要常溫冷卻水 16m3/h 0.1~0.2Mpa 回火爐 2臺 需要常溫冷卻水 1m3/h 0.1~0.2Mpa 真空爐 2臺 需要常溫冷卻水 30m3/hr 0.2~0.4Mpa 請問,冷卻塔空氣冷卻,,請問選擇多大的冷卻塔和給水泵,, 請問主管直徑是多大的。謝謝了,!
現在有一個工程,,筏板厚度3米,甲方要求埋設冷卻水管,,以備混凝土降溫,。可是找不到相關的規范,、規定,。求大神!類似的施工方案也行,,謝謝了,!
輔機冷卻水管采用10厚鋼板卷板加工,雙面焊,,互穿網絡防腐,,請問哪位遇到過類似工程,質量驗評及劃分還有技術表格怎么做,,如有請發Email:[email protected]
冷卻水在機房內部分執行六冊,,但其室外連接冷卻塔部分應該如何執行?是執行采暖室外部分還是六冊,?各位同行不知道你們是怎么處理的,?不凡說說自己的意見。我是山東省的,。
精密空調冷卻水管理為了減少結垢,,冷卻水系統中補充的水量要多于蒸發的水量,以使含碳酸鹽較多的水排掉一部分,。一般來說,,每蒸發1kg水應補充1.35kg,相應排水,,0.35kg,。傳熱管中產生的水垢、塵埃和藻類附著需要定期清除,,清除方法有機械淸洗和化學淸洗兩大類,,化學淸洗需淸洗專業人員進行,機組運行操作人員通常只進行機械淸洗,。溴化鋰吸收式制冷機組(冷熱水機組)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(無熱應力)式兩種,,直管式冷凝器和吸收器機械淸洗所用工具如3-14所示,,其尼龍刷上帶有氣堵。用壓力為0.7MPa的無油壓縮空氣推動尼龍刷,,將尼龍刷從傳熱管的—端打到另一端,,在傳熱管內刷刮,反復進行3次,,再用壓力為0.3MPa水沖刷,,即可將污垢等臟物淸除。直管式換熱器機械淸洗的方法相同,,淸洗時,,兩名操作人員分別在換熱器兩端輪流操作,由于尼龍刷是用壓縮空氣推動的,,從傳熱管沖出時有一定速度,,當操作人員位于傳熱管出口一側時,須用防護板擋在距傳熱管出口120mm處,,防止被尼龍刷射傷,。防護板用800X800mm膠合板制成,上開兩個孔用繩子制
請教各位,,公司的空調系統有一個小的改動,,公司大樓有幾個空調系統,大小都有,。冷卻水全由兩個大功率水泵供給壓力,。但現在由于天氣原因,只需開幾個小空調,,開大功率水泵就會很浪費,,所以現在公司要改造,在大功率水泵旁加一個小水泵,,天氣熱時就用大水泵,,只開幾個小空調時就用小水泵。小水泵會單獨設計一根供水管,,提供冷卻水,,但回水管我們仍然想用原來很粗的管道,不知道這樣可不可以,,還是需要另外在設計一根回水管道,,用來幾個小空調的回水?謝謝各位,!
我單位冷卻塔全年使用,為防止冬季室外管道凍結,,做了保溫,,現在的做法是(從內向外):管道+瀝青漆2道+橡塑海綿+鋁箔纖維布但是,總覺得缺少防水層,,而且實際情況也是如此:橡塑海綿里有水,,管道表面銹蝕。不知,,各位對這樣的室外管道保溫是怎么做的,?請賜教
我們工程在建的一棟辦公商業公寓樓的冷卻水管為500MM。,。,。我查了好多規范都沒有關于這種立管預埋件的作法,各位高手誰能給介紹一個作法,,哪怕是給個預埋件的驗算公式也行,。。,。急~~~
冷凍水管,冷卻水管,,冷凝水管立管在建筑物位置的確定,,可不可以由空調設計人員自行安排,還是由給排水專業人員指定,,這個位置的確定,,有沒有什么要注意的?
冷卻水管直徑720mm,,總高度約120米,。法蘭墊片采用哪種比較好,施工時應注意哪些問題,?各種墊片材質的優缺點有哪些,。請各位高手指點。
屋面的冷卻水管一般情況設計不要求保溫,,但也有要求保溫的,。到底是否需要保溫?
用地埋管作為冷卻系統的空調系統中,,如果從地下埋管換熱器處到地源熱泵主機的室內管路太長,,會不會對系統的性能有什么太大的影響,因為室內管路部分和地下土壤的溫度差別很大的,,尤其在炎熱的夏季,,從土壤中出來的管路在到主機的過程中溫度會不會衰減的很厲害?望高手指點,。
一個項目,,線路板廠房的。設備有冷卻水,,冷卻水溫10~20度我們考慮冷卻水完全足夠的情況,,那么該設備散熱到房間內的比例大概還有多少?
各位大俠,,現要給建筑提資留孔,,不知道冷卻、冷凍水管的主管管井要不要留檢修孔或者檢修空間,,如水管都是DN300的,,冷凍冷卻水管分2個管井布置,每個管井需要多少尺寸:(
為了減少空間占用,、降低造價,,主機的冷卻水管路一般安裝蝶閥。問題是:要清洗過濾器關閉蝶閥時關不死,,有不小的水流,,如果使勁關可能將蝶閥轉軸擰斷,如何解決,?
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子,。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,,采用D20長絲吊裝,橫擔是14的槽鋼,。但是水平管道是否應該設置固定吊架,,怎么設置?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,,但間距應該多大,?四立管并排上行,是否可以兩杠道謌公用一條14槽鋼?忘各位兄弟指點迷津,。
我監理的一個工地,,原設計圖紙所用鋼管都有鍍鋅,,冷卻塔是安裝施工單位后來設計的,其中的冷凍水管和冷卻水管卻沒有表明是否鍍鋅,。雖然經過設計院審核,,但設計院卻沒有提出什么意見,我想請教各位高手,、大蝦,,設計有沒有明文規定,冷凍水,、冷卻水用不用保溫,!在此先謝謝各位指導!??!