剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,??我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝
精華貼里此問題也有11頁的貼了,。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7,、8臺,。但如何看電腦的銘牌上的數字呢?這是顯示器的,。,。。,。其1.2A指什么呢,,啟動電流,最大工作電流,?
在前兩天整理電腦后再用的時候,就不能看論壇的下一頁了而且還不能用下載軟直接下載東西,,只有復制快捷方式才行有的一些網頁上的注冊按鍵,,也不能用了我想是不小心刪除什么東西因?yàn)樵贈]有整理前沒有這樣的問題的請高手指點
假設有兩幢民用建筑,,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,,功能不同,,建筑互相不連通,基礎不連,,兩個樓的鋼筋無連通部分,。因為侠無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮,。但單算酒店為二類防雷,,單算住宅為三類,,此時很困惑,,不知防雷如何做?分開還是統一考慮,。
發幾個與電腦有關的模型
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,,甲方要求一定要做防雷,,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因?yàn)榈靥幰簧狡律稀,,F(xiàn)在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎,?如果可以的話,,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,,先謝謝了,!
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,,但所得的結果差10倍,。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,,目前為測試版,僅有防雷計算,。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,,如何賺取積分)
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么,?那里能查找到相關得規范?
大家有沒有做過防雷檢測的,?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,,建筑面積大約20000平方米,,驗收已通過,今天檢測,,請問檢測費大約多少錢,?防雷中心大約開價10000元,。
為什么要進行碎片整理,?
戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題,。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減,。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施,。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區,?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區,?我認為這種情況下只能把鋼管,、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,,內部線芯算在LPZ1區,,按LPZ1區的條件選SPD即可。
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊,。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,,向大地方向運動。在下雨天氣,,空氣濕度增大,,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備,。為此,,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地,。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,,電力屏蔽槽等聯合引雷,,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地,。其中包括UPS的輸入,、輸出的火線對地線端。為此,,必須對UPS及重要用電設備如小型機,、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,,堵死一切雷電導入的端口,,才
電腦老出現如圖問題,,怎么解決啊
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
辦公室電腦多,,是辦公室供配電必須要考慮的問題,。今天發現了一個網頁的軟件,算了算功耗,,但不知道是否準確(因為乘CPU廠商之外,,其它硬件廠商并沒有透露其產品的額定功耗,所以,這個數據只能做參考,。)首先軟件地址:http://www.belson.com.cn/pwcount/pwcount.asp在這里,,拿出一款最為主流的配置進行計算。這套配置采用了Co r e 2Duo E4300處理器,、P965主板,、GeForce8600GT顯卡,希捷酷魚7200.9 160GB硬盤,、1GB DDR2內存,,一個DVD光驅、一個處理器風扇,、一個網卡,、一個聲卡、兩個USB設備,、兩個機箱風扇,、一套鍵盤鼠標。點擊“提交”按鈕之后,,計算結果就會出來,。這時,我們可以看到,,一套主流配置的總功耗不過是170W而已,。理論上來說,這臺電腦主機并不費電,。除了電腦主機之外,,液晶顯示器也是不容忽視的耗電大戶。就拿19英寸寬屏液晶中最便宜的AOC 193FW來
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?