亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 交流設備與直流設備接地的不同

    在GBJ65-83中提到:交流電力設備應充分利用自然接地體進行接地,但要校驗自然接地體的熱穩定,。直流電力網中的零線應直接接地,,不得與直接接地體有金屬連接,如無絕緣隔離裝置,,兩者之間不超過1米,。為什么直流的零線不能利用直接接地體,?

  • 接地設計有關案例題交流

    1. 電所基礎鋼筋接地網40*20m2,假定土壤電阻率為100歐.米,,水平接地體總長L=220米,,計及水平接地體的影響時,試確定最接近的接地網工頻接地電阻值,。A)2.0歐,;B)1.5歐;C)1.25歐,;D)1.0歐,。答案:A

  • 關于交流接地裝置新規范的計算

    代替DL/T-621的規范GB50065的計算公式都變了,關于允許的最大跨步電壓和最大接觸電壓的計算公式中增加了CS:表層衰減系數,,要參見附錄C,,但是附錄C中并沒有做出明確的規定,大家說要怎么選,?

  • 不接地三相三線系統如何得到220V交流

    請問大家,,在三相不接地系統中220V交流電是如何獲取的?因為三相三線系統中中性點不接地且沒有引出線,,那么單相對地是否能獲得220V交流電,,不能的話怎樣才可得到?

  • 交流電氣裝置的接地設計規范

    論文簡介:GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范(含條文說明),,正式版,,帶書簽。 投稿網友:ldm1990 上傳時間: 2013-08-19

  • 《交流電氣裝置的接地》中的疑問

    1,、《交流電氣裝置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4條是怎么回事,?按照這條,TT系統的電氣裝置外露導電部分可以不接地,,只要用總等電位聯結線和系統接地點聯結就可以了,。可是,,這還是TT系統嗎,?分明是TN-S啊2、再看8.2.2條e點:接地極可采用“非鋼筋混凝土中的鋼筋”,,什么叫非鋼筋混凝土,?難道鋼筋混凝土中的不行嗎?那建筑物的接地用基礎鋼筋都不行了,?3,、看6.2.6條,A類設備的接地線“宜利用普通鋼筋混凝土中的鋼筋”,。我暈

  • 分享:門窗接地圖片,大家一起交流,,共同進步

    分享:門窗接地圖片,,大家一起交流,,共同進步

    話不多說了,分享一下鋁合金門窗接地圖片大家一起交流,,共同進步

  • 交流電動機接地故障保護的實施措施

    《通用用電設備配電設計規范》GB 50055-20112.3.1 交流電動機應裝設短路保護和接地故障的保護。這條規范是強條,,請問接地故障怎么定義,?目前大部分用前端斷路器一起做短路保護和接地故障保護,但是如果接地故障的電流不大,,不是金屬性短路故障,,比如僅是發生漏電這種故障,斷路器不一定會脫扣,。請問大家對這條是怎么看,?

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • DLT 621-1997交流電氣裝置的接地

    DLT 621-1997交流電氣裝置的接地

  • 高壓交流隔離開關和接地開關選用的若干問題

    1 前言 國家電網公司對輸變電設備采購和招投標體制,進行了集約化管理和集中化運作的重大改革,。2005年將363kV和1550kV及以上設備的采購和招投標集中到公司總部,,2006年末又將252kV設備也集中北京招投標,對40.5~126kV設備則在網省公司集中招投標。2006年國家電網公司還編制和頒布了《110~500kV變電站通用設備典型規范》,。 為了更好地在招投標中正確貫徹實施典型規范,,合理地確定設備的相關技術參數和要求,本文談談高壓交?隔離開關和接地開關選用中的幾個問題,,供 電力工程設計及設備選用部門相關專業人員參考,。

  • 關于和大家交流軟件的問題

    我想大家時不時的需要用一些軟件,如果我們能夠將一些軟件全部都發到這里,,那有多好,,免的大家到處去找,大家有什么軟件需要也可以說一下,,大家相互交流嗎。同時各位用電腦我想平時或多或少會用到一些小型的工具軟件,,如果大家愿意交流的話,,就可以一起交流,不免得大家為了某一個的工具軟件,,非要到網上去下載相關的多個軟件,,然后再一個一個的去試驗?zāi)且粋€好用,有費時間有麻煩,。

  • DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地

    本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 編輯 DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地 DL/T 621-1997 交流電氣裝置的接地,,廢止后執行 GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范 詳情請查閱:中電聯標準【2014】268號文

  • 請教專家:關于<交流電氣裝置的接地>問題

    1、<交流電氣裝置的接地>附錄A3中關于環行接地裝置阻值的計算式為復雜式,而防雷規范GB5007-94對環行接地裝置工頻計算式為R=2ρ/3d,此二式有何重要區別?設計中可否直接用R=2ρ/3d?2,、桿塔防雷沖擊系數為復雜計算式,,可否利用防雷規范附錄3求α(α=1/A)?

  • 交流電氣裝置的接地.doc詳細講解幾種接地優劣

    詳細講解幾種接地優劣,,rar改成doc即可

  • 求助《交流電氣裝置的接地》電子版本

    各位老大:大家好我現在急用這個《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997,。但是基本上沒有找到。請求有的老大給我發一份或者提供可以下載的地方,。感激不盡,!我的郵箱地址是:[email protected]再次表示感謝!

點擊加載更多

交流接地

交流接地專題,,為您提供交流接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與交流接地 相關的專業交流討論,更多交流接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度