銅包鋼接地棒與銅包鋼接地極雖然就一字只差,,所以很多人都認為這兩種產品沒有很大的區別,在使用時也經常 混為一體,其實這是這是錯誤的,,這兩種之間還是有很大區別的,。 我們所說的接地極,,是放置在大地或海水中的導電元件組,。它可以提供直流電路的一點與大地之間的低阻通 路,有在一定時間內連續通過電流的能力,。 也就是埋入大地以便與大地連接的導體或幾個導體的組合稱為接地極,。接地極就是與大地充分接觸,實現與 大地連接的電極,,在防雷工程中接地極是用多條2m和1.5m長,,的銅包鋼接地棒,,釘于800mm深的溝底,再用銅包鋼 絞線或者裸銅線引出,。
濟南機房防雷接地工程,,銅包鋼深井接地極放熱焊接根據大多單位地面硬化,沒有施工面積,,我們專門開發了小型鉆機,,在很小的地方打井,采用銅包鋼深井接地極,,并采用新型放熱焊接,,接地效果好壽命長。電話:13964015633 qq:517380262
銅包鋼絞線采用進口技術將99.9%的電解銅均勻鍍于低碳鋼棒上,。這種工藝保證了銅層與鋼芯之間的永久分子聯結,。具有良好的導電性能和耐腐蝕性,能有效利用深層的低土壤電阻率降低接地電阻,,產品壽命超過50年,。同時也具有較高的機械拉力強度,適宜深鉆,,打入地下不破裂,、不脫落。是利用氧化銅與鋁發生化學反應來產生液態高溫銅和氧化鋁殘渣,,在耐高溫的石墨模具中來實現導體與導體之間各種形式的高性能金屬熔接,。銅包鋼絞線由一定根數的銅包鋼單線絞制而成。 電鍍銅包鋼單線及絞線是含良99.9%的電解銅均勻電鍍到低碳鋼芯上加工而成的新型符合材料,,該產品既有鋼的強度和韌性,,又有銅的良好導電性和耐腐蝕性能。相比銅單線具有密度小,,強度高,,造價低等優點,是傳統純銅單線的更新換代產品,。銅包鋼絞線進行包塑加工成引向孲镁€――黃綠銅包鋼接地線,。
道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要,?
接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,,但應不小于下表規格,。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,接地體的引出線應作防腐處理,;使用鍍鋅扁鋼時,,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三,、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,,不宜小于5米,。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m,。五,、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,,穿鋼管或其他堅固的保護套,。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接,。七,、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分,。八,、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等,。九,、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修,;(三) 支持件間的
請高手解答一下,,最近學習防雷設計,看了幾個三類防雷設計圖,,防雷的做法不一樣,。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級,。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別?
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,,監理說不行,,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做,?謝謝,!
銅包鋼接地棒作為常用接地材料,在實際防雷接地中有著廣泛的應用,。而在嘉合電力的銅包鋼接地棒的類型中,,主要分為帶螺紋銅包鋼接地棒和一頭平,一頭尖的銅包鋼接地棒等,。下面我將逐一向大家介紹這兩種銅包鋼接地棒的特點:1,,帶螺紋銅包鋼接地棒:所謂帶螺紋,實際上就是接地棒兩頭是帶螺紋,,這樣做的目的就是讓接地棒和接地棒之間可以互相連接起來,這樣的做的目的就是可以讓接地棒可以組合成任一長度的接地棒,,常見的帶螺紋的接地棒的長度主要集中在1.2米和1.5米,。再長的長度,我們不建議顧客做帶螺紋的接地棒,。在帶螺紋的銅包鋼接地棒中,,還多出了兩個東西,一個是連接器,,所謂連接器,,就是將兩個帶螺紋的接地棒連接起來。兩個帶螺紋的接地棒需要一個連接器,。在一個組合式的銅包鋼接地棒中,,在最尾端需要驅動頭,這個驅動頭主要用于方便接地棒打入土地
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法:1,、安裝室內接地母線前,,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距,。2,、接地母線在安裝前,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,,然后再安裝,。3、室內接地母線沿墻敷設后,,母線與其支架應焊接在一起,。4、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理,。5,、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定6,、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,,再將它們瓤焊接起來?
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,請問用一根或兩根行不,?是個新手,,可能問的這些問題有點弱智,麻煩大家指點指點,,
銅包鋼接地材料使用于一般環境和潮濕,、鹽堿、酸性土壤及產生的化學腐蝕介質的特殊環境,,廣泛用于發電廠,、變電站、輸電線路桿塔,、通訊基站,、機場、鐵路,、地鐵站,、各種高層建筑、微波中繼站,、網絡機房,、石油化工廠、儲油庫等場所防雷接地,、防靜電接地,、保護接地、工作接地等,。 廣泛應用在電力,、石油化工、交通,、民用建筑,、大型機械裝備的接地系統,,銅包鋼接地極棒是一種雙金屬復合材料,是將銅與鋼兩種金屬通過特殊工藝加工而成的復合導體,。該導體即有鋼的高強度,、優異的彈性、較大的熱阻和高導磁特性,,又有銅的良好導電性能和優良的抗腐蝕性能,。 型號
低規:5.2.14 TT系統中,,配電線路內有同一間接接觸防護電器保護的外露可導電部分,應用保護導體連接至共用或各自的接地極上,。當有多級保護時,,各級應有各自的或共同的接地極。從上面條文看,,同一回路共用接地極是毋庸置疑的,。當有多級保護時,這個多級是什么意思,,是不是一個主開關,,多個分開關這樣為一級?此條規范有沒有表明多個回路是否共用接地極,。
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所,?如其適用于變電所的話,?為什么將本條列于架空線路部分中?提前謝謝您的回復,。
在防爆區域靜電接地中,,我平時用的都是25*4或者40*4的鍍鋅扁鋼,,現在業主想用銅包鋼絞線。那我室外主接地網用多大的銅包鋼絞線,?95mm2還是70mm2 還有接地支線,,比如工藝罐,各種功率的電機,,引下線等都用多大的?。磕膫€地方可以查詢到
比較老舊的建筑了,,沒有任何的接地裝置,。為了用電安全,想在戶外的水溝旁打入一根接地棒,,引出一根接地線作為室內用電接地安全作用,。但現在周邊有沼氣池(甲烷氣體),接地棒是否要與沼氣池有一的距離,?若有,,請問是多少呢?沼氣池是用混凝土砌筑的
請教水平接地極敷設時只是沿著建筑物的外圍敷設成一個矩形的形狀,,而沒有在矩形內增加一些網格嗎,? 提前謝謝您的回復
獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成,?
在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.
一廠房(裝配車間)三層,,一層接地平面圖中,接地極表示的是G50*2500,,這個符號是什么意思,?本人是半路出家,很多問題不懂,,請大家多指教,。
利用基礎鋼筋作接地極,今天我去了一個工地,,他的筏板基礎全部都做了防水,,四周的基礎梁也做了防水,都是SBS防水,。這樣會不會對接地產生影響,?,???。,。∫簿褪钦f,,整個的接地極(基礎鋼筋)都被包在防水里面了,,這樣會不會對接地電流的疏散有影響?,?,?大家說說!??!