  • 請教強電井電線如何接線進入入戶門開關箱

    請教學電氣的朋友,小區變電站220V電纜如何進入戶內單元門?是通過地下敷設至樓棟旁邊,,然后穿墻進入強電井,?還有個問題就是,,從強電井如何接線至戶內開關箱,?,?,?強電井接線至開關箱這段是不是在墻體內有預埋PVC管,?從變電站接線至小區內景觀燈呢?又是怎么樣一種方式,?多謝各位,,小弟這塊不是很懂,還請版上的朋友給予解答

  • 強電插座和弱電插座距離.還有開關安裝所需長度.

    如題,請教各位.我在一個論壇上看到了強電插座和弱電插座在規范上有距離要求,據說是不能少過500mm,不知道具體是在那本規范.請指教. 還有,室內開關如果安裝在墻壁上大家是否有考慮過墻壁的寬度.規范對安裝面似乎也有要求,我也找不到具體哪本規范.謝謝^_^

  • dw15-630開關能不能強送電?,?

    以前使用DW10系列開關綁上失壓線圈強行送電,,,現在都是DW15系列的還能不能綁住線圈強送電,?,??強行按下脫扣半軸合閘后一松手就跳閘是怎么回事,?,??(已排除線路短路原因)

  • 強電井預留樓板模板怎么支設

    強電井預留樓板模板怎么支設

    廠房強電井預留樓板,,負一層至7層,,中間有管道通過,空間狹小,,樓板模板怎么支設,?

  • 強電橋架和弱電橋架可以隨便合并嗎,?

    強電橋架和弱電橋架可以隨便合并嗎?

    樓主學的給水排水,,但是到了公司以后卻接觸了大量的電氣專業的問題,。樓主在甲方的設計部門,,這幾日正忙著做圖紙的審圖工作。正好從下屬的施工單位那兒提過來一個建議,,說是原施工圖設計的強電橋架還有消防強電橋架尺寸都太小了,,分開來安裝麻煩事,干脆合并成一個“600×150”大小帶隔板分隔的大橋架,;然后把弱電橋架(就是電視,、電話、網絡電纜)和消防,、安防橋架合并成一個

  • 強電井和弱電井可否共用,?

    強電井和弱電井可否共用?

    1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,,感覺有點不妥,這樣做是否可以,?理由是什么,?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接?3.隨手拍了幾張圖片,,都是電氣豎井內的,,大神們看看有什么問題。

  • 請問強電井里的通長扁鋼的問題

    這個扁鋼到底是做什么用的,如果是保護接地用的,由于設備的配電線路中已經有PE線,這個接地扁鋼還有意義么??????

  • 強電井內的幾張照片,請各位大哥賜教,。

    強電井內的幾張照片,,請各位大哥賜教,。

    說明:2跟明敷的電纜為預分支電纜。

  • 請教:強電井里面是否就走一個橋架的呢?

    請教下,。強電井里面是否就走一個橋架的呢,,里面有應急電纜,普通電纜,,應急BV線,,普通BV線。弱電井是否也就走一個橋架,,里面有網絡,、電視,、電話。

  • 強電橋架和弱電橋架有什么區別

    強電橋架和弱電橋架有什么區別

    一,,強電電纜橋架和弱電電纜橋架有什么區別: 1,,眾所周知,電纜橋架是是用來走電纜的,,電氣里的電纜暗敷時(埋地或走樓板,、墻里等)一般用鍍鋅鋼管或塑料管做保護管,但明敷的時候,,一般走橋架,,比如,在廠房梁下三百左右吊裝橋架,,噴塑電纜橋架,,在橋架上敷設電纜,這里的電纜不需要套保護管(鍍鋅鋼管或塑料管),。 2,,通常有梯形橋架、槽型橋架等材質有鋼板熱鍍鋅,、電鍍鋅,、噴塑、玻璃鋼等,。目前尚無專門的規范指導,,各個生產廠家的規格形式缺乏通用性,因此,,設計選型過程應根據電氣各個系統的電纜類型,、數量,合理選定適用的橋架,。 3,,電纜橋架本身沒有強弱電之分,是一模一樣的,,你用這個橋架布強電就叫強電橋架,,如果用這個橋架走弱電,就叫弱電橋架.只是使用上的分別,,他們的材質,,規格,顏色,,安裝方式都是一樣的,,在外觀上是沒有什么區別的。 4,,但在安裝過程中是有一定要求的,,強電和弱電橋架不是多數為共用,,一般設計都是分開。因為強度供電時強電電流會在電纜導線周圍形成較強磁場影響弱電信號所以要分開或者在相同橋架內設置鋼板隔板隔開,。

  • 大家是如何確定強電井,,弱電井的尺寸的呀,?

    每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,大家有沒有經驗方法可快速提出,,并且弱電井的尺寸是若何確定的,?什么情況下要多個強弱電井道呢?

  • 強電柜與弱電柜要保持至少多少距離,?

     在機房里,一般都有強電配電柜和弱電柜,,請問在規范里對這兩種柜的距離有要求嗎?有的話是出自那個規范文件,,謝謝,。

  • 在強電井豎直橋架里的電纜如何套定額

    請教高手,在強電井豎直橋架里的電纜,,需不需要套豎直通道電纜子目,。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,而不是走橋架里,,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額,。請大蝦指點,謝謝先,。

  • 強電井與水管共井,,然后隔墻分離,能否通過,。

    強電井與水管共井,,然后隔墻分離,能否通過,。

    有沒有強制要求水管井(消防,、空調,、給水)與強電井隔離幾米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 編輯 ]

  • 弱電線槽橫能穿強電井嗎

    弱電線槽橫能穿強電井嗎

    各位大蝦,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,,符合相關規范嗎,?

  • 煙感線管和強電線管之間的距離

    1、管路根據強電的負荷和護管決定距離的,,在強電負荷小于或等于2KW時,, 相隔距離130mm,有一方在接地的金屬線槽或鋼管中距離70mm,;雙方都在接地的金屬線槽或鋼管中距離10mm,;在強電負荷2~5kV?A時,相隔距離300mm,,有一方在接地的金屬線槽或鋼管中,,相隔距離150mm,雙方都在接地的金屬線槽或鋼管中,,距離80mm,。有誰知道以上出自那里,對嗎,?

  • 【請問】電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎?

    請問高手,,電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎,?本公司正在大樓改造,圖紙顯示電梯井接地要求從配電房MEB端子引一扁鐵到電梯井,,而施工人員說不用如此施工,,只需在井道附近的柱鋼筋上搭接就可以了,請問這樣做有依據嗎,?請高手提供規范,,謝謝。

  • 強電橋架什么時候需要明敷設鍍鋅扁鋼,?

    這個問題一直沒有解決,由于是做造價的周邊也沒有人知道,,設計說明這塊我都沒有見過有提到,,但是有的項目有做有的沒有做,懂這塊的同學指教下是不是有什么規范還是施工單位自己決定,,我初步認為與接地系統類型有關但懂得少求指教

  • 怎樣選用開關的脫扣形式(熱脫扣,、磁脫扣,、熱磁脫扣)

    什么情況先用磁脫扣,,什么情況下用熱脫扣、熱磁脫扣,。有什么具體的規程嗎,?請注明規程編號及名稱。以前我做的沒有消防聯動的,,我基本都用 的/3300,,有消防聯動的就用3340。我看建筑的圖紙有的用/3200,、有的/3310,,那我在作配電室設計時,有什么規程可作依據呢,?請各位師傅告知,。謝謝

  • 自并勵系統逆變滅磁與跳滅磁開關的時間,。

    采用自并勵系統的發電機,,當發電機內部有故障時,由發變組保護動作跳閘,,保護的動作接點啟動勵磁系統跳閘,,目前很多勵磁系統采取的方式發變組保護動作跳閘信號啟動勵磁系統逆變滅磁,由勵磁系統延時跳滅磁開關,。眾所周知,逆變滅磁是把直流轉變為交流通過勵磁變反饋給電網,,當發電機內部故障時,,發變組保護動作跳開主開關,隔離了系統,,但是,,此時在延時跳滅磁開關的過程中,逆變的電源再次給故障點提供了電源,。請問此種邏輯怎么考慮的,?由勵磁系統延時跳滅磁開關的延時時間最好是多少?我們采用150~200ms,。