水壓試驗應按下列步驟進行: 1,、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出,。 2,、充滿水后,,進行水密性檢查。 3,、采用手動壓力泵緩慢升壓,。 4、升壓至規定試驗力后,,停壓,,穩壓1h,,觀察壓力表看壓力是否掉,,判斷有無漏水現象,。 5、穩壓1h后,,補壓至規定試驗壓力值,,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,,嚴禁運行使用,。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
家裝階段驗收中,,水電施工的驗收通常是業主最關心的,,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,,要么嵌入墻體,,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,,特別是水管漏水,。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗,。介紹水管打壓之前,,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分,。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,,中文稱帕斯卡簡稱帕,,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,,跟支持面面積,、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,,跟受力面積和壓力大小有關,。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,,因為這是關系到之后我們搬進去之
大家好,!我又來提問了,!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我,!謝謝我想請問大家,,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,,這個1.5倍是怎么算的呢,?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa,?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,,如果你有10元錢,,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么,?難道我還是10元,?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,,勢必要影響工期,,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法,?
地暖與裝修一樣,前期的施工質量是否合格,,主要看后期的壓力測試,,地暖打壓分為中間環節和結尾驗收,中間驗收是在盤管完畢進行壓力測試,,由地暖安裝公司負責,,而后期的結尾驗收由甲方及其監理部門一同驗收,地暖施工方應準備施工圖,、設計資料,、材料檢測報告、產品合格證,、以及中間環節數據記錄等文獻,。 以下為 地暖打壓流程以及注意事項,僅供網友參考,。 1)地暖打壓應清洗加熱管并查看鋪設固定情況,,為系統工作壓力的1.5倍,。
本帖最后由 無關風月 于 2014-3-18 11:10 編輯 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓,? 低溫熱素面輻射供浓簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗,。而如何進行壓力試驗,,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,,后者則大量采用了氣壓方式。這
兄弟們求助,車庫的壓力排水使用的是焊接鋼管,,現在管路已經全部完成,,閥組還沒有安裝,現在準備進行壓力試驗,,請問壓力排水做打壓試驗時是否需要和閥組一塊進行,。
水管打壓的注意事項 1,、要注意的是,水管的打壓試驗要在水管安裝好后的24小時后,,才能夠進行,,以保證水管測壓的安全及準確性。
1,、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供,、回水管道進行沖洗,,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗,。 2,、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施,。 3,、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,,逐回路進行,。 4,、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,,應采取可靠的防凍措施,,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干,。 5,、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,,以防數據不準確。 6,、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可,。因而及時出現了降壓的情況,,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的,。 7,、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,,不要一次性將溫度調到最高,,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8,、為了防止漏水,,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保
地暖系統屬隱蔽工程,從安裝到驗收都有一整套完整的行業規范,,因此地暖打壓測試是地暖安裝過程中最為關鍵的環節之一,。壓力合格則表明系統正常,壓力不合格則表示地暖系統存在漏水和施工等故障,需要施工人員進行排查及重新打壓,。完成地暖施工后施工單位必須進行地暖打壓試驗,,以檢驗是否有漏水現象。
地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱素面輻射供浓簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗,。而如何進行壓力試驗,,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式,。這一相互矛盾的現象讓不少地暖施工企業無所適從,。那么,地暖系統的壓力試驗到底該采取哪種方式呢,?該如何看待《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定呢,? 觀點一:地暖壓力試驗:水壓和氣壓應結合 【石家莊天時地暖總經理 】 JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》中“不宜以氣壓試驗代替水壓試驗
家居水路裝修后都會進行水管打壓,這是用來檢驗水管管道連接是否完好可靠的辦法之一,,水管管道連接不好以后就會發生滲漏等狀況,對家居的用水留下隱患,。那么水管打壓試驗到底怎么做,,收費又是多少呢?我們去了解下：裝修水管打壓試驗方法:1、工具準備壓力表,、水箱和連接軟管等2,、測壓方法(1)把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,,試壓器接在任何一個出水口都可以這時的壓力指針是0個壓;(2)當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門,;(3)測壓時,,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現在的壓力是正常水壓的3倍,;(4)保持這個壓力值一定時間,。不同是水管測壓時間不一樣,PPR,、鋁塑PPR,、鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少)。鋁塑管就是銅接頭的那種,,它的時間是4個小時(半個工作日),。鍍鋅管是4個小時也是半個工作日。3、結果判斷在試壓的時候要逐個檢查
請教各位:本人做的一個項目,車間內消防系統已經分段打壓,,車間外除跟主管碰頭的部分其余80%左右也已在施工過程中分段打壓,,現領導要求全系統整體打壓,問是否需要,?廠房6萬平米左右,,整體打壓時間估計非常長。
工作壓力1.6mpa得ppr給水管,打壓試驗壓力是多少呢?1.6+0.4=2.0mpa?規范哪里有呢,?驗收規范上都是不大于1.0mpa得,,1.5倍壓力替別人問的,查了很多書都沒找到
問:市政給水管道打壓試驗帶閥門嗎?(17SZD229內蒙—屈工) 答:《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB 50268-2008, 9.2.8 水壓試驗前準備工作應符合下列規定: 1 試驗管段所有敞口應封閉,,不得有滲漏水現象,; 2 試驗管段
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F(xiàn)在地暖的使用中于很多的誤區,,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,,特別是電地暖,,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能,?有的消費者會在需要的時候打開溫控,,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣?,其?shí)這樣不但不節能反而會更耗能,。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命,。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,,為了水力平衡,。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,,有些地暖系統中,,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,,系統還會不會平衡,,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求,?
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~
地暖打壓試驗
地暖打壓試驗專題,為您提供地暖打壓試驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地暖打壓試驗 相關的專業交流討論,更多地暖打壓試驗相關內容請?jiān)L問