  • 電網諧波治理和無功補償技術及裝備

    電網諧波治理和無功補償技術及裝備作者:羅安 編著出版社:中國電力出版社出版時間:2006《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》以電網諧波治理和無功補償技術與裝備為核心,面向工程應用背景,,圍繞混合型有源電力濾波器的結構,、諧波檢測和控制方法及工程實現技術等方面,展開討論了電網諧波治理和無功補償的諸多理論和技術問題,,介紹了無源濾波器的優化設計,、三相互感對濾波性能的影響,討論了諧波和無功的快速檢測方法,,從工程應用的角度出發,,給出了幾種典型混合有源電力濾波器的數學模型并分析其諧波治理性能,闡述了兩種實用的諧波治理閉環調節方法,,并描述了混合有源電力濾波器和無功補償裝置及基于IGBT的STATCOM的具體實現技術,。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》有一定的理論深度,,也有很直觀的仿真圖形和程序,,強調理論聯系實際,有許多內容是作者和課題組從事教學和科研工作的成果與經驗積累,?!峨娋W(wǎng)諧波治理和無功補償技術及裝備》可供從事電氣工程、控制工程及相關領域的工程技術和管理人員學習,,可作為碩士研究生,、博士研究生學習、參考用書,,也可作為專業培訓班的教材

  • 高壓電網無功補償及諧波治理

    高壓電網無功補償及諧波治理

    摘要 闡述電網無功補償及濾波裝置的重要性,,以及安裝濾波裝置后所產生的效果及經濟效益。 1 無功電量的概念 在平穩直流狀態下, 功率等于電壓與電流的乘積,, 即:P=U×I,。 在交流狀態下, 由于電壓與電流均為時間的周期函數,,則功率由下式來進行計算: 當電網中的負荷含有電抗成分(通常為感性成分)或者負荷具有非線性特性時,,電壓與電流就會有相位差或者電流含有諧波成分,此時電網傳輸能量的能力下降,,功率的計算值小于電壓有效值與電流有效值的乘積,,于是就引入了功率因數的概念。功率因數的英文全稱是Power factor,,簡稱PF,。PF 是一個無量綱的小于1 的實數。 當電壓與電流用有效值表示并引入功率因數時,,則功率由下式來進行計算:

  • 小議配電網諧波的產生與危害治理

    經濟的飛速 發展 帶來供電緊張,,為解決供電緊張,一方面要建設許多新的電廠和輸電線路,,另一方面要高效利用現有的電力資源,,減少電力損耗。諧波是導致電力損耗增加,,供電質量下降的重要因素,。 1 電力系統諧波的基本特性和測量 諧波是一個周期電氣量的正弦波分量,其頻率是基波頻率的整數倍數,。理論上看,,非線性負荷是配電網諧波的主要產生因素。非線性負荷吸收電流和外加端電壓為非線性關系,,這類負荷的電流不是正弦波,,且引起電壓波形畸變。周期性的畸變波形經過傅立葉級數分解后,,那些大于基頻的分量被稱作諧波,。 非線性負荷除了產生基頻整次諧波外,還可能產生低于基頻的次諧波,,或高于基波的非整數倍諧波。電力系統中出現系統短路,、開路等事故

  • 談談電網“污染”---諧波

    摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行

  • 諧波危害這么多,,要怎么治理呢,?

    一、諧波的定義電能質量的好壞,,直接影響到工業產品的質量,,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,,它包含電壓的波動,、電壓的偏移、電壓的閃變等,;其次是頻率波動,;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,,也就是諧波所占的比重,。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。舉個常見的例子來說,,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,,的確比常用的白熾燈好,不僅亮度高又省電,,而且使用壽命也長,。但是相反,在大量投運節能燈后,,就會發現節能燈的損壞率大大提高,。這是由于節能燈是非線性負荷,它產生較大的諧波污染了這一片電網,,造成三相負荷基本平衡情況下,,中心線電流居高不下,線電壓與相電壓之比比1要小得多,,造成了該片電網供電質量下降,,用電設備發熱增加,

  • UPS諧波危害的認識與治理

    諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀,。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀,。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器,、漏電保護器,、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,,造成誤動作,。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音,。使電力變壓,、使電動機產生附加損

  • 大家談談怎樣治理電力諧波

    標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.

  • 怎樣測量電網中的諧波呢?,?,?

    怎樣測量電網中的諧波呢?,?,?請教各位大蝦們

  • 關于電網各級電壓的諧波限值

    關于電網各級電壓的諧波限值

  • 困擾了好久的 電網諧波問題

    在電力系統中偶次諧波理論上可以根據傅里葉變換自己消除,但是它消除的物理過程是怎樣的呢,?,!變壓器送電時勵磁涌流產生的二次諧波為什么不能自己消除呢?,!三次諧波(或者六次諧波)在變壓器三角形接線中為什么會形成環流,?!請高人指點?。,。≈x謝,。,。。

  • 諧波治理,就是治理諧波的十大危害,。

    電力諧波的十項危害:         (1)增加電力設施負荷,,降低系統功率因數,,降低發電、輸電及用電設備的有效容量和效率;     (2)引起無功補償電容器諧振和諧波放大,,導致電容器因過電流或過電壓而損壞或無法投入運行;     (3)產生脈動轉矩致使電動機振動,,影響產品質量和電機壽命; 信息請登陸:輸配電設備網     (4)由于渦流和集膚效應,使電機,、變壓器,、輸電線路等產生附加功率損耗而過熱;     (5)增加絕緣介質的電場強度,降低設備使用壽命;      (6)零序諧波電流導致三相四線系統的中線過載,,并在三角接法的變壓器繞組內產生環流;   &nb

  • 《電能質量-公用電網諧波》

    《電能質量-公用電網諧波》

    求:《電能質量-公用電網諧波》 GB/T 14549-93,!謝謝上傳!??!

  • 電力諧波的診斷與綜合治理

    摘要:電力諧波的存在使電力設備受損,供電質量下降,,對廣大用戶也存在一定的危害,,因而強化電力諧波的治理意義重大。本文分析了電力諧波的主要診斷對策,,并就如何實施電力諧波的綜合治理提出了一些對策,。 1 電力諧波的診斷 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法。模擬濾波器法診斷電力諧波有兩種方式:一是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量,,二是用帶通濾波器得出基波分量,,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量。采用模擬濾波器對電力諧波進行診斷簡便易行,,但存在較大的誤差,,此外這種診斷方法不具備實時性,且容易受外界環境干擾,。 基于傅氏變換的頻域分析法是根據采集到的一個周期的電壓值或電流值進行計算和分析,,從而得到電流中所包含的諧波次數、幅值等信息,,將有待消除的諧波分量通過傅里葉變換器獲得所需的誤差信號,,再將所得的誤差信號進行傅里葉反變換就得到了補償信號。

  • 電網諧波對線損的影響及實施對策

    電力系統中諧波分量不僅影響電能質量,,也增加了輸電網的電能損耗,。2012年6月份尉氏縣供電局洧川供電所抄表員在抄表核算過程中發現一銅冶煉廠所接線路線損比以往升高2%,并且用戶低壓考核表與供電局的高壓收費計量表相差20%,,解決這個問題對用戶和電力系統都具有重要的意義,。 一、主要諧波源 1.1 銅冶煉廠的主要用電設備都是非線性用電設備,,電弧加熱設備如大型電弧爐,、電焊機,。電弧爐運行引起電壓波動隨著冶煉工業的發展,當然會更多地使用電弧爐,,這是一個重要負荷,。運行時,電極和金屬碎粒之間會發生頻繁斷路,,而在熔化期間,電源兩相短路,,一旦熔化金屬從電極上落下,,電弧熄滅,電源又開路,,因此,,可以說冶煉過程是頻繁的短路-開路-短路的過程,會引起用戶端電壓波動及白熾燈閃爍,,這種諧波是以3次諧波為主,。此外,弧電流的波形還有一定的非對稱性,。正是由于弧電流是非正弦波,,造成電弧加熱設備對電網的諧波污染比較大。

  • 關于紡織行業中諧波治理分析

    隨著科學技術的發展,,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大,。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,,直接威脅電網的安全運行,。 國內某上市公司紡織企業以提供色紡紗線為主營業務,高檔新型的坯紗線,、染色紗線,,半精紡和氣流紡色紡紗線。提供多品種,、小批量和快交貨的產品服務,,并流行趨勢、各種原料和產品的認證,、吊牌,、技術咨詢等服務。主要紡織設備均為現在世界一流的技術裝備,,主要由德國,、日本等國家引進,,在這些設備中大量采用各種變頻器設備進行控制,很好的提高了控制設備的精度也大大降低了設備耗電量,。但同時也產生了大量的諧波對配電設備的正常使用有很大影響,。 1 現場數據測試分析 根據用戶提供的運行情況,低壓配電室電容器組通電投運時,,串聯電抗器就出現嘯叫聲,,電抗器表面溫度很高達到90度以上,電容器回路熔斷器燒壞,并導致相間短路,。目前用戶無法正常投入電容使用,,回路母線有變色過電流現象。 1.1 現場

  • 關于無功補償和諧波治理技術,!

    從事這方面的工作多年,有一定的了解,,雖然不是很專業,,大家互相學習啦

  • 電力用戶諧波治理方案選擇

    核心提示:按誰干擾,誰污染,,誰治理的原則,,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置按“誰干擾,,誰污染,誰治理”的原則,,進行諧波源用戶側治理,。即對于產生大量諧波的用戶,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置,。根據裝置的原理不同,,可分為KYSVC靜止型無功動態補償裝置,KYLB無源電力濾波裝置和KYAPF有源電力濾波裝置,。為此僅就用電方諧波治理方案選擇作探討,。諧波治理裝置的選用KYAPF有源電力濾波裝置的應用特征KYAPF有源電力濾波裝置的基本原理是從電網中檢測出諧波電流,經內部芯片快速計算,、分析,、比較,控制主功率單元產生一個與該諧波電流大小相等而極性相反的補償電流,,從而使電網電流只含基波成分,。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,且補償特性不受電網阻抗的影響,。下圖為KYAPF有源電力濾波裝置基本架構,。從上圖可知,,KYAPF有源電力濾波裝置根據電網和負載性質,分別有三相三線系列和三相四線KYAPF系列有源電力濾波裝置,,三相三線系列主要針對整流器,、變頻器、大型UPS,、中頻爐

  • 湛江電網的諧波現狀與對策初探

    湛江電網的諧波現狀與對策初探

    一,、前言 隨著供電可靠性要求的提高,公用電網中的諧波問題也日益引起重視,。根據國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的規定,,2005年3月29日至4月2日,我局對所轄的5個220kV變電站及6個110kV變電站的母線諧波電壓,、部分出線諧波電流進行檢測。檢測點選在變電站各級電壓母線PT二次側,、被測出線CT二次側,,測試時各變電站正常帶負荷運行。 二,、現狀 1.在被檢測的變電站中,,所有10kV母線電壓諧波總畸變率均小于4%,所有35kV母線電壓諧波總畸變率均小于3%,,所有110kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%,,所有220kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%。以上指標均滿足國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的要求,。 2.被檢測負荷饋線的諧波電流數值均比較小,,表明變電站所帶負荷中沒有大的諧波源用戶。 3.在被檢測的變電站電容器組中,,110kV龍潮站#2變10kV電容器組,、220kV赤坎站#1變10kV電容器組、220kV霞山站#1變10kV電容器組3,、5次諧波電流都比較大,,

  • 電網諧波諧波的產生與危害

    造成電網污染,正弦電壓波形畸變,,使電力系統的發供用電設備出現許多異?,F(xiàn)象和故障,情況日趨嚴重,。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器,、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,,使得在故障情況下保證線路與設備的安全。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用,。晶體管繼電器雖然具有許多優點,但由于采用了整流取樣電路,,容易受諧波影響,,產生誤動或拒動。這樣,,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行,。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變。如民用配電系統中的中性線,,由于熒光燈,、調光燈、計算機等負載,,會產生大量的奇次諧波,,其中3次諧波的含量較多,可達40%,;三相配電線路中,,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會疊加,使中