需要的就別客氣
論文簡介:GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范(含條文說明),正式版,,帶書簽,。 投稿網友:ldm1990 上傳時間: 2013-08-19
1、《交流電氣裝置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4條是怎么回事,?按照這條,,TT系統的電氣裝置外露導電部分可以不接地,只要用總等電位聯結線和系統接地點聯結就可以了,??墒牵@還是TT系統嗎,?分明是TN-S啊2,、再看8.2.2條e點:接地極可采用“非鋼筋混凝土中的鋼筋”,什么叫非鋼筋混凝土,?難道鋼筋混凝土中的不行嗎,?那建筑物的接地用基礎鋼筋都不行了?3,、看6.2.6條,,A類設備的接地線“宜利用普通鋼筋混凝土中的鋼筋”,。我暈
交流電氣裝置的接地設計規范
在計算發電廠、變電所的接觸電壓和跨步電壓時,,要用到這么個電流,具體規范如下:B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,,A,; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠,、變電所接地中性點的最大接地短路電流,,A; Ke1,、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值,。 誰能給我解釋一下上訴公式,,我疑惑的是:所外接地短路還好理解,就是流回本變電所接地中性點的接地短路電流,。而所內接地短路時,,接地點和變電所接地中性點的接地電流是不一樣的(因為接地點的短路電流可能還由所外電網中性點接地的變壓器提供),那在本變電所接地網內就有兩個電流,,公式取Imax-In,,是什么意思呢?我的理解對嗎,?
一,、電氣火災的季節性特點電氣火災多發生在夏、冬季,。 1.夏季,。夏季因為周圍環境溫度高,電氣設備的發熱程度有很大影響,,如果管理不善,,就有可能使設備絕緣破壞,發生火災,。而雷雨季節是電氣防火的關鍵季節,,做好這個季節的電氣防火工作是十分重要的。
我單位要做一個 接地標準,,但對,電阻的大小要求,沒有一個統一的規范,或根據?是不是,就是 交流電氣裝置接地設計規范 里有要求啊 ???誰有,,給我發一份啊[email protected].急急急啊
DLT 621-1997交流電氣裝置的接地
本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 編輯 DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地 DL/T 621-1997 交流電氣裝置的接地,,廢止后執行 GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范 詳情請查閱:中電聯標準【2014】268號文
詳細講解幾種接地優劣,rar改成doc即可
1,、<交流電氣裝置的接地>附錄A3中關于環行接地裝置阻值的計算式為復雜式,而防雷規范GB5007-94對環行接地裝置工頻計算式為R=2ρ/3d,此二式有何重要區別?設計中可否直接用R=2ρ/3d?2,、桿塔防雷沖擊系數為復雜計算式,可否利用防雷規范附錄3求α(α=1/A),?
各位老大:大家好我現在急用這個《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997,。但是基本上沒有找到。請求有的老大給我發一份或者提供可以下載的地方,。感激不盡,!我的郵箱地址是:[email protected]再次表示感謝!
請問一下知道的::::2011 年的 交流電氣裝置接地技術規范 附錄D 算接觸電壓 那個Um 是不是就是接觸電壓?,?,?? 還有不等間距 最大跨步電壓 中的 U0 是什么東西,?,??
沒有太理解兩者的區別,,麻煩哪位知道的給講一下,。提前感謝。
DLT620-1997交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告 第362號 -------------------------------------------------------------------------------- 住房城鄉建設部關于發布國家標準《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》的公告 現批準《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》為國家標準,,編號為GB/T50064-2014,,自2014年12月1日起實施。原《工業與民用電力裝置的過電壓保護設計規范》GBJ64-83同時廢止,。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。 住房城鄉建設部 2014年3月31日
知識點:建筑電氣設計規范
新的規范----GBT50064-2014《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》,,于2014年12月實施,原先的電力行業標準DLT620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣》是否作廢,? 感覺新標準比原標準刪去了很多內容,,也有一些與原標準不同的地方,應該以哪個標準為準比較好,?實際設計中采用哪個標準,? 望各位大神解釋:handshake
大家好,交流電氣裝置過電壓保護和絕緣配合規范6.2.2第4條,,這個如果計算的話怎么寫公式,,麻煩線路專家?guī)兔憘€例題,,謝謝
交流電氣接地規范
交流電氣接地規范專題,為您提供交流電氣接地規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與交流電氣接地規范 相關的專業交流討論,,更多交流電氣接地規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題