  • 超高層樓梯間獨立前室加壓問題(余壓閥?)

    沈陽項目 超高層住宅 146米 41層 剪刀樓梯設機械加壓系統,,超過32層分段設計加壓系統,。剪刀樓梯間的獨立前室,,按照高規中相關規定,,防煙樓梯間設機械加壓系統其前室可以不設機械加壓系統。不過在消防局報建審時,,消防官提出,,由于本項目為超高層,要求方案1——前室獨立設置加壓系統(沒有管井位置)或者方案2——在前室和樓梯間之間的墻上增設余壓閥(每層)以保證著火時前室與過道的壓差達到25Pa?,F場的情況是,,方案1根本行不通,而方案2本人認為加壓設計總風量的計算和系統的調試都存在很多問題,,不知道各位大俠是否有相關經驗,?PS:消防官的要求,本人尚未找到相關規范或條文的支持,,不知道各位大俠是否有相關了解,,請指教! 或者是否消防官的要求是不合理的,,各位大俠是否有和消防局溝通的經驗,,請指教,too,!

  • 關于超高層剪刀樓梯間的加壓送風

    有一超高層,-3F為車庫,-2至6層為商場,7至39F為塔樓住宅.住宅為剪刀樓梯間,一個為獨立前室,另一個為與消防電梯的合用前室.剪刀樓梯間在7-39F每層疏散門,在商場時為封閉(無疏散門),直接通到1樓.剪刀樓梯間的兩個樓梯間分別送風.問題1: 剪刀樓梯間在商場部分(無出入口)是否需加壓送風?是否可以這樣分段:1-20F一段,1F有風口,7-20F每隔一層一個風口?21-39F一段?2.剪刀樓梯間按前室不送風考慮,那么計算其加壓送風量時, (1)是否需將樓梯間風量+前室風量,然后與高規表格中數據對照? (2)接每一條,高規表格中數據需先對開啟門\出入口個數進行修正,那么是對剪刀梯還是剪刀梯+前室作為一個整體來考慮開啟門\出入口個數? (3)若只對剪刀梯修正,那剪刀梯的出入口為一個嗎?(風量可*0.75),但若 剪刀梯+前室 一起考慮,出入口大于2個,疏散門單雙散均有,表規中風量*0.75*1.5 ,大多了.[ 本帖最后

  • 超高層 封閉樓梯間燈具控制方法

    雙電源供電,,所有燈具作為應急照明,隔一個踏步平臺為帶蓄電池的燈具,,每層設紅外感應開關控制(帶消防強切接口),,4線供電,火災時強投,。歡迎挑刺,,不然我就這么做了,再改就辛苦羅,。

  • 超高層結構,,用什么軟件計算,?

    將來,或許有機會接觸超高層結構,,大概150m,,用什么軟件?據我所知,,可以用PKPM,、Etabs、Midas Building、廣廈等等,。PKPM用得最多,,不過都是用普通的高層,超高層沒用過,。單位里面廣廈是試用版,,沒怎么學過。Etabs,、Building學了點皮毛,,想繼續深入,學哪個好,?

  • 重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢,!

  • 超高層建模簡化的一些問題

    本人在用sap2000建立一個超高層模型,,為了簡化,,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架,、巨撐,、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接,? 省去次框架之后,,對結果會有影響嗎?

  • 關于超高層施工工期的估算

    某超高層建筑,,框架核心筒結構,,高180m,44層,,地下3層,。建筑面積85000m2,計劃工期660天,。外立面采用玻璃幕墻,。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理（注：幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,,隨結構進度攀升,。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程,。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10

  • 超高層的住宅 怎么讓調整

    老大讓我完善下模型,,此模型為160米的住宅,,位移角還未達標,Y方向為1/886,,還想在省一點鋼筋,。求大神幫忙看看

  • 超高層鋼管混凝土的檢測

    超高層鋼管混凝土的檢測

  • 超高層消火栓按鈕啟動哪個泵

    超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵,?是低區按鈕啟動低區泵,,高區按鈕同時啟動低區,、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎),?

  • 超高層和一般的高層建筑區別

    才做現場一年多,,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,,所以就起了疑惑,,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎,?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項

  • 超高層寫字樓圖紙1-3層

    圖紙簡介: 1-3層平面圖和軸線定位圖,,需要的朋友可以下載噢! 投稿網友: gbb1232003 上傳時間: 2013-08-27 圖紙

  • 對超高層設計的幾個問題求教,?

    1、新火規對超高層規定后,,是何意思呢,?,專負說要每個避難層要設消控室,,然后消控室管避難層上面的部分,,求是否正確?個人理解為放一個報警主機就行,,這個主機只管避難層這塊就行,,求大師理解?,?,??,?,?2、如何在避難層設變配電室,,求問大變壓器如何運輸及將來維修,?

  • 超高層變電所接地的疑問

    有一個超高層,在避難層設置一個變電所,請問此變電所的接地怎么做,?1,、是否就是:槽鋼、金屬外殼,、變壓器低壓側中性點接到本層的結構鋼筋就可以了,?本人感覺這樣做就可以了,2,、沒有必要做一根接地線到建筑的基礎,?如果做的話,那這根接地線的線徑怎么確定,?求各位大神指教

  • 超高層加壓送風問題請教

    建筑地下2層車庫,,地上43層住宅。住宅部分設兩部跑梯,,一部與消防電梯合用前室,,一部單獨設置前室。避難間設置在10.20.30層,。問題一:考慮樓梯和合用前室分別送風,,單獨前室的樓梯只是樓梯送風。但在避難層的時候樓梯因為分隔多了一個前室,,這樣在10.20.30層的時候兩個樓梯都分別有兩個前室,,請問多的這個前室怎么處理,樓梯和前室的風量怎么計算,?問題二,,送風分段問題,打算地下二層和1-10層為一個系統,,11-20層為一個系統,,21-43層為一個系統。但看以前的帖子建議以避難層為分隔分段送風,,這樣的話21-43中間有個避難層就又要分一個系統,。是不是系統中間可以有個避難層?

  • 兩棟超高層圖紙,,供大家參考

    兩棟超高層圖紙,供大家參考,,圖紙可能有些大,。兩棟超高層均為3層底商+住宅,鏡像關系,。沒有轉T3哈,。

  • 超高層防震建筑結構論文

    1我國超高層建筑發展現狀1.1建筑高度截至2012年底,,我國共建成高度超過250m的超高層建筑94幢,其高度分布比例如圖1所示,。高度250~300m的超高層建筑數量最多,,約占建筑總數的59%;高度500m以上超高層建筑僅1幢;港澳地區超高層建筑共計18幢,約占總數的20%,。這一階段國內典型超高層建筑,,有上海環球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,,我國計劃建成高度250m以上的超高層建筑共計164幢,,如圖2所示。與圖1相比,,高度300~400m的超高層建筑數量顯著增多,,約占總數的43%,。港澳地區超高層建筑共2幢,,約占總數的1.2%。除超高層建筑數量增多外,,超高層建筑的高度近年來不斷增加,。高度500m以上的超高層建筑增多,部分建筑高度已突破600m,。如上海中心大廈,,總高度632m。建成之后將與高度420m的金茂大廈,、492m的環球金融中心共同構成浦東陸家嘴金融城的新三角,。建造中的深圳平安金融中心塔樓桅桿頂高度為648m。1.2分布地區截至2012年底,,我國已建成高度250