一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,,好象應社報警系統。請高手指點/
《高規》在關于做自動報警時,,有個注明,,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警,。那么,,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢,?我們知道,,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接,。但此時已經沒有火災自動報警系統,,它們又該怎么辦呢?
一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過
本人是弱電新手,,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的,?好像是北京利達產品,,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了
大家好,,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,,電子版與大家共享。
小弟初來乍到,,還望各位關照從規范來看,,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢,?如果做的話,,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,,現在搖不知道對設備有沒有損壞?。≌埥桃幌赂髀犯呤郑,。,。?/p>
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
關于消防報警線路穿管問題:消防報警系統中穿焊接鋼管SC,、PVC管,、JDG管、KBG管時,,關于消防規范中對它們的厚度要求是多少,??,? 為了用理據說服工地監理
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,,消防平面布置圖、系統圖,、控制原理圖,、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑,、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑,、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓,、病房樓,、手術部等,;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的,?還是只要是幼兒園必須做消防報警,。
本人,工地上有一臺賦安5050主機,,有兩個回路全部帶的是消火栓按鈕,,每個回路有靠近200個點的消火栓按鈕,現在發現一個問題,,我在測試報警按鈕時,,從消火栓按鈕按下到主機收到報警信號要90秒左右,兩個回路全部試完了全部都要90左右,。咨詢了廠家,,說回路帶的模塊點太多了。現在我不想改回路,,請論壇上的大神們能不能幫我想想什么辦法可以解決這個問題,,
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!
1規范要求消防負荷過載只報警不動作,,這個報警是哪里報警,,怎么體現 2暖通雙速風機,告訴用于消防,,低速用于平時,,低速這段電纜由哪里保護
請問圖中的模塊箱出線的配線方式是否如下,?1,、圖中是否所有模塊箱出線(報警線、電源線,、聲光報警控制線,、消防電話線、消防廣播線、聯動控制線,、消防電源監控線,、電氣火災監控線、防火門監控線)是否都是手拉手式的連接在一起,?而不是像弱電那樣一個設備單獨從箱子拉過去一次,? 2、系統圖圖中的聲光報警是否漏畫了輸入輸出模塊,?還有沒其他器材漏畫模塊?. 3,、設計寫聲光報警控制線型同24V電源線是否可行,?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復。
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯,。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),,這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個,?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置,?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器,?好浪費哦,。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數,?
在以前的施工過程當中,,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內,、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料,。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感,、警鈴,、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。
有一工程,是一煙廠倉庫,,因倉庫每年都要噴灑藥品,,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,,我想問的是電線都是銅的,,應該怎樣處理,才能防腐.