摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
請教大家了:關于諧波電流的計算方法,,哪本書上有公式,?配電手冊上有嗎?有一臺10KV,、3000KVA整流變壓器,,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,,5次諧波電流含有率20%,。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA,。假定無其他諧波源,,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波,。問題一:在這種情況下,,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線,;2,、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3,、工廠自用總降壓變電所35KV母線,;4、區域變電所35KV母線,。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1,、6-7A;2,、8-9A,;3、10-11A
諧波的計算 1.諧波階次的計算: n=k×p±1 式中n為諧波次數,,k為常數(1,,2,3……),,p為脈動數,。2.諧波量的計算: In=I1/n 式中In為基波電流值,I1為諧波電流值,,n為諧波次數,。3.諧波含有率和總諧波畸變率諧波含有率是周期性交流量中含有的第h次諧波分量的方均根值與基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。第h次諧波電流的含有率HRIh為:HRIh=Ih/I1*100% 總諧波畸變率是周期性交流量中的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分數表示),。 用THD表示www.szfilter.com.cn
怎樣測量電網中的諧波呢,?,??請教各位大蝦們
關于電網各級電壓的諧波限值
在電力系統中偶次諧波理論上可以根據傅里葉變換自己消除,,但是它消除的物理過程是怎樣的呢?,!變壓器送電時勵磁涌流產生的二次諧波為什么不能自己消除呢,?!三次諧波(或者六次諧波)在變壓器三角形接線中為什么會形成環流,?,!請高人指點!??!謝謝。,。,。
還記得今年案例第1題諧波計算么?三相電流諧波含量為基波電流的*倍.基波電流大小一樣.求零線電流.為啥我覺得3相的諧波電流在中性線上疊加后,應該是0?
一、前言 隨著供電可靠性要求的提高,,公用電網中的諧波問題也日益引起重視,。根據國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的規定,2005年3月29日至4月2日,,我局對所轄的5個220kV變電站及6個110kV變電站的母線諧波電壓,、部分出線諧波電流進行檢測。檢測點選在變電站各級電壓母線PT二次側,、被測出線CT二次側,,測試時各變電站正常帶負荷運行。 二,、現狀 1.在被檢測的變電站中,,所有10kV母線電壓諧波總畸變率均小于4%,所有35kV母線電壓諧波總畸變率均小于3%,,所有110kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%,,所有220kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%。以上指標均滿足國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的要求,。 2.被檢測負荷饋線的諧波電流數值均比較小,,表明變電站所帶負荷中沒有大的諧波源用戶。 3.在被檢測的變電站電容器組中,,110kV龍潮站#2變10kV電容器組,、220kV赤坎站#1變10kV電容器組、220kV霞山站#1變10kV電容器組3,、5次諧波電流都比較大,,
電力系統中諧波分量不僅影響電能質量,,也增加了輸電網的電能損耗。2012年6月份尉氏縣供電局洧川供電所抄表員在抄表核算過程中發現一銅冶煉廠所接線路線損比以往升高2%,,并且用戶低壓考核表與供電局的高壓收費計量表相差20%,,解決這個問題對用戶和電力系統都具有重要的意義。 一,、主要諧波源 1.1 銅冶煉廠的主要用電設備都是非線性用電設備,,電弧加熱設備如大型電弧爐、電焊機,。電弧爐運行引起電壓波動隨著冶煉工業的發展,,當然會更多地使用電弧爐,這是一個重要負荷,。運行時,,電極和金屬碎粒之間會發生頻繁斷路,而在熔化期間,,電源兩相短路,,一旦熔化金屬從電極上落下,電弧熄滅,,電源又開路,,因此,可以說冶煉過程是頻繁的短路-開路-短路的過程,,會引起用戶端電壓波動及白熾燈閃爍,,這種諧波是以3次諧波為主。此外,,弧電流的波形還有一定的非對稱性,。正是由于弧電流是非正弦波,造成電弧加熱設備對電網的諧波污染比較大,。
我公司軟件由華北電力大學教授及多位老專家合作開發而成,自1996年面市以來,客戶遍及全國各地電力局及電廠.受到廣大繼保人的好評.多年來不斷升級,現已形成面向:地區局\縣局\電廠,整定計算的三個不同版本.電網故障仿真及繼電保護整定校驗軟件主要包括下面幾個軟件模塊:圖形建模功能\故障計算功能\保護定值自動,、手動整定\整定值仿真校驗\保護裝置及定值的管理\定值單的管理;.電廠版含蓋電廠發變組、變壓器,、電動機等設備保護,,裝置采用南瑞、南自,、通用電氣等目前國內主要裝置(可自定義),,軟件靈活易學,技術可靠,。有意向的話可以聯系我[email protected] 可為您先提供試用版.跟貼請說明所需版本
造成電網污染,,正弦電壓波形畸變,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,,情況日趨嚴重,。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,希望能引起我們的高度重視,。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,,使得在故障情況下保證線路與設備的安全,。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用,。晶體管繼電器雖然具有許多優點,但由于采用了整流取樣電路,,容易受諧波影響,,產生誤動或拒動。這樣,,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行,。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變。如民用配電系統中的中性線,,由于熒光燈,、調光燈、計算機等負載,,會產生大量的奇次諧波,,其中3次諧波的含量較多,可達40%,;三相配電線路中,,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會疊加,使中
請問大電機(200kW)的啟動(或軟啟動)時對變壓器(1000kVA)輸出端電壓(電壓降)的影響的計算,。如何計算?請高手給出計算公式及出處,。 謝謝,。 電機距變壓器500米。 謝謝各位,。
求:《電能質量-公用電網諧波》 GB/T 14549-93,!謝謝上傳!!,!
檢測2支T5熒光燈的諧波電流,,目前能測得參數有電流,、電壓、功率因素,、1~99次的諧波電流百分比,,總諧波含量等等數據,現在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算,?比方說檢測的電流為45mA,;電壓為217V,功率為8.2w,,功率因數為0.88,,總諧波含量為14%,第3次諧波電流為2.3%,,那么第三次諧波電流是多少A,?怎么計算?
中南大學 胡益雄 姚 曄摘要 根據空調建筑諧波反應系數法冷負荷計算基本原理,將諧波反應法用于空調冷量計量,,并在實驗中進行檢驗,。結果表明,該法投資少于雙溫流量計量法,,且計量精度高于計時法,,能滿足工程要求。關鍵詞 諧波反應法 空調 冷量計量方法
變壓器容量630KVA,380V.中頻爐6脈負載,。 5次電流180.7次90A,。 其他不考慮。請大家給小弟指點一下,。 謝謝了,。
電網系統的諧波試驗
6-66kV經消弧線圈接地的系統,消弧線圈采用自動跟蹤計算的控制器,,但是在系統的諧波含量較大的情況下,,控制器計算問題就很多,往往就計算不準確,,補償也就不合理,,如果系統不能加裝消諧裝置,,還有什么辦法能夠避免上述情況?
電網諧波計算
電網諧波計算專題,,為您提供電網諧波計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電網諧波計算 相關的專業交流討論,更多電網諧波計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度