新手求救:我剛接手了一個工程,,大概有50個電腦插座,,請問選用斷路器用c45n什么型號的,?是不是:Pe=45*300*0.8=10.8kw I=10.8/220=50A 選用C45N60的型號是否可以,? 選用BV3*15PC40的電纜型號是否可以,?清高手指點,,我不想被k
現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統,!不清楚有沒有帶PE線,。一回路連了大概14,,15臺電腦!電腦基本放在地板上,!開關可能是昨晚就跳掉了,,白天來上班,電腦都關機的時候,,漏電開關無法合上,,然后就拔了幾個電腦的插座,然后再合開關,,就能合上去了,!然后再開電腦就沒事了,都可以開得了了,!請問,??,?是電腦漏電的原因嗎,?這兩天下雨會不會漏電大點呢?還有其他什么原因,,請大家分析解答一下了?。?![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]
父母的老房子裝修了一下,。原來的房子有個總空開(多少A不清楚),帶漏電裝置,,正泰的,。裝修好后又買了一個帶漏電裝置的總空開(40A)和幾個不帶漏電的小空開(20A),德力西的,。順序是正泰空開-->德力西總空開-->德力西小空開,。沒裝修前,從不會因為電腦而跳閘,,電腦用電是通過兩孔接線板從墻壁的插座引來,。裝修后(當然電線都重新排了),,還是那個電腦,用電是通過三孔插座從墻壁插座引來,。整個電腦包括CRT顯示器,、主機、ADSL貓?,F(xiàn)在的情況是,,每當按下那個三孔插座的開關時候(此時主機、顯示器都還沒有開,,只有ADSL貓會上電),,正泰總開關會隨機的跳閘(反正會讓人不防備,這個月大概遇到過3,、4次了,電腦則是每天都開的),,而其他空開沒有反應。最奇怪的是,,把正泰總開關合上后,再開三孔插座的開關,,則就象什么事也沒發生一樣,,電腦可以正常開機了。請教大家,,這到底是什么地方出毛病了,?
哈哈,!大鼻子急了!雙口信息插座,,一個口用做數據口,,另一個口用做語音口,就表明在層配線架處,,所接的配線架分別為數據配線架和語音配線架,,功能確定了!如果布線形式都是用五類線,,可以通過跳線使雙口信息插口變?yōu)閮蓚€(gè)數據口等,。
有貼子說,,電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘,。莫非電腦設備容易造成漏電,,且使用的越多,,漏電流就越大,請同仁討論,!
1 在照明設計中,用于電腦取電用的插座的同時系數按多大選取?(工作環境為八小時工作的辦公室).如電腦插座用UPS供電,并且24小時不停機的話,是否同時系數就為1?2 在現在的電腦設計,每臺電腦的用電量按多大來選擇?(15’的液晶顯示器+主機)?電腦的功率因素按多大考慮?按0.8可以嗎?
.如圖,,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,,你們那兒怎么接線的,,還有就是這接線有相關的標準嗎?
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
大家好,!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示????,?
某項目電腦測試室插座配電做好(接地電阻良好)后,電腦用兩腳插座鼠標使用正常,;但是有的電腦是三腳插座,,使用時鼠標反應速度降低,把該電腦換至另一回路的插座,,一切正常,!而且110伏插座的情況比220伏插座的嚴重些!請問各位同仁,,可否知道其中原因何在,?謝謝
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,,是不是必須要燙錫處理,,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接,。大家一定要找出規范說明的啊,。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】,; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,,WC的話,,能不能1和2都做預埋管?
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。
之前租的房子到期了,,為了上班方便,,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,,累得都不想動了,。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,,到處黑漆漆一片,,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,,也只能先這樣湊合著了,。 第二天趕緊找電工師傅測完,,大罵了我一頓,說裝修時不注意,,現在檢
發幾個與電腦有關的模型
我知道在五星級酒店的某些局部房間有設置應急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要設置應急插座的,一般都只考慮應急照明,因為在緊急情況下誰還會來使用插座呢?給個應急照明來逃命就好了啊,請問哪位大師對這個問題有教深的理解,懇請指點,既我們在民用建筑設計中什么時候需要考慮設置應急插座?謝謝!
最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了
電腦老出現如圖問題,怎么解決啊