  • 諧波產生的原因和危害怎么消除

    消除諧波產生的原因和危害可以采用以下方法: 在電力線路上安裝電抗器和濾波器,通過吸收和過濾諧波,,降低對電力設備的影響,。 對非線性負載進行合理的配置和管理,減少諧波源的產生,。 對電力設備進行狀態監測和診斷,,及時發現和處理諧波問題。 加強電力系統的穩定性和可靠性管理,,預防和減少諧波引起的故障和事故,。 以上方法可以有效地消除諧波產生的原因和危害,保障電力系統的穩定性和可靠性,。

  • 諧波是致斷路器溫度高的原因嗎

    最近給工廠里裝了一批ABB的低壓斷路器 803b的,,線路電流一直顯示520A安培作用,斷路器溫度一直在70度左右,,工廠里面的技術負責人認為是斷路器的質量有問題,,一直要求更換斷路器,但是更換了一臺ABB 803e的,,結果溫度還是下不來,,結果測試了電網中的諧波,5次 11次 等高次諧波占32%,。最終歸結為諧波原因,。 1,,想請教諧波是導致斷路器溫度高的最終原因嗎? 2,,有什么較好的辦法抑制高次諧波呢,?

  • 諧波形成原因及諧波治理方法的探討

    電網諧波來自于3個方面:1.發電源質量不高產生諧波:發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵心也很難做到絕對均勻一致和其他一些原因,,發電源多少也會產生一些諧波,,但一般來說很少。2.是輸配電系統產生諧波:輸配電系統中主要是電力變壓器產生諧波,,由于變壓器鐵心的飽和,,磁化曲線的非線性,加上設計變壓器時考慮經濟性,,其工作磁密選擇在磁化曲線的近飽和段上,,這樣就使得磁化電流呈尖頂波形,因而含有奇次諧波,。它的大小與磁路的結構形式,、鐵心的飽和程度有關。鐵心的飽和程度越高,,變壓器工作點偏離線性越遠,,諧波電流也就越大,其中3次諧波電流可達額定電流0.5%,。3.是用電設備產生的諧波:晶閘管整流設備,。由于晶閘管整流在電力機車,、鋁電解槽,、充電裝置、開關電源等許多方面得到了越來越廣泛的應用,,給電網造成了大量的諧波,。我們知道,晶閘管整流裝置采用移相控制,,從電網吸收的是缺角的正弦波,,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,顯然在留下部分中含有大量的諧波,。如果整流裝置為單相整流電路,,在接感性負載時則含有奇次諧波電流,其中3次諧波的含量可達基波的 30%;接容性負載時則含有奇次諧波電

  • 微機消諧是什么原因不能消除系統中的諧波

            隨著電力系統中電纜使用越來越多,,變頻設備以及開關電源的大量普及,,電力系統中的諧波越來越多,諧波污染越嚴重,,電力系統的設備和電能就會大量的浪費,。       對于諧波嚴重的變電站,諧波主要來自于煉鋼廠,軋鋼廠,,大功率的變頻設備,,直流電機,以及大量的空調等電感性設備,。用電容濾波可以消除部分諧波,,現在好多客戶采用電阻柜加電抗器和電容的組合方式消除系統的諧波。        諧波大都產生于低壓系統,,但是經過變壓器的作用,,諧波就傳導到中壓系統,甚至傳到發電系統,,相當于污染到電力的各個環節,。對于中壓系統,電壓互感器,,也就是PT,,主要起到計量和保護作用,諧波過大會造成電壓互感器的擊穿,,線圈燒斷,,一般的方法是在一次側加裝一次消諧,開口三角加裝微機消諧,。       消諧和微機消諧不能消除系統的諧波,,消諧器只是防止電壓互感器的諧振,破壞諧振條件,,并不能把系統中的諧波消除掉,,如果想消除系統諧波,要從

  • 濾波電容器可以抗諧波的原因你知道嗎,?

    小庫說: 其實大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,,諧波如果大的話可以降低電網電壓,,增加電路損耗,浪費電網容量,。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎,? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加,、發熱,、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,,使熔絲熔斷,,電容器與電網電感形成串聯諧振時,,將諧波放大,甚至燒毀電容器,。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,,其實是與材質選用,生產工藝,,技術條件,,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,,其在材質,、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,,從而阻止來自電網的干擾,,抵抗諧波電流對電網的污染。 趕緊對比一下自己用的電力電容器是否可以抗諧波吧,,有問題直接咨詢小庫或者(您也可以登錄庫克庫伯公司網站“www.c

  • 焊接開關電源設備中諧波產生的原因

    自1972年美國研制出第一臺300 A晶閘管弧焊電力逆變電源以來,,弧焊電力逆變電源有了很大發展,經歷了晶閘管逆變,,大功率晶體管逆變,,場效應逆變以及IGBT逆變,其容量和性能大大提高,目前弧焊電力逆變電源已成為工業發達國家焊接設備的主流產品[ 1 ] ,。 弧焊電力逆變電源作為一種典型的電力電子裝置,雖然具有體積小,、質量輕、控制性能好等優點,,但其電路中存在整流和逆變等環節,導致電流波形畸變,產生大量的高次諧波,。高次電壓和電流諧波之間存在嚴重相移,導致焊機的功率因數很低,。諧波產生的原因主要有以下兩方面因素: (1)電力逆變電源內部干擾源 電力逆變電源是一個強電和弱電組合的系統,。在焊接過程中,焊接電流可達到幾百甚至上千安培,。因電流會產生較大的電磁場,特別在逆變主電路采用高逆變頻率的焊接電源系統中,整流管整流,高頻變壓器漏磁,,控制系統振蕩,,高頻引弧,功率管開關等均會產生較強的諧波干擾,。 其次,,鎢極氬弧焊機如果采用高頻引弧時,由于焊機利用頻率達幾十萬赫茲,電壓高達數千伏的高頻高壓擊穿空氣間隙形成電弧,,因此高頻引弧也是一個很強的諧波干擾源,。對于計算機控制的智能化

  • 電容補償柜燒保險的原因有哪些,?諧波是怎樣產生的,產生的原因,?

    電容補償柜燒保險的原因有哪些,?諧波是怎樣產生的,產生的原因,?電容補償柜燒保險的原因雖然很多,,但近幾年由于變頻設備的大量使用,現在燒保險的主要原因就是諧波造成的,,配電系統中必須要增加有源濾波器解決了,,因為諧波造成的危害不止燒壞電容柜的保險,嚴重的時候還會燒壞其他設備或者造成某些電器設備的誤動作,。諧波產生的原因隨便一搜就有,,不外乎一些逆變造成波形失真等的理論、名詞...自己找一下吧~ 我們襄陽源創電氣專業做諧波治理無功補償?,干電力行業10多年,,經常碰到這些問題:有的燒電容補償柜、保險,、電容器,、電抗器、變壓器等,。一.電容補償柜燒保險的原因有哪些,?分什么情況來說:1.是剛送電就燒;2.還是設備運行一段時間后燒,,3.還是在有諧波源如中頻爐,、變頻器、直流電機,、整流器,、UPS電源等燒保險; 電容補償柜總是燒保

  • 混凝土經常這樣是什么原因

    混凝土經常這樣是什么原因

    先貼圖我們的混凝土經常出現這種情況,,有人說是振搗拔棒過快,,有人說是混凝土的問題。大家怎么看的,?有什么預防措施么

  • 軸承過熱是的原因及排除

    軸承過熱是的原因及排除

    軸承過熱是的原因及排除軸承在工作中超過正常溫度的原因可能有:1,、軸承與軸頸貼合不均勻或接觸面過小(配合間隙過小),單位面積上的比壓過大,,這種情況大部分發生在新機器試運轉或換新軸瓦后;2,、軸承偏斜或曲軸彎曲,、扭曲;3、軸瓦質量不好,,潤滑油質量不符(粘度小),,或油路堵塞。齒輪油泵供油壓力太低,,以及供油中斷,,造成軸瓦缺油,產生干摩擦;4,、軸承有雜物或潤滑油過多,、太臟;5、軸瓦有不均勻的過度磨損;6,、壓縮機安裝時主軸與電動機(或柴油機)主軸聯軸器沒有找正,,誤差太大,致使兩軸傾斜,。排除方法:1,、用涂色法刮研軸瓦,使其接觸面符合要求,,改善單位面積上的比壓;2,、適當調整其配合間隙,檢查曲軸彎曲,、扭曲情況,,視情況換新曲軸或進行修理;3、用符合質量的軸瓦,,檢查輸油管和齒輪油泵,,使用符合質量要求的潤滑油,檢查調整油泵使壓力達到要求;4,、清洗及更換新機油,,調整好機油壓力;5、更換新軸瓦;6,、兩機同心度要正,,找平公差數值要符合機器說明書規定的數值。特別是壓縮機與

  • 空調不制冷原因竟是這些

    空調不制冷原因之一:氟利昂不夠(俗稱“雪種”不夠 環境溫度35攝氏度左右時1,、低壓0.45MP2,、高壓2.5MP以上3、靜止壓力1.1-1.2MP 這屬于正常的情況,,一般是出現在使用了三到四年的老空調??照{(diào)沒有完全不制冷,,而是制冷的效果下降了,。這是因為，老式空調都是使用氟利昂作為制冷劑,,長時間的使用會揮發掉,。因此用戶只要到正規的空調維修點添加一點就行了。此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題,。 空調不制冷原因之二:供電電壓不夠 空調正常啟動電壓是220V+-10%,。在我國相電壓220V,線電壓在380V的供電系統中,200V以上幾乎所有的壓縮機都能啟動,。在180V以上時,,有70-80%可以啟動,在160V以上時,,只有個別的能啟動,。我本人親自做過實驗。低于160V幾乎沒有可能啟動,。根據經驗,,在190V以上時,壓縮機啟動電壓比較靠譜,。 空調不制冷原因之三:空調功率不夠 一般的選擇原則為:制冷時150-250W/平方米,,制熱時250-350W/平方

  • 關于樓板底冒水珠的原因,!

    樓上是一個長期保持19度冷凍庫之類的,,而本樓層是正常辦公的,這水珠滴得好厲害啊,,不過不是整塊板是這樣,,有個別樓板又沒水珠。請各位大神詳細分析,,謝謝,。

  • 空調不制熱無非就是這些原因,!

    沒有暖氣許多家庭選擇開著空調取暖,。不過最近有不少朋友反應:家里的空調在關鍵時刻掉鏈子,開了跟沒開一樣,,不能取暖,。       

  • 還是二次諧波制動的影響

    在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎,?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,,分別是照明,、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。

  • 關于設備電流諧波的疑問

    當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少?

  • 樓板漏水,什么原因,,分析下

    樓板漏水,,什么原因,,分析下

    樓板漏水,有點嚴重啊,,分析下什么原因,,

  • 這磚上的黑塊,,是什么原因

    這磚上的黑塊,是什么原因

    想請教大家,,照片中的磚為什么都有一塊塊黑的呢,? 是什么原因?

  • 什么原因造成的絕緣損壞,?

    什么原因造成的絕緣損壞?

    .昨夜,,有段路燈跳閘,,路燈有26盞各200瓦的LED燈,,三相供電,,32A的線路斷路器合上約3秒就動作。今日查找故障,,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,,引起跳閘。安裝時處理接頭用膠布包好后,,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖),。從故障點看,膠布和套管都擊穿了,,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的,?是材料問題,還是燈桿內潮濕,?各位有沒有遇到過這樣的情況,?