現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.
1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架,。
電纜橋架安裝要求及規范.
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
進里面自助下載吧!挑,,停,,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題?,?
電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎,?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎,?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎,?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎,?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?
如題,,想請問大家電纜在橋架內敷設時有沒有層數限制,,還是只能單層敷設,這關系到選擇橋架的大小,,還有什么時候選梯架什么時候選托盤呢
請教下110kV交聯銅芯電纜,截面300的,,采用800mm寬的梯級橋架敷設時,,一個橋架里面是不是只能放一個回路(也就是3根單芯電纜品字形放)呀?如果可以放多個回路的話,,最多可以放幾個回路呢,?以前沒有做過請教下大家,謝謝,!
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
電纜井安裝的豎向鍍鋅橋架200*150,,中間有隔板,請問橋架的半空間放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16電纜
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
一,、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二,、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的的固定位置,,做好標記,。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,如預留洞不合適,,應及時調整,,并做好修補,。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,,然后依照測量尺寸制作支架,。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝,??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2m,,在直線段和非直線段的連接處,,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
電纜從變電所電纜溝出來后沿墻走 橋架與上面的水平的槽式電纜橋架相連接,,那么沿墻敷設的電纜用什么樣的電纜橋架啊,,要求是帶蓋板的,四面要求封閉的,,為了好看,,用托盤式額還是用梯階式的啊,托盤式額電纜在里面敷設時怎么固定???用梯階式的橋架前后都有蓋板嗎?請大家?guī)兔Π,??還有,電纜在橋架里面可以兩層敷設嗎,?有間距要求嗎,?如果兩層敷設如何固定電纜啊,?
電纜橋架安裝 鋼結構
我現有一回電纜YJV-0.6/1-4*50+1*25,在廠房車間,上面走橋架,從橋架下來到配電箱這段路線,因為只有一回,感覺用橋架浪費,我想用KBG管,不知道要用多大的管徑,不知道可行否.
電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設
電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設專題,,為您提供電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設相關內容請訪問