  • 這樣接地線也能通過驗收,!

    這樣接地線也能通過驗收,!

    .這樣接地線也能通過驗收,!

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 變電站室內一圈接地線的高度,,

    GB 50169-2016 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范 4.2.6 明敷接地線的安裝應符合下列要求:       3.接地線支撐件間的距離,,在水平直線部分宜為0.5m~1.5m ,垂直部分宜為1. 5m~3m ,,轉彎部分宜為0.3m~0.5m,。       5.接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面距離宜為250mm~300mm ,;接地線與建筑物墻壁間的間隙宜為10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地線,,在導體的全長度或區間段及每個連接部位附近的表面,,應涂以15mm~100mm 寬度相等的綠色和黃色相間的條紋標識。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶,。中性線宜涂淡藍色標識,。

  • 哪里需要室內接地干線?它起什么作用,?

    我對室內接地干線一直不是很理解,,我做的是鋼構廠房,基礎有接地網,,車間附設了變壓器室,,我看所有的變壓器室都有室內接地干線,我感覺我已經設了接地網,,還有必要做室內接地干線嗎,?室內接地干線應該和什么連接? 帶電設備外殼保護采用TN-C-S,,動力箱處重復接地就行了,,好象也用不到室內接地干線啊,?

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,求指教,。

  • 接地線能否不按設計改???

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,,按國家驗收規范6.1.2是不行的,,請各位高手指點一下,是否可以改???

  • 怎樣檢測異地接地線的存在,?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢,?

  • 關于配電室內接地的探討!

    在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,即PEN先接PE端子排,,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,,請問這根連接線是不是等電位連接線,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,,答案是肯定的,,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,,是不是出線了瓶頸問題,,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎,?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,,導線的型號怎么確定

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,過門后又返到墻面,?,?

  • 關于零序互感器的接地線

    我所在的工廠供電系統為主變二次6kv,中性點經消弧線圈接地,,請問:6kv高壓電機的控制柜里的饋電電纜的接地線是穿過零序互感器后再接地,,還是不穿過零序互感器直接接地,若主變中性點脫開消弧線圈采用不接地方式該怎樣接,?請各位老師講講這方面的原理,。謝謝!

  • 如何測量插座的接地線是否有效,。

    我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效,。萬能表如何測電路什么地方短路了,?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,,但我想知道他是如何測量的,,測電阻嗎?

  • 為什么接地線不能用鋁的,?

    今天聽人說接地線有用銅辮的 還有用鋼的 當然銀的也可以(造價太高啊) 為什么就是不許用鋁的,? 我是新手 可能問的太簡單 不過請各位路過的都教教我啊 謝謝了

  • 電纜進戶線的接地線和中性線?

    學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。,。:hug: 有個問題突然就搞不清了, 電源線進戶線,, 三個 相線截面是相同的,, 但是接地線和中性線一樣嗎?為什么,, 請說明一下,。 謝謝了,!

  • 1500KW配電接地線選型~~~急

    分四十組電加熱管共1500KW,選用電纜4X240平方 是否要接地~~~請教 根據計算要求是要配2X240平方的接地線~~為什么安裝公司未裝接地線 只有70平方零線 是否要裝接地線 應該選多大