在防爆區域靜電接地中,,我平時用的都是25*4或者40*4的鍍鋅扁鋼,,現在業主想用銅包鋼絞線。那我室外主接地網用多大的銅包鋼絞線?95mm2還是70mm2 還有接地支線,比如工藝罐,,各種功率的電機,引下線等都用多大的???哪個地方可以查詢到
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收,!
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢,?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,,請各位高手指點一下,,是否可以改小,?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎,?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大
我想在老家的房子做一根接地線,,,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,,求指教。
銅包鋼絞線采用進口技術將99.9%的電解銅均勻鍍于低碳鋼棒上,。這種工藝保證了銅層與鋼芯之間的永久分子聯結,。具有良好的導電性能和耐腐蝕性,能有效利用深層的低土壤電阻率降低接地電阻,產品壽命超過50年,。同時也具有較高的機械拉力強度,,適宜深鉆,打入地下不破裂,、不脫落,。是利用氧化銅與鋁發生化學反應來產生液態高溫銅和氧化鋁殘?jiān)谀透邷氐氖>咧衼韺崿F(xiàn)導體與導體之間各種形式的高性能金屬熔接,。銅包鋼絞線由一定根數的銅包鋼單線絞制而成,。 電鍍銅包鋼單線及絞線是含良99.9%的電解銅均勻電鍍到低碳鋼芯上加工而成的新型符合材料,該產品既有鋼的強度和韌性,,又有銅的良好導電性和耐腐蝕性能,。相比銅單線具有密度小,強度高,,造價低等優點,,是傳統純銅單線的更新換代產品。銅包鋼絞線進行包塑加工成引向孲镁€――黃綠銅包鋼接地線,。
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?
做設備接地時,導線的型號怎么確定
有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,,過門后又返到墻面,??
一個單位有90戶住戶,他們以前的戶內供電線路沒有接地線,現在計劃將電表統一集中在一個地方規范管理方便抄表,在配電箱處設置浪涌開關有用嗎?有望各位專家指點建議.E-mail:[email protected]
不知道接地線的位置有什么規定,特別是開關和倒閘的兩側,,該掛在電源側還是負荷側,,看了幾個示例的操作票,好像沒有定規,,因為沒在現場干過,,請有操作經驗的高手解釋一下。
最近做了幾個大的油機工程,,油機功率是2000KW,,照計算油機額定電流有3788A,。我每相配置240電纜8根,根據接地規范,,地線為相線的一半,。可建設單位覺得油機接地線沒必要用到4根電纜,。請各位高手幫忙,,是否必須用4根電纜作為接地線,或者可以用其他什么材料來替代,?
現場有很多電線進出線鋼管存在串接現象,最近檢查出來要求我們整改,,如下圖:依據:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,,不得串聯連接。但是這些管線都是幾年前做項目按照的,,如果不符合規范,,為什么能通過驗收?是否依據 :GB 50303—2002 14.1.1 金屬的導管和線槽必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,,并符合下列規定: 1 鍍鋅的鋼導管,、可撓性導管和金屬線槽不得熔焊跨接接地線,以專用接地卡跨接的兩卡間連線為銅芯軟導線,,截面積不小于 4mm ,。(此條是否能說明可以以接地卡串接?) 請高手指點下!~謝謝
請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,,在終端頭內不能短接,。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方?為什么這樣做,?謝謝,!
我買了一個萬能表,,但不知道是否可以測量接地線是否有效。萬能表如何測電路什么地方短路了,?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,,后來果然是,但我想知道他是如何測量的,,測電阻嗎,?
我所在的工廠供電系統為主變二次6kv,中性點經消弧線圈接地,,請問:6kv高壓電機的控制柜里的饋電電纜的接地線是穿過零序互感器后再接地,,還是不穿過零序互感器直接接地,,若主變中性點脫開消弧線圈采用不接地方式該怎樣接?請各位老師講講這方面的原理,。謝謝,!