導體的接觸面積和接觸電阻深圳市愛博電氣有限公司 侯野飛/李兵(摘要:在電流的傳輸過程中兩個表面宏觀接觸表面應該等于導線的截面面積,,兩個導體真正相接觸的部分只是一定數量的點,,由于材料表面的不平整性,,真正的接觸面積要比宏觀上看到的接觸表面要小,。關鍵詞:接觸電阻,,駁克碼)在我們給客戶講解產品的過程當中有一個經常被問到的問題,,“你們這種觸點連接的插頭插座,,導體截面積夠嗎,?”,,“觸點連接比插針套筒連接的接觸面積小,能保證連接可靠嗎?”電氣工程師都知道,,電流越大,,必須使用越粗大的電纜。有些人自然認為接觸的面積應該等于導線的截面面積,,因而對電氣連接器的可靠性提出懷疑 ,。實際上,兩個表面宏觀接觸表面應該等于導線的截面面積,,兩個導體真正相接觸的部分只是一定數量的點,,由于材料表面的不平整性,真正的接觸面積要比宏觀上看到的接觸表面要小,。(圖2)優質的開關設備產品大都采用用銀合金的接觸點,,通常觸點是半球形的,而且把重點放在施加的力上而不是放在假定的接觸面積上,。種概念在接觸器或者斷路器制造業中得到廣泛采用,。從這個意義上講,插頭和插座是一個例外
規范規定黑板設在西邊了嗎,?小學教室插座距地1.8米,,已經設漏電保護,還必須用安全插座嗎,?今天質檢檢查要求黑板燈設在西邊,,說是西邊采光等好。教室插座滿足了距地1.8米設漏電保護-------還要求必須用安全插座,??梢詥幔?/p>
住戶煤氣豎管與插座的安全距離是多少?!找不到相關的規范,特向各位求助!!!!!!
煤氣豎管與插座的安全距離為多少??!相關規范是什么?!遍尋不到,特向各位求助!!!
今天小編為您講解關于保鮮水果柜關于電源插座的安全問題如何解決,,關于冷柜相信大家看了之前的文章,,已經了解到風幕柜的使用、保修,、維護等等,,但是有一點細微之處常常被我們忽略,那就是電源,,風幕柜電源連接外插座的問題,。我們不要以為這個不重要,其實這恰恰是非常重要的一環,。如我們常常聽說冷柜自燃問題,,就很可能是由于插座導致的,因為一旦插座出問題,,小的影響是冷柜內部短路出現的一下故障,嚴重起來的話可能導致火災,,所以我們對于這個問題一定要謹慎起來,。 其實我們使用的冷柜插座很多的人都不會注意,,有一些插座使用的很久了勉強正常都會一直使用下去,這是非常不合理的做法,。我們的插座一旦使用久了,,老化了就要及時更換,而且冷柜要單獨使用一個插座不能和其他的電器合用插座,,這樣和容易出現危險,,一些失火就是這樣造成的。而且在使用過程中,,插座一旦被易燃物壓住或是粉塵落入就容易造成短路,,所以一旦出現這樣的情況我們一定要及時清理粉塵,將易燃物移開,,以防止造成某些安全隱患,。 我們冷柜的工
正在做的一個住宅工程,質監部門驗收時提出淋浴頭(以冷水內絲彎頭和熱水內絲彎頭中間為準)與插座的距離不得小于1.2米,,若必須設置在1.2米范圍內時,,則插座高度應該在2.25米以上。個人感覺這條規定不太合理,,住宅衛生間本身面積就很小,,而且該插座是設置在洗臉盆一側供吹風機使用的,如果裝到2.25米以上不方便使用,,并有可能被隱蔽在吊頂內失去其使用價值,。今天找了很多規范也沒找到這條規定的出處,麻煩問一下論壇里的大神,,上述要求出自哪本規范或者圖集,?
我是安全工作的,,現發現公司有室外插座在使用,,想查查由沒有要求安裝配電箱、安全高度等的規范標準,,以便我能依法辦事,。請大家幫忙?/p>
請教各位安全型電源插座的具體含義,麻煩各位具體的解釋一下,,謝謝了,![ 本帖最后由 szh1968 于 2008-8-19 07:46 編輯 ]
各位電工專家,請教一個問題,,如下圖是廚房地柜,,這個地柜用來放液化氣鋼瓶,同時電磁爐插座也在這個地柜里,,電磁爐插座與液化氣瓶在一起安全嗎,?有何辦法可以避免危險?謝謝,?
大家好!先給大家道個歉,!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示?。??,?
在企業信息系統的安全防護中,確保機房的安全無疑是整個計算機信息系統安全的前提,。如果機房的安全得不到有力的保證,,存在這樣那樣的不安全因素,則整個信息系統的安全也就不可能實現,。機房安全中包括的內容很多,,需要防護的設備和系統也五花八門,歸結起來可以分為兩個層面——IT層面和機房設施層面,。所謂的IT層面就是大家經常說的IT設備,、軟件和系統等。機房設施層面包括UPS供配電子系統,、機房空調新風子系統,、防雷接地子系統、設備監控子系統,、機柜微環境子系統和安全消防子系統,。“通過走訪一些用戶的機房,,我感覺到整個機房設施層面的安全幾乎都被忽視了,,沒有引起CIO足夠的重視,。”中國計算機用戶協會機房設備應用分會副理事長沈衛東說,。大部分CIO的IT背景和經歷,,使得他們在IT方面是行家能手,,談起IT安全大都輕車駕熟,,而對于機房設施方面的基礎知識掌握不夠,自然也就不會重視機房設施層面的安全保障,。而在機房設施層面,,又有兩個方面比較容易被忽視,一個是機房系統設備的規劃,,另一個是機房的運行維護管理,,運行維護管理包括人員的培養和管理流程的制定。 IT起步社區
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
請問各位: 辦公樓的安全插座,,空調插座一般選多大規格的?有沒有資料規定,?是什么資料,?請提供資料名稱,如能上傳就更好了,,呵呵,! 謝了!
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,,也有像紅色線這樣接線的,,請問大家,你們那兒怎么接線的,,還有就是這接線有相關的標準嗎,?
注意消防安全隱患 被忽視的電源插座 開關,、插座是家庭使用電器必備的電器配件,所以也常常容易被人們忽視了它們潛在的安全隱患,。插頭損壞不及時更換,,用裸線頭代替插頭使用,造成短路或火花,,極易造成重大安全事故,。重慶消防安裝提醒,正確使用開關插座不容忽視,,否則,,會因麻痹而引發火災。一般來講,,導致開關插座引發火災隱患有以下幾點: 一,、插座被易燃物壓住或粉塵落入造成短路,或安裝在易燃易爆危險場所,,插入或拔下插頭時產生火花引起爆炸起火,; 二、插頭損壞不及時更換,,用裸線頭代替插頭使用,,造成短路或火花,引起可燃物起火,; 三,、一些床頭開關在使用后隨手一放,開關撞擊床架或墻壁而使外絕緣層破損,,極有可能造成短路,; 四、家用電器的工作電壓和工作電流與所使用插座功率不相符,,長期過載,,一旦溫度過高便引起火災; 五,、開關安裝不當,,特別是把開關安置在可燃物體上,一旦導線引出處的護套被擦傷,,將使線芯裸露或水汽滲入,,造成短路,或是開關斷開時產生電弧造成起火,; 六,、配電板沒有置于接線盒內,保險絲熔斷時會有炙熱的金屬顆粒濺落,,導致下方可
這個問題本來是一個簡單問題,,但當規范規定不一致時,往往使人不知所措,。例如電氣規范《通用用電設備配電設計規范》GB50055—93第8.0.7條規定“住宅內插座,,若安裝高度距地1.8m及以上時,可采用一般型插座,;低于1.8m時,,應采用安全型插座?!彪姎庖?guī)范《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條規定住宅“電源插座底邊距地低于1.8m時,應選用安全型插座,?!保ㄗ⒁?JGJ16-2008晚于下面GB50368-2005)無疑,這是電氣專業最重要的規范,,根據這些規范,,1.8米高的住宅插座可以采用普通插座??善恍┙ㄖ?guī)范,,與此規定不一致,例如《住宅建筑規范》GB 50368—2005第8.5.5條規定:“住宅...安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座,?!倍冶疽幏毒鶠閺姉l,按此標準,,兩個電氣規范均違反了強條,。最新的電氣規范,例如剛開始實行的行業標準《住宅建筑電氣設計規范》第8. 1. 3條既規定“住宅建筑常用設備電氣裝置的設計應符合現行行業標準《民用建筑電氣設計規范》 JGJ
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫?謝謝!!
賓館的一個房間,,電視一直插在上面,。我打開插座一看,火線有很弱的感應電,,但地線很亮(電筆測),。把兩根線調換一下,就好了,。我就奇怪,,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人動過,,因為賓館就我一個維修工,,我天天在樓上轉。請教高手,。
最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了
昨天在本網上看到用水沖洗電力設備,我想問一下變電站的朋友,這樣作業安全么,為什么允許這樣??發這個圖片的說是帶電水沖洗作業