亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 交流電氣裝置的接地設計規范

    論文簡介:GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范(含條文說明),正式版,,帶書簽,。 投稿網友:ldm1990 上傳時間: 2013-08-19

  • 《交流電氣裝置的接地》中的疑問

    1,、《交流電氣裝置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4條是怎么回事?按照這條,,TT系統的電氣裝置外露導電部分可以不接地,,只要用總等電位聯結線和系統接地點聯結就可以了??墒?,這還是TT系統嗎?分明是TN-S啊2,、再看8.2.2條e點:接地極可采用“非鋼筋混凝土中的鋼筋”,,什么叫非鋼筋混凝土?難道鋼筋混凝土中的不行嗎,?那建筑物的接地用基礎鋼筋都不行了,?3,、看6.2.6條,,A類設備的接地線“宜利用普通鋼筋混凝土中的鋼筋”。我暈

  • 【分享】交流電氣裝置的接地設計規范2011

    交流電氣裝置的接地設計規范

  • 《交流電氣裝置的接地》規范中的入地短路電流

    在計算發電廠,、變電所的接觸電壓和跨步電壓時,,要用到這么個電流,具體規范如下:B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,,A,; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠,、變電所接地中性點的最大接地短路電流,,A; Ke1,、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值,。 誰能給我解釋一下上訴公式,,我疑惑的是:所外接地短路還好理解,就是流回本變電所接地中性點的接地短路電流,。而所內接地短路時,,接地點和變電所接地中性點的接地電流是不一樣的(因為接地點的短路電流可能還由所外電網中性點接地的變壓器提供),那在本變電所接地網內就有兩個電流,,公式取Imax-In,,是什么意思呢,?我的理解對嗎?

  • 大家一起交流電氣火災的特點

    大家一起交流電氣火災的特點

    一,、電氣火災的季節性特點電氣火災多發生在夏,、冬季。 1.夏季,。夏季因為周圍環境溫度高,,電氣設備的發熱程度有很大影響,如果管理不善,,就有可能使設備絕緣破壞,,發生火災。而雷雨季節是電氣防火的關鍵季節,,做好這個季節的電氣防火工作是十分重要的,。

  • 誰有 <交流電氣裝置接地設計規范>啊

    我單位要做一個 接地標準,但對,電阻的大小要求,沒有一個統一的規范,或根據?是不是,就是 交流電氣裝置接地設計規范 里有要求啊 ???誰有,,給我發一份啊[email protected].急急急啊

  • DLT 621-1997交流電氣裝置的接地

    DLT 621-1997交流電氣裝置的接地

  • DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地

    本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 編輯 DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地 DL/T 621-1997 交流電氣裝置的接地,,廢止后執行 GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范 詳情請查閱:中電聯標準【2014】268號文

  • 求助《交流電氣裝置的接地》電子版本

    各位老大:大家好我現在急用這個《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997。但是基本上沒有找到,。請求有的老大給我發一份或者提供可以下載的地方,。感激不盡!我的郵箱地址是:[email protected]再次表示感謝,!

  • 請教專家:關于<交流電氣裝置的接地>問題

    1,、<交流電氣裝置的接地>附錄A3中關于環行接地裝置阻值的計算式為復雜式,而防雷規范GB5007-94對環行接地裝置工頻計算式為R=2ρ/3d,此二式有何重要區別?設計中可否直接用R=2ρ/3d?2、桿塔防雷沖擊系數為復雜計算式,,可否利用防雷規范附錄3求α(α=1/A),?

  • 交流電氣裝置的接地.doc詳細講解幾種接地優劣

    詳細講解幾種接地優劣,rar改成doc即可

  • 大家都熟悉 2011年的 交流電氣裝置接地設計技術規范了嗎,?

    請問一下知道的::::2011 年的 交流電氣裝置接地技術規范 附錄D 算接觸電壓 那個Um 是不是就是接觸電壓?,?,?? 還有不等間距 最大跨步電壓 中的 U0 是什么東西,?,??

  • 請教交流電氣裝置和配電裝置的區別

    沒有太理解兩者的區別,,麻煩哪位知道的給講一下,。提前感謝。

  • 交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合

    DLT620-1997交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合

  • 《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》發布實施

    中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告 第362號 -------------------------------------------------------------------------------- 住房城鄉建設部關于發布國家標準《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》的公告 現批準《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》為國家標準,,編號為GB/T50064-2014,,自2014年12月1日起實施,。原《工業與民用電力裝置的過電壓保護設計規范》GBJ64-83同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。 住房城鄉建設部 2014年3月31日

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • 關于交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合的標準問題

    新的規范----GBT50064-2014《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》,,于2014年12月實施,,原先的電力行業標準DLT620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣》是否作廢? 感覺新標準比原標準刪去了很多內容,,也有一些與原標準不同的地方,,應該以哪個標準為準比較好?實際設計中采用哪個標準,? 望各位大神解釋:handshake

  • 關于交流電氣裝置過電壓保護和絕緣配合規范第6.2.2-4條如何根據規范寫出計算公式

    關于交流電氣裝置過電壓保護和絕緣配合規范第6.2.2-4條如何根據規范寫出計算公式

    大家好,,交流電氣裝置過電壓保護和絕緣配合規范6.2.2第4條,這個如果計算的話怎么寫公式,,麻煩線路專家?guī)兔憘€例題,,謝謝

點擊加載更多

交流電氣接地規范

交流電氣接地規范專題,為您提供交流電氣接地規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與交流電氣接地規范 相關的專業交流討論,,更多交流電氣接地規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度