為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
知識點:直流匯流排
請問關于匯流排的電流峰值是怎么計算的,?是用截面積乘以一個系數嗎?這個系數是多少呢,?有人說是4,,有人說是6。請專家回答一下~謝謝 我有一根63A的匯流排長5.5MM寬1.2MM截面積是6.6,,怎么算也到不了63A呀,,請問是我的計算方法有問題,還是這個匯流排的問題??? 另外匯流排的用法是什么?是所有負載的電流之和不能大于匯流排的峰值嗎,? 四個10A的插座能用一根63A的匯流排鏈接嗎,? 小弟新手,還請有經驗的人回答一下,,謝謝~
第二張圖是用黃綠雙色4平方線連接接地極,,黃綠雙色線是從PE端子排拉出的,第一張圖又說需用扁鋼直接壓在PE端子排上,。這不是矛盾嗎,?
請問高手們 低壓配電箱內的匯流排上若打孔 面積載流總平方數會不會受到影響? 如何選擇確定已知需打孔的匯流排大??? N PE匯流排又如何選擇大小那?若總開125A/3P電源側電纜連接4*50+1*25平方 下口使用匯流排提供負載斷路器的上口供電 (例如有20個斷路器) 匯流排該怎么選擇,? 不知說明白了沒有 嘿嘿 見笑了啊 謝謝解答
本帖最后由 c168_com 于 2013-9-2 17:24 編輯 一排C45(DZ47)開關用匯流排連接起來,可是總的進線怎么做,?特別是2條以上的匯流排,如果用軟線在其中一個端子引出,,接頭處理不好的話,,有和匯流排其它相短路的危險(如下圖所示,引線與外面那一相銅排上下間距太?。?。
不同類型的氣體匯流排結構是不一樣的,因此具有的特點也是不一樣的,,下面筆者簡單為大家分析一下幾類氣體匯流排的結構特點: 1,、雙瓶組合形式的氣體匯流排,它的結構特點是雙瓶組合形式的氣體匯流排是構造最簡單的匯流排,,僅僅只能夠提供兩個鋼瓶來運用,,是一類不能夠擴展的供應氣體體系,主要適合使用在體型比較小的供應氣體場所,,例如修理供應氣體站點等,。 2、單側形式的氣體匯流排,,這種類型的匯流排具有的結構特點是專門為單獨氣源的運用而設計的,,能夠當成重點的供應氣體來源或者另外的氣體來源的備用體系而獲得普遍的運用。 3,、雙側形式的氣體匯流排,,它的結構特點是設計中運用了主要供應氣體瓶組以及備用氣瓶組合雙氣源構造,。在主要供應氣體瓶組的壓力下降到沒有辦法供應氣體的時候,關上主要供應氣體瓶組閥門,,同時開啟儲備使用的氣瓶組開始供應氣體,。這種形式的氣體匯流排經由操作人員操控完成主要供應氣體來源和備用氣體源之間的轉換。轉換流程具有停止供應氣體的狀況,。 4,、半自動更換氣體匯流排,這種類型采用的開放形式構造設計,,構造特點是既能夠確保實現自主切換,,有能夠確保輸送出來的氣體非常評
摘自電氣技術鄂州電廠一期工程2臺300MW汽輪發電機組系東方電機廠生產水氫氫冷卻方式的QFSN-300-2型汽輪發電機。 在工程建設過程中,,1,、2號發電機因多次發生定子內冷水系統中匯流管低阻和金屬性接地故障而無法對發電機定子主絕緣狀況進行檢測,嚴重影響了發電機在現場的絕緣交接試驗,。 與通常的發電機匯流管接地故障不同的是,,在1號發電機和2號發電機匯流管上分別發生同時多點接地或多發性的一點接地故障,給故障原因分析及故障點查找和處理帶來較大難度,。通過省電力試驗研究所,、鄂州電廠、省電力建設第一工程公司等單位的共同努力,,對故障現象認真分析和反復試驗查找,,終于將各接地故障點逐一查明并及時處理。 1 故障情況 1.1 1號發電機故障情況 1997年7月在發電機定子內冷水系統調試完成,,內冷水系統經沖洗水質達到規定要求后,,在內冷水循環狀態下對定子總進、出水匯流管對地絕緣電阻(RH1,、RH2)和出線盒進,、出水匯流管對地絕緣電阻(RH3、RH4)以及4支
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
因工藝需要,需用銅匯流排跨接微型斷路器,,貌似這個匯流排質量良莠不齊,,有沒有質量比較可靠的?煩請推薦一下用于[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-5-4 21:26 編輯 ]
低壓配電柜的匯流排(銅排)是否必須鍍錫,、刷漆?如果需要是依據哪條規范,?鍍錫是為了防腐,、刷漆是為了絕緣嗎?
250A塑殼引3根16平方線到匯流排上任一空開,,線是否吃的消,,匯流排是否可以?如果分5個5個一組引2組16平方線到兩邊的空開,,匯流排中間要不要截斷,?
圖紙簡介: 丙烷氧氣站-電施_屬于爆炸危險環境的電氣施工圖,本工程設計包括照明系統,、消防系統,、建筑防雷、接地及安全系統,。本工程所有動力配電設備工藝二次出圖,排煙機兼事故風機動力除外,。 投稿網友: qq278813968 上傳時間:
我設計中遇到一個問題不太很明白2臺并列運行的變壓器低壓側匯流排(母排)應該怎么選擇,!具體情況是在一個項目中,,選用了2臺1000KVA(10KV/0.4KV)的變壓器兩側出線向一段低壓母線(沒有分段)供電,然后給中央空調設備供電,。低壓進線開關選用的是1600A,,低壓母線是應該按兩臺變壓器的電流來選,還是怎么選,,不太明白,,急切希望高手指點!謝謝,!也希望能和各位成為朋友,!郵箱:[email protected]:328950331聯系電話:13886815289
知識點:配電匯流條 配電箱作為強電入戶的第一道關卡,它相當于入戶電流的總指揮部,,負責將電流分配到家庭插座,、照明燈各個用電位置,其重要性不言而喻,,安全可靠的安裝也變得尤為重要,。
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?