車間高8米,,鋼結構屋面,。具體設備還不確定,,有電動葫蘆行車,。照明打算采用吊裝混光照明燈,。我的想法是預留動力電纜橋架,,請問能不能于照明回路公用橋架,?還有,,橋架沿墻架設時,,高度多少合適?照明用橋架怎么架設合適,?據頂多少合適,?高手請指點,以前沒用過,。
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
電纜橋架布線應注意的問題:1)電纜橋架布線適用于電纜數量較多或較集中的場所,,2)采用電纜橋架布線時,其電纜不應有黃麻或其他易燃材料保護層,,應采用阻燃型電纜,;3)電纜橋架水平敷設距地高度,一般不低于2.5m,,跨距一般為1.5~3m,,垂直敷設時距地1.8m以上部分,應家金屬蓋板保護,,其固定點不宜大于2m4)電纜在橋架內橫截面填充率:電力電纜不應大于40%,;控制電纜不應大于50%;電纜的首,、尾端,、轉角及每隔50m處應設有編號、型號及起止點等標示牌,。5)電纜橋架穿過沉降縫或變形縫時宜斷開100mm,,所敷設的電纜留有充分的裕度,其電氣保護線亦應留有充分的裕度,,防止建筑物沉降變形影響電纜,。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1,、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
3根3x185+2x95,;1根3x120+2x70,;1根5x35;2根3x50+2x25,;2根5x25,;2根5x10共11根電纜,另一路與此路完全相同11根電纜,,雙路供電,。
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
2007年10月1日正式實施的《綜合布線系統工程設計規范》GB 50311-2007和《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312-2007已經登上了舞臺并開始發揮其指導意義,。大家如果仔細研讀,,對比一下新舊標準,會發現這次的新規范中多處提到敞開式布線這一理念,。今天我們就來談談開放式橋架在數據中心和機房工程中的應用,。首先我們來回顧一下橋架的發展情況。橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年,。在一個機房項目中,,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,,橋架顯的很不起眼,,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分,。橋架的作用有三,,第一是支撐線纜,第二是保護線纜,,第三是管理線纜,。各個國家由于歷史傳承、使用習慣等等各種因素,,都有自己常用的橋架類型,。在數據中心和機房應用中,美國最常用的傳統橋架是穿管,歐洲國家則使用穿孔橋架,亞洲國家則偏好封閉橋架,,而這些都可歸類于傳統的封閉式布線方式,;與之相對應的則是近年來越來越流行的敞開式布線,使用的是一種特殊的開放式橋架,。談到開放式橋架,,這里不得不提到一家公司,法國卡博菲CABLOFIL,。它可稱得上是開放式橋架的
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,。?/p>
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖。謝謝,!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
請教下大家,,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛,?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
前段時間看到一位工友發的照片,,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,,錢多燒的,。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計,。1.特殊要求的場合,。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,,如不利于散熱,,散濕,花費大等等,。在此,,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么?
電纜橋架與暖通管距離怎么設計?。侩娎|橋架在暖通管上方要有1米的距離么,?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么,? 暖通管算熱力管么?
一,、線槽橋架安裝工藝要點