  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于安全接地的另一些問題

    一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于用電設備又采用了保護接地嗎,,這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋

  • 關于接地安全的一些疑問

    在我做的幾次圖紙中,我一直都沒弄明白我們在畫等電位板時,,是依據什么來選擇等電位板的大小的,。我的圖,因為都是較小的住宅類,,所以統一用的是40x4的鍍鋅鋼板,,但是我一直都不知道為什么這樣選! 這次做個藥廠的,,看了別人的圖紙,,發現他用的是100x100x6的板子!??! 而我找了許多的規范,也沒能找到一個具體的解釋,,相對于防雷引下線,,最起碼規范標注了鋼筋的大小,可以鍍鋅鋼板這塊就讓我郁悶了 ,,都沒公式說明,,也無計算提供。 唉,,可能是自己沒找到吧,,所以也希望論壇里能有人教教我,要不告訴我規范或者書都可以,。

  • 淺析防雷接地及電氣安全

    在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊,。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。

  • 施工用電安全問題之如何接地

    (1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,阻值應小于4Ω,。有了這種接地可以穩定系統的電壓,,防止高壓側電源直接竄入低壓側,據皇冠網了解,,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生,。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,阻值應小于4Ω,。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,,防止發生觸電事故,。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零,。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>

  • 防雷·接地及電氣安全技術

    文件格式:PDF文件大小:3.52 M

  • 電熱淋浴器接地與安全問題

    80年代初建設的樓房,,每戶只是2線進戶,,沒有接地線。現在想用電熱淋浴器,,問題是:1,、經銷電熱淋浴器的說:有漏電隔離墻,不需要接地,,絕對保證安全,。這種說法可信嗎?2,、如果需要接地,,應該怎么接?

  • 系統接地的型式及安全技術要求

    GB 14050-2008 系統接地的型式及安全技術要求

  • 關于防雷接地及電氣安全的探討分析

    在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒,。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施,。

  • TT系統中工作接地的安全作用

    TT系統俗稱三相四線制 配電網,,這種配電網引出三條相線L1、L2,、L3和一條中性線,。低壓中性點直接接地,又稱工作接地,。 1.在TT系統中若線路絕緣破壞或線路斷開時,,發生三相線路中一相接地故障,電壓220V通過故障點和工作接地形成回路,,使故障電流很大,,燒斷低壓系統總熔絲,從而可以縮短線路的故障時間,。 2.盡管線路的故障電流很大,,但是工作接地的接地電阻很小,,在接地電阻上產生的電壓降很低,一般不會超過安全電壓,。這樣在TT系統中零線對地的電壓為安全電壓,。 3.在線路出現接地故障的情況下,零線電壓可以保持在安全電壓范圍內,,所以對非故障的相線來說,,輸出電壓變化也不會很大。 4.當

  • 電柜門是否都需要安全接地,?

    我接觸到的電柜門和柜體都有地線連接,但是我以為如果電柜門上沒有按照任何電氣元件,,和柜體地線連接是多此一舉,,而且反而有安全隱患,不知我的想法是否正確,?請指教,!

  • 保護接地或保護接零的安全技術措施

    機電之家-->電工園地欄目首頁-> 電工知識 -> 經驗交流 --> 保護接地或保護接零的安全技術措施保護接地或保護接零的安全技術措施低壓配電系統主要有下述五種 1、TT系統:TT系統三相四線制中性點直接接地,,電源系統與電氣裝置的外露可導電部分分別直接接地的系統,。一、TT 方式供電系統 TT 方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,,稱為保護接地系統,,也稱 TT 系統。第一個符號 T 表示電力系統中性點直接接地,;第二個符號 T 表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,,而與系統如何接地無關。在 TT 系統中負載的所有接地均稱為保護接地,,1 )當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性,。但是,,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,,屬于危險電壓。2 )當漏電電流比較小時,,即使有熔斷器也不一定能熔斷,,所

  • “接地與安全”專題學術報告資料

    中國航空規劃設計研究總院電氣總師丁杰研究員做的專題報告,結合自身多年經驗以及15D502 《等電位聯結安裝》 標準圖集修編工作,,圍繞“接地與安全”這個主題,,從接地的分類、高壓系統接地,、低壓系統接地,,15D502 《等電位聯結安裝》 標準圖集的修編內容等方面進行了分析闡述。

  • 防雷接地電阻值多少是安全的,?

    接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網,;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,大型地網應采用接地阻抗設計,。對于高壓和超高壓變電所來說,,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據,;還應選用輕便,、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,以保障人身,、設備的安全,,利于電力系統的安全運行。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,,設備不同要求不同: 1,、在1kV以下中性點直接接地系統中,接地電阻小于或等于4Ω,,重復接地電阻小于或等于10Ω,; 2、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,,一般規定接地電阻為4Ω,。因此,根據實際安裝經驗,,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω,。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻; 3,、工作接地(接零保護),、保護接地:在380/220V低壓系統中,接地電流很小,,一般不超過幾安,,所以規定接電阻不大于4Ω,當容量在10

  • 安全超低壓回路嚴禁接地,?

    14.3.5 安全超低壓回路的帶電部分嚴禁與大地連接,或與構成其他回路一部分的帶電部分或保護線連接,,使用安全超低壓的設備外露可導電部分嚴禁直接接地或通過基他途徑與大地連接,。8.3.10.2 可以將超低壓回路電氣設備的外露可導電部分和回路中一根帶電導線與一次回路的保護線相連接,依靠一次回路中的自動切斷供電的保護措施,,作為超低壓回路的故障保護,。但必須滿足保護裝置靈敏度的要求。安全超低壓回路就是指36V以下吧,?這兩條規范一個說禁止接地一個說與一次回路的保護線相連接不是矛盾嗎,?為什么不能接地了?安全超低壓設備有很多都是與220V設備組合使用的,,如果發生相線碰殼事故怎么辦,?

  • 本質安全電路和裝置接地要求的探討

    知識點:安全電路和裝置

  • 請教車間燈具不接地線安全么?,?,?

    我有一項目,國外的工程師在問: The cables specified for the light does not contain the PE wire. Is this correct? In Norway it is forbidden not to connect the PE to the lamps if they are not double isolated.因為一般燈具接線都是L,,N,,沒有PE線,線也是用的BV-2x2.5mm2,,兩芯的,,這樣安全么?希望大家幫我解釋一?,是否國外和我們不一樣呢,??,?,?還有一個問題就是有沒有設計車間行車的朋友?10T的起重機需要多大功率馬達,?起重速率是達到多少呢,?那里有這方面的資料?

  • 系統接地的型式及安全技術要求你了解多少

    系統接地的型式及安全技術要求你了解多少

    本帖最后由 風平浪靜02 于 2015-12-16 10:06 編輯 系統接地的型式及安全技術要求你了解多少 作者:佚名 本文對系統接地及其安全技術的原理,,進行一些分析,,以饗網友。如有不當,,請廣大網友拍磚,、指正。 第一,,關于系統: 由于電壓等

  • 廠房設備接地安全檢測方法

    ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)可以使用2,、3、4線法測量接地電阻,、土壤電阻率,、接地電壓測量等功能。接地電阻量程可達:0.00Ω~30.00KΩ,,土壤電阻率量程可達:0.00ΩM~9999KΩM,,電壓量程:0~600V,,每棟房屋,每臺設備在安裝完后,,都需要檢測是否合格,,其它一個參考標準就是接地電阻值,下個我們用精密四線法測量其接地電阻值,。