最近遇到點問題:有支撐的鋼框架有什么簡便的計算方法能判定強弱支撐,,鋼結構設計規范上的太籠統了,,不知道具體怎么算,有高手指點迷津,,謝謝啦1
首先,,一般框架結構會使結構的剛度增加,,從而導致周期減小,使得地震作用增加,。在PKPM建模中,,一般并沒有建入填充墻,而是考慮結構的周期折減,,從而考慮上面所述的影響,。但是在考慮結構受扭作用時,會計算質量的剛心和質心,,在計算剛心的時候,,PKPM中并沒有建入填充墻模型,所以并沒有考慮填充墻的剛度對剛心的影響,。請問這樣計算出來的剛心是不是不合理?。?/p>
六層純框架混凝土廠房,柱距在7~8m左右,,建筑總高23m,,底層層高6m,其余各層為3m,,有圍護墻,,每往上一層就會局部抽柱,建設地在內蒙古,,風壓0.55,,地震裂度7(0.15),環境類別三類,,我采用梁柱板C35,,保護層:梁柱40,板35,。在建筑結構總信息里為什么剪切剛度和側移剛度總是不過,?是因為每層抽程序認為是不規則建筑的關系么?請教.....需要怎么調整,,謝謝 Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 24.0441(m) Ystif= 12.4682(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 25.1588(m) Ymass= 13.6729(m) Gmass(活荷折減)= 1260.2500( 1164.3606)(t) Eex = 0.0792 Eey = 0.0856 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 0.4283 Raty1= 0.4096 薄弱層地震剪力放大系數= 1.25
會有什么影響嗎,,按照反彎點法算水平荷載作用下的內力可以嗎,?
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,,所以不規整(像個凹字),,所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的,。但是他老師硬是要他加梁,。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的,。請教一下大家。謝謝,!
審圖中心提出,,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,網上說,, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
中文刊名】 東南大學學報(自然科學版), 2009年 05期, 刊物介紹 【作者】 蔡建國; 馮健; 王蜂嵐; 黃利鋒; 【機構】 東南大學混凝土及預應力混凝土結構教育部重點實驗室; 【英文關鍵詞】 precast concrete; frame; joint stiffness; semi-rigid connection; stiffness coefficient; 【中文關鍵詞】 預制混凝土; 框架; 節點剛度; 半剛性連接; 剛度系數;
帶吊車的框架結構 層間剛度比如何算,?如圖 在六米標高的地方 有吊車 和一夾層算層間剛度比的時候 是忽略這個夾層和吊車梁算呢,把底下10米當做一層算還是不忽略,。一層按6米 二層按4米算,。這個吊車層 這一層 算樓板大開洞呢還是算局部錯層呢。有沒有相關的比較權威文章解釋這一的結構怎么算不規則,。
各位高手,,請教一個問題:在D值法中,一般樓層柱的抗側剛度根據節點和柱的轉角位移方程求得,,最后得到柱抗側剛度修正系數為k/(2+k),;但是計算頂層柱的抗側剛度時,由于上部沒有柱,,其轉角位移方程發生改變,,最后得到的柱抗側剛度修正系數應該是k/(1.5+k)。為什么沒有哪本教材或資料上給出這個公式,?好像很久以前的教材上出現過,,現在為什么取消了?請各位高手指點,。
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,,厚度是一定的,,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的,。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,,謝謝!?。,。?/p>
框架結構的側移有兩部分組成 1,、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢,?
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求,。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎,??
各位師兄,,師姐,。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣,?先輸什么,。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉,。 謝謝賜教,!
農村兩層框架結構房屋,客廳6.5M*6M .由于客廳面積較大,本人不知如何布置柱梁好,特別是大廳處?希望各位能幫助我.圖中尺寸可據需要調整
框架結構的樓梯間處,樓板需開洞處理,。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載,。具體荷載值按以下附件輸入。
最近做一學校實驗樓,四層,,橫向四排柱子,,中間走廊寬3.6米,兩側8.1米,,縱向全是12.6米,,方案之初縱向全是6.3米,但建筑上只能兩個房間合成一個實驗室,,中間出現一根框架梁,,建筑設計人員覺得不是很舒服,就把6.3米的柱距變?2.6米,,我覺得這樣的結構布置可能會比6.3米的布置要經濟些,,初步對比了一下(8度區,,二類場地),混凝土用量相差無幾,,鋼筋用量6.3米的略多一些,,不知對比的有沒有問題,歡迎大家指點,,謝謝,!
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁?,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,,是否是考慮了土體的作用,,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確,?
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,,是不是承重墻,,因為此墻有個很高的飄窗,除了本人各自比較高外,,其他人很難夠到,,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
框架結構短柱的形成和保護
請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支,?pkpm計算板配筋時,,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,,大家幫幫?。謝謝!