一,、諧波的定義電能質量的好壞,,直接影響到工業產品的質量,評價電能質量有三方面標準,。首先是電壓方面,,它包含電壓的波動、電壓的偏移,、電壓的閃變等,;其次是頻率波動;最后是電壓的波形質量,,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,,也就是諧波所占的比重,。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行,。舉個常見的例子來說,,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,,不僅亮度高又省電,,而且使用壽命也長。但是相反,,在大量投運節能燈后,就會發現節能燈的損壞率大大提高,。這是由于節能燈是非線性負荷,,它產生較大的諧波污染了這一片電網,造成三相負荷基本平衡情況下,,中心線電流居高不下,,線電壓與相電壓之比比1要小得多,造成了該片電網供電質量下降,,用電設備發熱增加,,
諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀,。 諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,,造成電容器等設備燒毀,。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂,。對于電力系統外部,,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1,、對斷路器,、漏電保護器、繼電器等保護,、自控裝置產生干擾,,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱,、產生脈動轉矩和噪音,。使電力變壓、使電動機產生附加損
標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.
隨著科學技術的發展,,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大,。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,,直接威脅電網的安全運行,。 國內某上市公司紡織企業以提供色紡紗線為主營業務,高檔新型的坯紗線,、染色紗線,,半精紡和氣流紡色紡紗線。提供多品種,、小批量和快交貨的產品服務,,并流行趨勢、各種原料和產品的認證,、吊牌,、技術咨詢等服務。主要紡織設備均為現在世界一流的技術裝備,主要由德國,、日本等國家引進,,在這些設備中大量采用各種變頻器設備進行控制,很好的提高了控制設備的精度也大大降低了設備耗電量,。但同時也產生了大量的諧波對配電設備的正常使用有很大影響,。 1 現場數據測試分析 根據用戶提供的運行情況,低壓配電室電容器組通電投運時,,串聯電抗器就出現嘯叫聲,,電抗器表面溫度很高達到90度以上,電容器回路熔斷器燒壞,并導致相間短路,。目前用戶無法正常投入電容使用,,回路母線有變色過電流現象。 1.1 現場
核心提示:按誰干擾,,誰污染,,誰治理的原則,進行諧波源用戶側治理,。即對于產生大量諧波的用戶,,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置按“誰干擾,誰污染,,誰治理”的原則,,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置。根據裝置的原理不同,,可分為KYSVC靜止型無功動態補償裝置,,KYLB無源電力濾波裝置和KYAPF有源電力濾波裝置。為此僅就用電方諧波治理方案選擇作探討,。諧波治理裝置的選用KYAPF有源電力濾波裝置的應用特征KYAPF有源電力濾波裝置的基本原理是從電網中檢測出諧波電流,,經內部芯片快速計算、分析,、比較,,控制主功率單元產生一個與該諧波電流大小相等而極性相反的補償電流,從而使電網電流只含基波成分,。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,,且補償特性不受電網阻抗的影響。下圖為KYAPF有源電力濾波裝置基本架構,。從上圖可知,,KYAPF有源電力濾波裝置根據電網和負載性質,分別有三相三線系列和三相四線KYAPF系列有源電力濾波裝置,三相三線系列主要針對整流器,、變頻器,、大型UPS、中頻爐
電力諧波的十項危害: (1)增加電力設施負荷,,降低系統功率因數,降低發電,、輸電及用電設備的有效容量和效率; (2)引起無功補償電容器諧振和諧波放大,,導致電容器因過電流或過電壓而損壞或無法投入運行; (3)產生脈動轉矩致使電動機振動,影響產品質量和電機壽命; 信息請登陸:輸配電設備網 (4)由于渦流和集膚效應,,使電機,、變壓器、輸電線路等產生附加功率損耗而過熱; (5)增加絕緣介質的電場強度,,降低設備使用壽命; (6)零序諧波電流導致三相四線系統的中線過載,,并在三角接法的變壓器繞組內產生環流; &nb
從事這方面的工作多年,,有一定的了解,雖然不是很專業,,大家互相學習啦
摘要:電力諧波的存在使電力設備受損,,供電質量下降,對廣大用戶也存在一定的危害,,因而強化電力諧波的治理意義重大,。本文分析了電力諧波的主要診斷對策,并就如何實施電力諧波的綜合治理提出了一些對策,。 1 電力諧波的診斷 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法,。模擬濾波器法診斷電力諧波有兩種方式:一是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量,二是用帶通濾波器得出基波分量,,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量,。采用模擬濾波器對電力諧波進行診斷簡便易行,但存在較大的誤差,,此外這種診斷方法不具備實時性,,且容易受外界環境干擾。 基于傅氏變換的頻域分析法是根據采集到的一個周期的電壓值或電流值進行計算和分析,,從而得到電流中所包含的諧波次數,、幅值等信息,將有待消除的諧波分量通過傅里葉變換器獲得所需的誤差信號,再將所得的誤差信號進行傅里葉反變換就得到了補償信號,。
深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全,、經濟、高效,、潔凈用電的實際需求,,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,幫助客戶從配電系統的局部到整體,,提高電能質量及運行可靠性,、降低用電成本。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn
我是做市政的,今年公司攬了個河道治理的工程,,剛開始一直遵循的市政的標準,,但在使用過程中感覺不是很合適,大家有做過這類工程的嗎,,用的是什么標準?。??
近期與電器工程工作者討論諧波治理問題,,有提問問題如下: 已知諧波治理數據(詳見附表) 變壓器容量2000kva,怎樣轉換為電抗器(電容器)分配比例及補償容量,? 懇請高手賜教,! 希望大家共享高手指點! 下為兩次測試數據,,敬請高手探討,! 也可電子郵件 :[email protected] qq:528608
無功補償兼諧波治理裝置
MR低壓功率因數校正產品和濾波設備-2010
我遇到個需要改造的現場,0.63kV供電系統,,峰值觸發的諧波治理設備,,電容器電壓選擇0.86kV,目前出現的問題是電容器失容嚴重,,我分析原因是電容器過壓,請問還有新的觀點沒 ,?
就水泵噪音問題澤德泵業做了如下詳細分析,,我們能接受的水泵噪音標準是什么樣的,水泵噪音是怎樣產生的,,以及如何處理水泵噪音來減少噪音對我們的危害,。首先我們來對水泵噪音產生的原因做一個了解:
供電質量包括系統電壓、頻率的合格率,峰值,、超限電壓持續時間,、停電時間,以及電網諧波含量等諸多方面。其中諧波問題一直是主要的電能質量問題。諧波廣泛存在于供配電系統各個環節,諧波電流會在公用電網引起電壓畸變,也會對企業內部電網其它電氣設備產生不利影響,甚至造成危害,。治理好諧波,不僅能降低電能損耗,而且能延長設備使用壽命,改善電磁環境,提高產品的品質,。 在一個理想的交流電網中,各相電壓隨時間作周期性變化,并且呈正弦波形,煤礦企業或其他用電企業,都非常希望電壓保持理想正弦波形。但是實際上由于某些具有非線性特性的電網元件的影響,使電網電壓偏離正弦波形,特別是近年來電力電子裝置在我國煤炭工業中的應用日益廣泛,煤礦供配電電網中愈來愈廣泛地使用變頻設備,、整流設備等電力半導體裝置,。電力半導體裝置是非線形負載,其電壓、電流波形實際上不是完全的正弦波形,而是不同程度畸變的非正弦波,。根據傅立葉級數分析,可分解成基波分量和諧波分量,。諧波主要由諧波電流源產生,當正弦基波電壓施加于非線性設備時,設備吸收
在成套廠電容補償柜一般采用串聯電抗器對諧波進行抑制,但是電抗器僅僅是相對應某次諧波有抑制作用相反對于其它次諧波還具有放大作用,。同時電網中的諧波含量并不僅僅是單次諧波,,對于其它次的諧波如何抑制消除,經過一段時間的摸索在市場上找到一種消諧器,,采用高導磁材料制成.在電容器補償電路中應用能有效的抑制高次諧波和涌流,保護電路和電容器的安全運行,。它避免了過去采用電抗器對5次以上諧波磁路飽和,起不了抑制作用,,相反產生刺激過電壓損壞電容器的弊端,。抑制3-9次以上諧波,磁路不會飽和,。本人才疏學淺,,僅個人淺見,請高人指點,。
洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,,但同時能源利用率低下,,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求,。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域,。改善用戶用電品質,降低電耗,,為用戶的安全生產保駕護航,。
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次,、5次、7次,、11次,、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉,、變頻,、軋鋼、整流設備等的環境,。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,,大大降低電網的諧波量,,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,,提高設備和其它電器組件的可靠性,。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率,。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同,。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波,。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量,。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz,。7次諧波的頻率為350 Hz,。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65