燈具接地線是否可以與插座的接地線共用,?比如衛生間的鏡前等安裝高度在1.8米的話,案規范需要接地,,那我是否可以就近從衛生間的插座的PE 線接來呢 ?
如何確定接地線的截面積(高/低壓柜接地,變壓器中性點接地)查閱了資料有2種方法:1,、變壓器中性點接地的接地線是根據變壓器的容量按照“建筑電氣常用數據”第32頁的圖表進行選擇,,2、DL/T621上附錄C,,接地裝置的熱穩定校驗,,用短路電流計算出所需要的截面積。問題一:對于變壓器中性點接地,,應該用上訴哪一個呢,?問題二:對于開關柜和控制柜的接地線截面積尺寸可能也只能用短路電流計算出截面積了,,但是請各位高手指導下,公式里有個t,,如何確定是多少呢,?我看了下規范附錄的描述不勝明白!有么有便捷的方法確定,。比如打個比方如下:A) (40kA短路電流) 變壓器中性點,,應該選多大的接地線B) (50kA短路電流) 開關柜,應該選多大的接地線謝謝,!
該素材來源于網絡,如遇侵權,,請聯系刪除,。
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收,!
請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,,在終端頭內不能短接。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方,?為什么這樣做,?謝謝!
各位老師,請教了,,在一化工廠搞施工,,廠方電氣人員要求電機、接地線等現場電氣設備上的所有螺栓(包括電機體體上的)全部抹黃油,,請問這樣有規范依據嗎,?如果沒有,如何給施工隊讀取費用呢,?請老師指點為盼,!謝謝!
一般家庭的單相電,,進戶線只有零線和火線,地線是否單獨敷設,,還是地線和零線都在進戶前重復接地然后零線和火線經過漏電開關,,地線不經過漏電開關直接進戶?
規范中規定交流負載保護地線的選用標準是:當交流相線線徑S<16mm2時選用線徑與相線相同;相線線徑16≤S≤35mm2 ,保護地線線徑選用 16mm2,相線S>35mm2,選用相線線徑的一半作為保護地線的線徑,。那直流設備的地線應該怎么選擇呢,?
開關柜,、配電箱,門的接地線,,粗細有沒有規定,?哪個標準中有?謝謝這個在GB7251.1里面有,,我是知道的,。我問的是配電箱的門的接地線的粗細是否有規定。你好,。關于這一點,,是否有國標規定?我需要有可以白紙黑字拿出來的東西作為跟甲方理論,、解釋的依據,。謝謝[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 編輯 ]
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎,?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,,求指教。
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎,?
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,過門后又返到墻面,?,?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢,?