一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,,還是否符合施工規范要求呢,?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室、客廳等),,500距離可能是有點大了,。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢?
住宅工程施工中常遇到電力插座與寬帶,、閉路電視,、電話插座之間的距離是多少?查設計規范及驗收規范都沒有明確的規定,有的資料認為是400mm,是300mm,有的認為距離盡量少,究竟是多少才合適?距離過近會不會引起干擾,?請高手幫我解決這一問題,,謝謝!
一套普通住宅里,各個房間應設置哪些弱電插座.我的師父叫我照著措施的標準做,每個房間都設上電話\數據\電視插座,但入戶就需要分線器,HUB,分支器,但我覺得太多了太浪費了,又不好反駁.我看起它設計院的,數據就設一處,電視最多2個房間,電話也只有2個房間有.著就面去了分線器HUB.到底有什么標準??我不想設置那么多,一浪費,二我麻煩(圖紙看到好多線線,很煩)各位達人幫幫忙第一次發…………好像法錯地方了,,怎么刪亞,,
請教知情人:旅游觀光電瓶車的充電輸入功率和電壓一般多少呢,還有初始充電電流倍數,,比如5輛車要放5個充電插座,,用一個20A的三相回路上并聯5個20A三相插座對不,呵呵,,不對的話應該是咋樣的
在實際施工中遇到的問題:有的施工單位要求強弱電插座間距保持30公分以上,,有的要求保持50公分以上,。最近一段時間又在網上查了很多相關討論帖,有的說是50CM,,有的說是30CM,。請教規范中可有出處?謝謝各位
昨天防雷辦的來我們工地檢查,要求強弱電插座水平距離要大于200,不知有什么依據,,我查了施工規范沒找到,,有知道的嗎,告訴一下,,謝謝,!
有誰知道強弱電插座間距在國家標準規范或圖集里里面有沒有明確的規定及要求在什么規范或圖集 哪頁哪條,?例如:住宅裝飾裝修工程施工規范GB50327-2001 16.3.6 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm電話或網絡的有明確規定么?[ 本帖最后由 guaiguai0625 于 2009-7-17 19:04 編輯 ]
知識點:充電插座
經常遇上工業廠房或倉庫預留叉車充電插座的情況,但本人一直未實地看過電動叉車的相關充電設備,,請教各位,,大多數情況下是如何預留充電插座的?比如是三相還是單相插座,?或者是5極的工業連接器,?如1.5t的電動叉車怎樣預留充電插座?
.如圖,,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,,你們那兒怎么接線的,,還有就是這接線有相關的標準嗎?
大家好,!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示????,?
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如題,請教各位.我在一個論壇上看到了強電插座和弱電插座在規范上有距離要求,據說是不能少過500mm,不知道具體是在那本規范.請指教. 還有,室內開關如果安裝在墻壁上大家是否有考慮過墻壁的寬度.規范對安裝面似乎也有要求,我也找不到具體哪本規范.謝謝^_^
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明,?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接,。大家一定要找出規范說明的啊,。
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】,; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,,WC的話,,能不能1和2都做預埋管?
之前租的房子到期了,為了上班方便,,我就在公司旁邊新租了一間,,上周末剛搬完家,累得都不想動了,。不過更鬧心的事情還在后面,,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,,我折騰了好幾次都不行,,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了,。 第二天趕緊找電工師傅測完,,大罵了我一頓,說裝修時不注意,,現在檢
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫?謝謝!!