各種樓體照明的分類以及方法 隨著社會經濟及照明技術的快速發展,,建筑樓體照明漸成時尚,,每當到了夜晚；幢幢樓宇畔燈光的華麗外衣,,吸引著行人的注意,。那么,常用的建筑樓體照明的方式都有哪些呢?每一種的適用范圍都有哪些?需要注意什么? 一般來說,,常用的建筑樓體照明的方式有:泛光照明,、內透光照明、輪廓照明三種。這三種照明方式,,可以單獨使用,,也可以兩兩使用,甚至是三者結合,。每一種想要表達的效果都不同,。 1、泛光照明 對于一些高層建筑的樓體照明,,可用燈光將整個建筑物或建筑物某些突出部分均勻照亮,。以它的不
決定樓體照明效果的關鍵因素 樓體亮化想要達到預期的燈光效果不是一件簡單的事情,需要從色彩選擇,、投光方向、照度和亮度,、燈具選擇與安裝等方面綜合考慮,。而燈光表達建筑文化與形象的手法多種多樣,通過不同的照明設計達到有對比,、有主次,、有重點的特定照明效果。 1,、色彩 光色的巧妙運用是整個照明工程表達建筑文化的重要手法之一,,對塑造建筑形象和氛圍,以及增強建筑吸引力上起著相當關鍵的作用,。色彩具有引導性,、象征性和情感性。通過色光的運用,,為建筑重塑異于白天的新表情,,給人帶來全新的情感體驗,增添建筑的魅力和表現性,。 2,、控制夜景照明投光方向 通過控制夜景照明光線的角度和投光方向,如使用自下而上的光束,,在
如何更好的展現樓體照明的效果,? 樓體照明如果要達到預期的亮化設計方案效果不是一件輕易的事情,,照明設計師需要從色彩選擇、照度和亮度,、燈具投光方向,、燈具選擇與安裝等多方面綜合考慮。而樓體照明設計能夠表達建筑文化與形象的手法五花八門,通過多種不一樣的亮化設計方案達到主次分明,、對比性強,、有重點的特定照明效果。 如何更好的表現出樓體照明設計的效果呢? 一,、樓體照明之照明色彩的表現 照明色彩的巧妙運用是整個樓體照明設計方案中表達建筑文化與特點的重要手法之一,,對塑造建筑完美形象和古典氛圍,以及增強建筑吸引力上有著相當關鍵的作用,。燈具色彩具有一個引導性,、情感性和象征性。通過光色的運用,,為建筑重塑異于白天的新形象,,給
哪位高手幫幫小弟,急手,,先介紹一下吧,,該樓位于江蘇省蘇北地區,地理位置優越,,三層以下是大酒店,,以上是寫字樓,要求做整個樓體的亮化,,在樓體上放“興隆國際大酒店”幾個字,,可以做吸塑字或是做門頭用霓虹燈發光管,自己定位,,整體要做簡單大氣,,做好后請回復,或發至郵箱:[email protected],,先謝謝啦,,
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,,有四個回路,,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管,?如果工管的話,,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,,分別用于什么場合,??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
泛光照明設計樓體亮化施工圖紙
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?
想請教一下:商場的備用照明如何設置,? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),,不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),,有些迷茫了,還請大家多多指點一下,,先謝過了,!備用照明消防時是否需要強制點燃?
我想這個問題估計是很菜,,可是現在確實是很困擾我的了, 我想問一下啊,,對于樹干式供電來說,,對照明支線有沒有什么比較明確的規定,即從干線引出來到用電設備之間的長度有什么規定嗎
我看了前面一個關于照明線路的帖子,,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一,、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,,施工規范要求該燈具金屬外殼,、底座要接地。方便起見,,照明線路中若多一根PE線,,便于燈具接地。(二),、爆炸火災危險場所建議專設PE線,;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,,也應設PE線,。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設,。二,、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,,或者不可控的蓄電池燈具回路,,線路是2根?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,,線路是3根。三,、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置,;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,,就必須設置消防
一大型工業廠房(200米*145米),共分六跨,,每跨長200米,,照明設計為樹干式,即兩路照明干線從車間中部送入,,為兩路BV-185銅塑線屋頂線槽敷設,,各支路照明箱為BV16線槽引下,請問:干線BV185在每跨十字交叉處如何接線,?干線線槽上增設接線箱,?還有分支線BV16與干線BV185如何接線?也在線槽上加接線箱,?電纜分支接線聽說有穿刺線夾,,銅塑線呢?
最近做一煤氣發生站,,其規范中15.0.4條規定要在一些車間中設置修理照明,請問什么是修理照明???要怎么設置?這些車間還有屬于2區爆炸危險環境的車間,,修理照明如何設置,?哪位能解答一下,!
各位大哥小弟剛入行,沒有師傅帶,,現在向各位大哥請教一個弱智的問題,。照明布線是不是分為燈上布線和沿墻布線啊,?具體有些什么需要注意的地方,,再就是導線的根數怎么確定?謝謝了
我想大概了解一下 比如 路創,、邦奇,、ABB、西門子,、奇勝,、雷士、菲利浦,、世奇,、大景、愛默爾…… 作為辦公室內的應用哪個廠家的系統性價比最好 和最適合在辦公環境內應用,,適合就好 不是功能越多越好 (是辦公室不是辦公樓的樓宇) 或北京的智控照明系統公司 聯系我 [email protected] 謝謝
請教大家,,使用DIALux照明軟件的時候,燈具選項中,,沒有任何可以選擇的燈具,,打開“我的燈具庫”也沒有“搜尋”選項,這是怎么回事呢,?要怎樣操作呢?
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到,?
有一個洗浴中心,,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右,。請問下照度要求是多少,。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,,直接在照明控制箱內實現控制,。
各位: 我本來是學過機電,,但是8年的工作都是計算機的項目,對照明設計一點都不懂?,F(xiàn)在我和一個朋友接到一個比較好的項目,,市道路的照明項目,但是我們很缺這方面的知識和人才?,F(xiàn)在有幾個疑問:1,、照明的電燈是否有2種,一種是泛黃色的燈,,一種是泛銀白的,,價格是否相差很大。 有哪些品牌可以推薦,。2,、照明的燈和燈桿一般到那里采購?大家是否可以推薦一下,?3,、照明的專業人員一般是學什么專業出身的阿? 看看上面的問題,,自己都覺得很弱,。嘎嘎[招聘請到人才版----斑竹編輯留言]
有一個問題,按規范二級符合的建筑,,疏散照明當然也是二級負荷,,采用蓄電池作為備用電源(單燈帶蓄電池)但樓內設有火災自動報警系統,報警候需切除一般電源,,這時接在層箱內時就會切掉一路電源,,不能滿足雙電源的要求,若是若是同時需要作疏散照明自動投入(如住宅內)則如何作疏散照明為最佳方案 本人作一單獨回路,,單電源供電,,部分燈具自帶蓄電池,部分燈具用聲光控開關作強制投入,,報警后,,強制投入,一旦電源失電,,蓄電池放電,,該方法如何,請大家指正