水壓試驗應按下列步驟進行: 1,、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出,。 2,、充滿水后,,進行水密性檢查。 3,、采用手動壓力泵緩慢升壓,。 4、升壓至規定試驗力后,,停壓,,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,,判斷有無漏水現象,。 5、穩壓1h后,,補壓至規定試驗壓力值,,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,,嚴禁運行使用,。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
地暖與裝修一樣,,前期的施工質量是否合格,主要看后期的壓力測試,,地暖打壓分為中間環節和結尾驗收,,中間驗收是在盤管完畢進行壓力測試,,由地暖安裝公司負責,而后期的結尾驗收由甲方及其監理部門一同驗收,,地暖施工方應準備施工圖、設計資料,、材料檢測報告,、產品合格證、以及中間環節數據記錄等文獻,。 以下為 地暖打壓流程以及注意事項,,僅供網友參考。 1)地暖打壓應清洗加熱管并查看鋪設固定情況,,為系統工作壓力的1.5倍,。
地暖系統屬隱蔽工程,,從安裝到驗收都有一整套完整的行業規范,因此地暖打壓測試是地暖安裝過程中最為關鍵的環節之一,。壓力合格則表明系統正常,,壓力不合格則表示地暖系統存在漏水和施工等故障,需要施工人員進行排查及重新打壓,。完成地暖施工后施工單位必須進行地暖打壓試驗,,以檢驗是否有漏水現象。
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
派克地暖這個公司怎么樣,?
目前 我手上有個單子 客戶要求他們家的取暖,地暖跟散熱器混裝?我所知道的 就是散熱器的供水在地暖之前,而地暖的供水則是回水去供水的混合水,從而以達到地暖的低溫供水溫度..而現在很郁悶的是::在地暖的供水與回水之間 要裝一個什么樣子的恒溫混水閥?具體要裝一些什么東西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄臺有照片的話 給個照片說明 謝謝了!!!
我是新接觸這方面的新人,,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,,按什么要求和標準來畫,。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~,!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~,!
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
為什么,?工程上,,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作,。設計院要求做水力計算,,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32),。那我們做水力計算還有什么意義,?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!,!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,,盤管流速在多少,?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32
地暖的來源及地暖的發展 什么是地暖,?
判斷地暖是否漏水,,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,,用手動打壓機給地暖打壓,,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水,。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間,。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,,壓力表一般會在短時間內掉壓,,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,,地暖表面降溫后,,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,,確定壓力表沒有變化,。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路,。確定好漏水回路后,,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,,將水溫調至最高溫度,,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,,在加溫的時候,,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量,。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
1,、系統安裝后當年冬季不啟用,,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,,以防系統受凍,; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,,未經調試嚴禁投入使用,; 3、低溫熱素板輻射采诺統的供水溫度宜采用35-50℃,,不宜超過60℃,,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4,、用戶每年冬季啟用地熱采诺統時,,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5,、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進,、回水閥門,,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,,檢查過濾網有無破損,、堵塞,如有損壞,,應換上同規格的過濾網,,按原樣裝好即可; 6,、地暖系統在開始供水或使用過程中,,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,,這時可打開分,、集水器的放氣閥,將氣體排出,,方法和傳統供熱相同,; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,,砸碰,、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸,、撞擊等,,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管,。嚴禁
地暖的優點地暖的優點 ①舒適,、衛生、保?。旱孛孑椛涔┡亲钍孢m的供暖方式,,室內地表溫度均勻,室溫由下而上逐漸遞減,,給人以腳溫頭涼的良好感覺,;不易造成污濁空氣對流,室內空氣潔凈,;改善血液循環,,促進新陳代謝,。 ②節約空間、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,,增加使用面積,,便于裝修和家居布置,減少衛生死角,。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,,熱量集中在人體受益的高度內;傳送過程中熱量損失??;低溫地面輻射供暖可實行分層、分戶,、分室控制,,用戶可根據情況進行調控,有效節約能源,。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,,熱穩定性好,在間歇供暖的條件下,,室內溫度變化緩慢,。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱薡源或利用電價政策,降低運行費用,。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,,穩定性好、不腐蝕,,無人為破壞,,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約
地暖分水器作為地暖系統中的重要裝置,,在地暖工作的時起著連接采暖主干供水管和回水管的作用,,作為地暖系統中的重要配件在挑選購買的時候一定要注意這些設備的材質以及制作工藝等。 地暖分水器要符合安裝使用需要 選擇地暖分水器的時候首先要注意符合實際的安裝使用需要,,現在分水器主要可以分為不銹鋼,、銅以及其他的合成材料,這些材料的特點以及功用都有非常大的不同,, 價格也有很大的差距,。 分水器的結構也分為組裝式和焊接式等多種類型,這些不同類型的分水器在安裝使用的時候因為構造的不同也會產生不同的效果,,一定要在購買的時候注意挑選合適的制作材質以及類型的分水器來安裝使用,。 地暖分水器的制作材質要好 地暖分水器因為在工作的時候需要承受一定的壓力強度,因此對于制作材質有非常高的要求,,制作材質的含銅量需要符合國家的標準,,才可以保證在安裝使用的時候不會發生質量問題。還有就是要注意挑選抗腐蝕性能和抗氧化性能的材質,分水
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
使用地暖的家庭是越來越多了,,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F(xiàn)在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器,。誤區一:即用即開會節能,?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,,以為這樣會省電(省燃氣?,其?shí)這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性,。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低,。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命,。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
問:水地暖需要清洗嗎,? 答:需要,由于地熱管內常年積水,,水里有微生物和雜質,,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,,地熱發生溫度變化,,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,,對用戶的健康也造成了危害,。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限砠二個采暖期就需要進行定期維護及保養,,因?yàn)榈責峁茉谑褂煤缶蜁猩镎衬嗉半s質,、細菌的產生,,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽?,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的,。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因?yàn)榈責峁軆缺诋a(chǎn)生了大量生物粘泥,,據有關資料統計,,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,,就會使環境溫度降低6度,,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費,。 問:為什么地熱管的通丝明顯感覺今年小于往年,? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵?,繼續使用就會造成管內堵死,。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,,給你
在安裝了地暖的客戶中,,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好,。其實,,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,,還有0.3m/s的空氣流動,,也就是說,,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,,甚至還高,,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,,他們忽略了一些問題,。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右,。其次,。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用,。那么溫度達到22以上的話,,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,,有很多都反映過這個問題),,還有,在這樣的環境中,,室內的空氣就比較混濁,,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了,。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
地暖打壓
地暖打壓專題,,為您提供地暖打壓相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地暖打壓 相關的專業交流討論,更多地暖打壓相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題